Подскажите мне пожалуйста. Можно ли с юридической точки зрения поменять на лестничной площадке дома автоматы на более мощные???
У меня на общий ввод в квартиру стоит 50а и 20 и 30 а на группы потребителей. Меня заставляют ссылаясь на разные документы сделать 20а на вход (как было), ссылаясь что это грубейшие нарушения и меня могут привлечь к административной ответственности. Так ли это? Особых электроприборов в квартире нет. Как у всех - стиральная машина, посудомоечная, проточный нагреватель. Раньше автоматы всегда вылетали. Могу ли оставить как есть? И что мне за это будет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Странно то, что требуют 20А, а не 16А на группы. А что за 30А? Может 32А на плиту, ибо для остальных групп этот номинал слишком велик?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да, у меня газовая плита, но с электрической духовокой.
В письме мне написано, что Должно быть 20а на общий ввод в квартиру и по 16а на группы потребителей. Что делать-то? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да, у меня газовая плита, но с электрической духовокой. Правильно предписано.В письме мне написано, что Должно быть 20а на общий ввод в квартиру и по 16а на группы потребителей. То что Вы приобрели плиту с электродуховкой волновать будет только Вас. Типовая величина выделенной мощности на квартиру ранее была 3кВт (или вводной АВ 16А), ныне 4,5 кВт (- 25А). Если квартира повышенной комфортности, то может быть и повыше, но в любом случае это определяется проектом и договором на электроснабжение. Цитата Что делать-то? "Юридически" узаконивать увеличение мощности и менять проводку, которая при таких автоматах погорит в один "прекрасный" день.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Проводка была новая проведена, когда меняли автоматы.
Как "юридически" узаконивать увеличение мощности? С чего начать , куда идти, насколько это затратно? И где можно посмотреть, в каком документе что сейчас типовая величина выделенной мощности 25А - мне предписывают сделать 20А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Как "юридически" узаконивать увеличение мощности? С чего начать , куда идти, насколько это затратно? Можно справиться по этим вопросам в местном отделении Энергосбыта.Цитата в каком документе что сейчас типовая величина выделенной мощности 25А - мне предписывают сделать 20А. СП-31-110-2003 оговаривает удельную мощность на квартиру в 4,5 кВт, но учтите, что это касается только проектируемых зданий и не распространяется на старый жилой фонд, ибо тут учитывается и общее состояние домовых сетей, чем собственно, Вам и могут аргументировать отказ в Энергосбыте.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
спасибо.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |