![]() молниезащита , металлическая кровля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() молниезащита , металлическая кровля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.8.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 11926 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, когда металлическая кровля (металлочерепица) не является молниеприемником? Ее толщина 0,5мм. Нужно ли дополнительно укладывать молниеприемную сетку?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12147 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане! Задам свой вопрос здесь.
Проектирую внутрянку административного двухэтажного здания (деревянные стены из бруса) с двухскатной крышей из металлочерепицы с толщиной последней 0,5 мм. Заказчик хочет чтоб я сделал "заземление кровли". Почитал, поразбирался (делаю впервые такое) и пришёл к выводу, что 1) Заземлять нужно из-за требований к молниезащите а не из-за каких-нибудь других требований 2) Заземлять металлическую крышу нужно 3) Все отдельные "куски" металлочерепицы не могут быть одним целым из-за отсутствия нормального контакта между собой Поэтому следует 3) Выполнить металлическую сетку на крыше опираясь на решения ЗАО "ДКС" "Инструкция по применению системы молниезащиты и заземления "Jupiter"", с применением специальных держателей. 4) Токоотводами соединить сетку расположенную на крыше здания с ЗУ здания расположенным в земле по периметру здания. 2 токоотвода, по разным сторонам здания. (ГЗШ в ВРУ кстати тоже соединил с этим контуром). Прошу опытных форумчан покритиковать написанное выше)) Правильны ли мои рассуждения? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 8.11.2012 Пользователь №: 29026 ![]() |
Что представляет из себя обрешетка из метконструкций? Может быть ее использовать в кач-ве молниеприемника, если немного доработать?
проф. Базелян говорит что сетка - эта полная ерунда, но т.к. другого не дано то делаем сетку))) Ну вобщемто да, делайте сетку как в руководстве! Лучше сделайте 4 спуска по всем 4 торцам здания, так надежнее. И УЗИП везде узипы поставить не забудьте Сообщение отредактировал Geniy_Dzydo - 25.8.2014, 13:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Рассуждаете правильно.
Делается молниеприемная сетка. Все металлические части кровли (кроме тех, что могут занести потенциал внутрь дома) присоединяете к молниеприемной сетке. Если есть металлические дымоходы (вентшахты) или другое оборудование, что выходит за габариты кровли, их нужно защитить одиночными штыревыми молниеприемниками. Количество опусков зависит от площади кровли, минимум 2. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Благодарю за ответы. Для удобства сделаю ссылки на необходимые документы.
По СНиП 2.01.02-85 определил примерно III-IV степень огнестойкости здания. По ПУЭ определил количество грозовых часов (20-40 часов) По РД 34.21.122-87 определял категорию МЗ, получилась III. Согласно СО 153-34.21.122-2003 Цитата "3.2.1.2. Естественные молниеприемники А согласно таблице 3.2 t=4 мм. Принимая во внимание саму конструкцию металлочерепицы (её покрытия) первая часть пункта а не выполняется. В моём случае ещё и обрешётка из дерева. Значит металлочерепицу нельзя использовать как естественный молниеприёмник.Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;" Инструкция по применению системы молниезащиты и заземления "Jupiter" ЗАО "ДКС" использовалась как типовой проект. В инструкции для III категории шаг сетки 12х12 м, в СО 153-34.21.122-2003 в таблице 3.8 указан шаг 10 м. Решил делать используя материалы ДКС с шагом сетки 10х10 м, 4 спуска по 4-м сторонам здания до заземляющего контура (проложен по периметру здания над землёй). От заземляющего контура до заземлителя 2 спуска. Все спуски по стенам и контур по периметру располагаются снаружи здания, но за облицовочной отделкой (плитка), и недоступны для прикосновения. Заземлитель расчитан по РД, сопротивление 3 Ома. Возникли ещё 3 вопроса: 1) нужно ли токоотводы по стенам прокладывать с каким-то определённым отступом от углов здания и от входа? 2) нужно ли как-то заземлять металлические водостоки? И если да, то как, проводом ПВ? 3) СУП, СДУП в здании сделаны. Нужно ли сделать какие-то дополнительные мероприятия по защите от воздействия молнии на сети здания? Сообщение отредактировал Коляныч - 26.8.2014, 10:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Возникли ещё 3 вопроса: 1) нужно ли токоотводы по стенам прокладывать с каким-то определённым отступом от углов здания и от входа? 2) нужно ли как-то заземлять металлические водостоки? И если да, то как, проводом ПВ? 3) СУП, СДУП в здании сделаны. Нужно ли сделать какие-то дополнительные мероприятия по защите от воздействия молнии на сети здания? 1) - Токоотводы следует располагать равномерно по периметру защищаемого объекта. По возможности их прокладывают вблизи углов зданий. - Токоотводы, которые прокладываются по внешним стенам зданий, следует размещать не ближе чем 3 м от входов или в местах недоступных для прикосновения людей. 2) Обычно желоба водостоков присоединяются к молниеотводам в местах опуска с помощью специальных креплений. P.S. При выборе держателей и соединителей к мет.кровле учитывайте совместимость материалов, чтобы не возникало коррозии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
... проложен по периметру здания над землёй... Почему приняли такое решение? В РД ведь написано про контур в земле. Вообще идея такая, что каждый опуск от молниеприемника должен быть присоединен непосредственно к заземлителю. В зависимости от категории и типа молниеприемника разные требования к этому заземлителю. Если посмотрите требования на II категорию, то для молниеприемной кровли (сетки) уже в месте присоединения нужен дополнительный электрод. Все для того, чтобы как можно более коротким путем увести молнию в землю и обеспечить при этом как можно меньшее сопротивление. Т.е. опуск нужно присоединять к заземлителю и ГЗШ тоже к заземлителю, а по вашему описанию я понимаю, что ГЗШ присоединено грубо говоря к участку опуска (полоса по периметру, не закопанная, по сути является частью опуска). Зачем расчет заземлителя на 3 ома? На III категорию достаточно описанного в РД заземлителя и там не фигурирует его сопротивление. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Заземлитель в земле конструктивно является горизонтальной полосой, приваренной к вертикальным электродам (и всё это хозяйство закопано в землю). Количество арматуры выбрано по нормам, 4 Ома потребовал заказчик и этот заземлитель не для молниезащиты был расчитан изначально; если смотреть "сверху то заземлитель проложен буквой "Г" с одного угла здания. По периметру здания заземлитель проложить нет возможности. Сам "контур" по периметру под отделкой (который над землёй) по сути тоже является токоотводом, так как для большей надёжности к нему 4 спуска, а от него 2 спуска к заземлителю. То есть 2 спуска от крыши проходят контур и сразу на заземлитель (кратчайший путь) к двум его концам, а другие 2 спуска-с другой стороны здания и тоже на этот контур. Или мне 2 спуска с тех сторон крыши где нету заземлителя "под ней" тянуть по зданию по диагонали, для "кратчайшего пути"??? Как это можно по-другому сделать, если заземлитель с одной стороны здания? Про ГЗШ вы поняли неправильно, она соединена на заземлитель (двумя проводниками по кратчайшему пути, на разные концы заземлителя, сечение и материал проводников выбраны по ПУЭ в соответствии с максимально возможным типом питающих проводников на вводе в здание(так как заказчик пока не определил как конкретно это будет сделано)) а не на контур. С тем, что полоса по периметру здания является опуском я с вами согласен ![]() Но...Несмотря на всё это, увы данное решение мне не подходит, так как уклон крыши оказался 1:1,7... Поэтому о сетке на крыше можно забыть)) Буду разбираться со стержневыми молниеприёмниками. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
... Сам "контур" по периметру под отделкой (который над землёй) по сути тоже является токоотводом, так как для большей надёжности к нему 4 спуска, а от него 2 спуска к заземлителю. ... Спасибо за идею. Не всегда есть возможность объединить контур в земле. ... Буду разбираться со стержневыми молниеприёмниками. Как-то просчитывал. Стержневые молниеприемники получаются длинные + появляется проблема с креплением этих молниеприемников. Обычно прокладывается катанка по коньку кровли, или в крайнем случае тросовый молниеприемник над коньком. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Блин, неправильно прочитал 3.3.3. Определение зон защиты по рекомендациям МЭК (в СО)
Цитата ... Сетка защищает поверхность, если выполнены следующие условия: проводники сетки проходят по краю крыши, крыша выходит за габаритные размеры здания; проводник сетки проходит по коньку крыши, если наклон крыши превышает 1/10; боковые поверхности сооружения на уровнях выше, чем радиус фиктивной сферы (см. табл. 3. ![]() размеры ячейки сетки не больше приведенных в табл. 3.8; сетка выполнена таким способом, что ток молнии имел всегда, по крайней мере, два различных пути к заземлителю; никакие металлические части не должны выступать за внешние контуры сетки. Проводники сетки должны быть проложены, насколько это возможно, кратчайшими путями. Значит наклон бОльший не играет роли... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 0:58 |
|
![]() |