Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Shapiton
сообщение 22.1.2009, 22:07
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Доброго времени суток!
При приемо-сдаточных испытаниях нужно на ОПН 110 измерить ток проводимости. В моем случае нижний фланец ОПН на заземленном основании.
Хочу измерения произвести по высокой стороне, но в этом возникает вопрос- как будет влиять высокое на сам прибор и из каких соображений выбирать этот прибор. Т.е. можно ли воспользоваться простым мультиметром измеряющим среднеквадратичное значение?
Спасибо!


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.1.2009, 22:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Shapiton @ 22.1.2009, 23:07) *
Доброго времени суток!
При приемо-сдаточных испытаниях нужно на ОПН 110 измерить ток проводимости. В моем случае нижний фланец ОПН на заземленном основании.
Хочу измерения произвести по высокой стороне, но в этом возникает вопрос- как будет влиять высокое на сам прибор и из каких соображений выбирать этот прибор. Т.е. можно ли воспользоваться простым мультиметром измеряющим среднеквадратичное значение?
Спасибо!

Отцепить землю от нижнего основания и замерить. Если нормальный мультиметр, можно.
Мы сами пользуемся таким, правда советского еще производства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 23.1.2009, 12:59
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(Uran @ 22.1.2009, 22:53) *
Отцепить землю от нижнего основания и замерить.

Это только если снимать с портала( Заземленен ОПН к порталу , а не через поводок заземления.
И мультиметр на высокой стороне.

Сообщение отредактировал Shapiton - 23.1.2009, 13:14


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.1.2009, 14:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Shapiton @ 23.1.2009, 13:59) *
Это только если снимать с портала( Заземленен ОПН к порталу , а не через поводок заземления.
И мультиметр на высокой стороне.

Тогда остается с высокой стороны, и мультиметр на изолирующую основу, у Вас передвижка, наверное есть куда мультиметр положить.
Не встречался я с таким способом монтажа ОПН-110. Обычно монтируются на изоляторах и заземляются шинками или через регистраторы. У эксплуатации есть специальные приборы контроля исправности ОПН. Они через эту шинку и проверяют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 23.1.2009, 18:31
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Так как с мультиметром быть?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 23.1.2009, 19:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Shapiton @ 23.1.2009, 19:31) *
Так как с мультиметром быть?


Надо изолировать его, чтобы 73 кВ не пробило.

Сообщение отредактировал Uran - 23.1.2009, 19:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 23.1.2009, 21:46
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Меня интересует как на него будет действовать электомагнитное поле, короче, если я воспользуюсь не Ц-ой, а цифровым- схемы там не погорят?
А ведь надо, что бы еще внутреннее сопротивление было мало. А вот сколько?
Мне как-то жалко спалить дорогой прибор по незнанию.

Сообщение отредактировал Shapiton - 23.1.2009, 21:49


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 24.1.2009, 10:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Тогда лучше цешкой, если боитесь за мультиметр.
Мы мультиметром советского производства пользуемся (тип не помню), потому что исправных цешек нет.
Но мультиметр мы подключаем в конце схемы и он у нас лежит на земле(на стуле или ящике)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NariK
сообщение 14.4.2009, 7:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 4.12.2008
Из: Луганск
Пользователь №: 12754



Прибор должен быть стрелочный , а не цифровой. На ОРУ 110 кВ ничего ему не сделается. А цифровым мультиметром намеряете примерно то же самое что и транспортиром. Есть еще прибор-токоизмерительные клещи. Можно мерять ток утечки прямо в заземляющем спуске, и не надо ОПН от портала отрывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shapiton
сообщение 14.4.2009, 8:48
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(NariK @ 14.4.2009, 7:45) *
Прибор должен быть стрелочный , а не цифровой. На ОРУ 110 кВ ничего ему не сделается. А цифровым мультиметром намеряете примерно то же самое что и транспортиром. Есть еще прибор-токоизмерительные клещи. Можно мерять ток утечки прямо в заземляющем спуске, и не надо ОПН от портала отрывать


Со стрелочным прибором я уже согласился.
А клещами я могу измерить, если сам ОПН на изолирующей подставке. В моем случае такой подставки не было- ОПН стоит прямо на портале!

Всем спасибо за ответы.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 17:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены