Оперативные ошибки , Делимся опытом... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Оперативные ошибки , Делимся опытом... |
26.1.2009, 15:26
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Dmitry_G, Вывод в ремонт траснформатора относится к сложным переключениям, поэтому выполнять их должны два человека. У кого как. Пересмотрят инструкцию по ОДУ со всеми приложениями и перечнями, будем выполнять вдвоем. А пока указаний и распоряжений по сетям ни каких не было. У нас ОВБ подстанционного нет, по 1му ДЭМу на ПСв РЭСах . Дадут транспорт буду ездить, контролировать. С понедельника ДЭМ одной из ПС 110/10 в отпуске, если что выводить буду сам и опять единолично, только дисп. ОДС проверит БП по телефону и "Алга" ( тат. "Вперед"). Хотя в том описанном случае мог бы проконтролировать инж. ОДГ, т.к ПС -базовая при РЭС ( я так всегда стараюсь делать, если на месте) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
|
| Гость_ГостьИгоррр_* |
27.1.2009, 8:31
Сообщение
#22
|
|
Гости |
Dmitry_G, Ну, Вы ребята, молодцы... Что ж у Вас к сложным переключения относят? (Согласно перечня)
|
|
|
27.1.2009, 19:16
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Dmitry_G, Ну, Вы ребята, молодцы... Что ж у Вас к сложным переключения относят? (Согласно перечня) В схемах с ОСШ. А где прописано в РД, что является сложным переключением? В инструкции по переключениям сказано: 2.2.2. Для каждой электростанции, подстанции и электроустановки распределительных электросетей разрабатываются перечни видов переключений, выполняемых по обычным бланкам переключений, по типовым бланкам переключений и программам, а также перечень видов переключений, выполнение которых допускается без бланков переключений. В каждом перечне указывается число лиц оперативного персонала, участвующих в тех или иных переключениях. Перечни сложных переключений, утверждаемые техническими руководителями соответствующих АО-энерго и энергообъектов, хранятся на диспетчерских пунктах АО-энерго и энергообъектов, центральных (главных) щитах управления электрических станций и подстанций. Перечни сложных переключений пересматриваются при изменении схемы, состава оборудования, устройств защиты и автоматики. Наш АО-энерго, вывод транса в ремонт не считает по видимому сложным. На основании их перечней составляют перечни для каждой конкретной ПС. Мои ПС схема мостика - и их в перечнях сл. переключений нет. Хотя в прошлом году , в нашей зоне РДУ, вывод трансформаторов 110кВ и выше относили к сложным и вып. 2 лицами. Но наши почему-то этот момент упустили. Но опять-таки в этом году, АО-энерго вывод транса в ремонт не включили в перечень сложных. То так, то сяк - опять косяк! Мутят, что-то опять в деньги упирается ........... Сообщение отредактировал Dmitry_G - 27.1.2009, 21:33 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.1.2009, 8:40
Сообщение
#24
|
|
Гости |
Dmitry_G, В той же инструкции по переключениям сказано - К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. И, Сложные переключения выполняются двумя лицами, из которых одно является контролирующим. Кстати, в перечне должно быть указано - вывод в ремонт трансформатора относится к простым или сложным переключениям. Если в Вашем РСК принимают вывод в ремонт трансформатора как простые переключения - ради бога... Только жизнь дороже.
|
|
|
|
|
28.1.2009, 8:58
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Если бы все зависело от меня конкретно. Я думаю что вся беда от экономистов, ведь там где сложные переключения у ДЭМа должен быть соответствующий разряд .
Об ошибках персонала. Бывает и так Д ОДС дает команду включить ЛР и включить В ВЛ ДЭМу , забыв на другой ПС отключить ЗР ВЛ, горят ножи ЗР. -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
28.1.2009, 9:15
Сообщение
#26
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
По поводу вывода АЧР. Самое интересное - не указывается это в режимной проработке. Вообще диспетчер должен выполнять это правило и без неё. Режимная проработка пишется в том случае, когда нужна согласованность с ближлежащей сетью (имхо). Тем более что АЧР-1 не всегда требуется выводить.
По поводу переключений. У нас есть инструкция:Инструкция по производству оперативных переключений на подстанциях 35-110кВ, в которой имеется приложение: Перечень видов переключений, выполняемых на ПС по БП и пооперационно. А там таблица: Виды переключений, Способ переключений, К-во лиц, участвующих в переключениях. 1. Операции в силовых цепях до 1000 В постоянного и переменного тока за исключением вывода в ремонт (включения) секции шин ЩСН и ЩПТ и аккумуляторной батареи. ЩПТ и АБ должны выводиться в ремонт и включаться по программам. без БП. 1 2. Вывод (ввод) АПВ, АВР, отдельные операции с накладками, испытательными блоками, ключами, ав-томатическими выключателями и предохранителями в цепях РЗА, за исключением ДЗШ и УРОВ. без БП. 1 3. Включение (отключение) выключателей. без БП. 1 4. Выкатывание (вкатывание) тележек с оборудованием в КРУ(Н). без БП. 1 5. Включение (отключение) линейных разъединителей и стационарных заземляющих ножей в РУ, блокировка которых исправна и выполнена в полном объеме. без БП. 1 6. Установка переносных заземлений. без БП. 2 7. Снятие переносных заземлений. без БП. 1 8. Все переключения при ликвидации аварий. без БП. 1 9. Все переключения в РУ с неисправной или отсутствующей блокировкой. по БП. 2 10. Вывод в ремонт (включение) СШ и С/Ш 6-110кВ. по БП (ТБП). 2 11. Вывод в ремонт (включение) ШСВ и ТН, перефиксация одного и более присоединений с одной СШ на другую. по БП. 2 12. Перевод совмещенного обходного выключателя из режима ОВ в СВ и обратно. по БП (ТБП). 2 13. Перевод присоединения через ОВ и ОСШ и обратно. по БП (ТБП). 2 14. Вывод в ремонт секционного выключателя 35-110кВ с замыканием ремонтной перемычки и его включение в работу на транзитных ПС со схемой «Мостик». по БП (ТБП). 2 15. Вывод в ремонт (включение) силового трансфор-матора 35,110кВ. по БП (ТБП). 2 16. Виды переключений, не вошедшие в перечень. по БП. 2 -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
28.1.2009, 9:24
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
У нас сложные переключения вып.2 лицами по отдельному оборудованию конкретной ПС а не в общем. Нас там с нашими трансформаторами 110/35/10 и 110/10 -нет.
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
|
|
| Гость_ГостьИгоррр_* |
28.1.2009, 12:38
Сообщение
#28
|
|
Гости |
Dmitry_G, Вторым лицом может быть начальник подстанции, старший диспетчер (если ему предоставлено право оперативных переключений) и даже административно-технический персонал.
|
|
|
28.1.2009, 13:30
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Dmitry_G, Вторым лицом может быть начальник подстанции, старший диспетчер (если ему предоставлено право оперативных переключений) и даже административно-технический персонал. Да, я правила знаю. У нас у ДЭМов ( кроме базовой ПС) 8-и часовой раб. день и их там по одному. У меня как у инж. ОДГ ( ст.диспетчера) права переключений есть на всех ПС РЭС и у диспетчеров они тоже есть. Д ОДГ работают по 12 часовому графику(12днем,12-ночью) их четверо -много переработки, так что я их не могу вне смены отправлять на др. ПС. Сам могу при условии выделения транспорта нач. РЭС (дают 1 раз в месяц для проведения инструктажей или устр.аварий, а также при необходимости замены ДЭМа нах. в отпуске или больничном и т.п на время переключений).Еще дежурства в ОДГ (переработка, отпуск, болезнь и т.д.) и опять-таки дежурю один. ОВБ наше только по р.сетям 10-0,4кВ. Нач ПС у нас нет, мастера только по р.сетям, гл.инж. РЭС-не имеет прав переключений на обор.ПС. Переработку не оплачивают (отгула). У меня по тр.договору усл.работы без ненормированного раб.дня. Пятого ДОДГ-не дают, объясняя усл.ед. (численность персонала на колич. обсл. оборудования). В конторе, правда, развели всякого планктона-на это деньги есть. Экономисты во главе угла. Ни один дурак не будет работать по 24часа в сутки на голом энтузиазме. Хотя ДЭМов дергаем после работы. Мое дело работать согл. инструкций, что я и стараюсь делать. Пусть думают как слона пропустить через иг.ушко........ Сообщение отредактировал Dmitry_G - 28.1.2009, 13:35 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
28.1.2009, 14:15
Сообщение
#30
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Dmitry_G, полный абзац!
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
|
|
| Гость_ГостьИгоррр_* |
29.1.2009, 8:05
Сообщение
#31
|
|
Гости |
Dmitry_G, Весело у Вас... Даже 5 диспетчеров из-за отпусков и больничных не в состоянии работать без переработки. Плюс инструкция по работе с персоналом, которая обязывает проводить ещё и самоподготовку с отрывом от рабочего места. У Вас их 4.
К переключениям диспетчера можно привлекать только в нерабочее время ДЭМа. Остаётесь только Вы и главный инженер. |
|
|
29.1.2009, 8:46
Сообщение
#32
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Ошибок больше нет? Это радывает
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
29.1.2009, 8:51
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Dmitry_G, Весело у Вас... Даже 5 диспетчеров из-за отпусков и больничных не в состоянии работать без переработки. Плюс инструкция по работе с персоналом, которая обязывает проводить ещё и самоподготовку с отрывом от рабочего места. У Вас их 4. К переключениям диспетчера можно привлекать только в нерабочее время ДЭМа. Остаётесь только Вы и главный инженер. Да, диспетчеров должно быть 5 с " +" (+ - это должен быть Я). Это признает и Гл.инженер и кураторы из "СК".......... -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
5.2.2009, 9:13
Сообщение
#34
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Ещё случай. Схема ПС: двухтрансформаторная, схема "мостик", ЛР-110, С/Ш-110, ШР-110, ОД-110, КЗ-110, транс. (остальное не важно). Включали трансформатор в работу после тек. ремонта и проверки защит. Релейщики, когда проверяли защиты, включили КЗ-110, а после работ дежурный его не отключил. Написали бланк, в бланке есть пункт: "Проверить откл. положение КЗ-110". Переключения производили два дежурных электромонтёра. У одного из них (выяснилось в процессе расследования) жена была на тяжёлой операции и в момент начала переключений отошла от наркоза в больнице. Решили всё сделать шустренько - в больницу нада ехать. Включили ОД, вывели АПВ с линии, включили ШР - бах! Линия отключилась от ДФЗ-201. В принципе ничё интересного, но есть одно НО. При вкл. на КЗ не отключился ОД. Монтёры говорят что забыли установить предохранитель опер. тока ОД, а релейщики говорят что должен был отключится, т.к. схема на отключение была собрана (вкл. КЗ). Кто прав?
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
5.2.2009, 19:20
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Линия отключилась от ДФЗ-201. В принципе ничё интересного, но есть одно НО. При вкл. на КЗ не отключился ОД. Монтёры говорят что забыли установить предохранитель опер. тока ОД, а релейщики говорят что должен был отключится, т.к. схема на отключение была собрана (вкл. КЗ). Кто прав? Если бы стояли предохранители цепей управления ОД, КЗ (автоматика ОД, КЗ запитана от одних предов или автоматов), то, при включенном КЗ, ОД не удалось бы включить - при попытке включить (рукояткой), при перебрасывании КСА в приводе, срабатывала бы автоматика, и ОД снова отключался. Следовательно - преды не стояли, и правы (?) монтеры. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
6.2.2009, 8:30
Сообщение
#36
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
"Правы" конечно не то слово по отношению к ним
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
6.2.2009, 11:52
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
...Кстати можно сблокировать КЗ не с ОД, а с ШР ? А что Вы имеете в виду "сблокировать"? Электромагнитную блокировку? Так по эл.маг. блокировке они должны быть сблокированы (заблокирована возможность включить ШР при включенном КЗ.) Только много ли ПС такого типа (отпаечных) на Вашем предприятии, где "фунциклирует" ЭМБ? Могу сам ответить - ни одной. Вообще-то включать трансформатор на х.х. положено не ШР, а именно ОД. Для этого даже придумали привода ОД с трехфазным управлением... А вообще, ПС с ОД, КЗ это - ужас, конечно... Сообщение отредактировал mic61 - 6.2.2009, 11:53 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
6.2.2009, 14:19
Сообщение
#38
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
ПС таких порядочно, рабочая блокировка есть (по ежемесячным отчётам о исправности). Напряжение на транс подаётся ШР, ОД у нас включаются пофазно, отключаются все сразу.
А вообще КЗ и ОД - бомба замедленного действия. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
|
|
| Гость_ГостьИгоррр_* |
6.2.2009, 15:07
Сообщение
#39
|
|
Гости |
mic61, Инструкция по переключениями в ЭУ, пункт не помню: Если в цепи выключателя имеется отделитель и разъеденитель, ХХ отключается отделителем, а включается разъеденителем.
|
|
|
6.2.2009, 16:46
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Если блокировка исправна, то как же включили ШР, при включенном КЗ? А что касается отчетов, то...
Что касается подачи напряжения ШР, то таки да, это и у нас делается, даже при трехфазном приводе ОД. На счет бомбы. Из личного опыта: она практически всегда срабатывает. И заканчивается это выгоранием трансформатора. Кстати, просто заменить КЗ, ОД на выключатели так просто тоже не получится. Возникает масса проблем с селективностью и чувствительностью защит смежных ПС. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|