![]() ОПН , ток проводимости |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ОПН , ток проводимости |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Доброго времени суток!
При приемо-сдаточных испытаниях нужно на ОПН 110 измерить ток проводимости. В моем случае нижний фланец ОПН на заземленном основании. Хочу измерения произвести по высокой стороне, но в этом возникает вопрос- как будет влиять высокое на сам прибор и из каких соображений выбирать этот прибор. Т.е. можно ли воспользоваться простым мультиметром измеряющим среднеквадратичное значение? Спасибо! -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Доброго времени суток! При приемо-сдаточных испытаниях нужно на ОПН 110 измерить ток проводимости. В моем случае нижний фланец ОПН на заземленном основании. Хочу измерения произвести по высокой стороне, но в этом возникает вопрос- как будет влиять высокое на сам прибор и из каких соображений выбирать этот прибор. Т.е. можно ли воспользоваться простым мультиметром измеряющим среднеквадратичное значение? Спасибо! Отцепить землю от нижнего основания и замерить. Если нормальный мультиметр, можно. Мы сами пользуемся таким, правда советского еще производства. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Отцепить землю от нижнего основания и замерить. Это только если снимать с портала( Заземленен ОПН к порталу , а не через поводок заземления. И мультиметр на высокой стороне. Сообщение отредактировал Shapiton - 23.1.2009, 13:14 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Это только если снимать с портала( Заземленен ОПН к порталу , а не через поводок заземления. И мультиметр на высокой стороне. Тогда остается с высокой стороны, и мультиметр на изолирующую основу, у Вас передвижка, наверное есть куда мультиметр положить. Не встречался я с таким способом монтажа ОПН-110. Обычно монтируются на изоляторах и заземляются шинками или через регистраторы. У эксплуатации есть специальные приборы контроля исправности ОПН. Они через эту шинку и проверяют. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Так как с мультиметром быть?
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Меня интересует как на него будет действовать электомагнитное поле, короче, если я воспользуюсь не Ц-ой, а цифровым- схемы там не погорят?
А ведь надо, что бы еще внутреннее сопротивление было мало. А вот сколько? Мне как-то жалко спалить дорогой прибор по незнанию. Сообщение отредактировал Shapiton - 23.1.2009, 21:49 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Тогда лучше цешкой, если боитесь за мультиметр.
Мы мультиметром советского производства пользуемся (тип не помню), потому что исправных цешек нет. Но мультиметр мы подключаем в конце схемы и он у нас лежит на земле(на стуле или ящике) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.12.2008 Из: Луганск Пользователь №: 12754 ![]() |
Прибор должен быть стрелочный , а не цифровой. На ОРУ 110 кВ ничего ему не сделается. А цифровым мультиметром намеряете примерно то же самое что и транспортиром. Есть еще прибор-токоизмерительные клещи. Можно мерять ток утечки прямо в заземляющем спуске, и не надо ОПН от портала отрывать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
Прибор должен быть стрелочный , а не цифровой. На ОРУ 110 кВ ничего ему не сделается. А цифровым мультиметром намеряете примерно то же самое что и транспортиром. Есть еще прибор-токоизмерительные клещи. Можно мерять ток утечки прямо в заземляющем спуске, и не надо ОПН от портала отрывать Со стрелочным прибором я уже согласился. А клещами я могу измерить, если сам ОПН на изолирующей подставке. В моем случае такой подставки не было- ОПН стоит прямо на портале! Всем спасибо за ответы. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 17:48 |
|
![]() |