Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электромонтаж в квартире

St.Nik
сообщение 19.1.2009, 22:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2007
Пользователь №: 9215



Доброго времени суток!!!!!
Уважаемые профессионалы, РАССКАЖИТЕ:
1 Можно ли прокладывать провода при замене электропроводки в стяжке, т.е. по полу?
2 Можно ли соединять розетки "шлейфом", чтобы не использовать распаячные коробки?
3 Какой кабель лучше использовать ВВГ или NYM?
4 Как прокладывать кабель в перегородках из гипсокартона?
5 Можно ли использовать для соединения кабеля клемы ( Например такие: http://sevkabel-nym.ru/shop/?action=all&producer_id=12)

Зарание большое спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 20.1.2009, 0:06
Сообщение #2





Гости






1. можно
2. нельзя - земля должна идти на каждую розетку с коробки
3. любой если есть деньги - NYM лучше
4. в гофре лучше
5. вообще то ПУЭ допускает виды соединений - сварка, пайка, болт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.1.2009, 1:06
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 20.1.2009, 0:06) *
1. можно
2. нельзя - земля должна идти на каждую розетку с коробки
3. любой если есть деньги - NYM лучше
4. в гофре лучше
5. вообще то ПУЭ допускает виды соединений - сварка, пайка, болт

Спасибо большое!

Ещё если можно несколько вопросов.
В новостройках в распаячных коробках постоянно вижу скрутки ( иногда ещё наворачивают колпачки)
Часто вижу розетки соединённые шлейфом.
Что делать если заказчик не хочет видеть распаячные коробки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колясик
сообщение 20.1.2009, 8:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12147



Колпачки в распаечных коробках это сизы (для меня самое оптимальное) можно на них соединять и землю в подразетнике чтоб не шлейфом содинить 4 провода и по 1 в розетку.
Чтоб неделать коробки соединение сваркой и план расположения коробок на всякий случай.
в полу проводку лучше в ПХВ трубе делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 20.1.2009, 9:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



В полу в стяжке кабель лучше проложить в гофротрубе усиленного (тяжелого) типа. Если в подрозетники влезут клеммы WAGO (серии 222 к примеру) то провод РЕ можно протянуть по клеммам делая ответвления на розетки. При демонтаже розетки РЕ не прервется.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 20.1.2009, 23:18
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



1 Если в полу- то можно, если по полу- то нельзя, можно в трубе, кабель-канале или закрытой кожухом.
2 Можно только фазный и нулевой рабочий провод. Нулевой защитный- нельзя, только ответвлениями можно.
3 Без разницы
4 Желательно в гофре
5 можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 21.1.2009, 10:19
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Вопрос с распаячными коробками я решаю так(смотри фото). Выясняю где будет стоять диван или ещё что-то и там делаю внизу коробку. Немного увеличивается расхоод кабеля но я думаю эстетика дороже. Хотелось бы узнать ваше мнение о таком сбособе установки.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2009, 14:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм

"в гофре лучше","желательно в гофре" В непроходных полых стенах и потолках в гофре обязательно, если все вокруг негорючее (да и сменяемость предписана). Если хоть с одной стороны горючее (Г2 и более - гипрок по деревянному брусу), то по российским нормам - металл (ставлю металлорукав).



Сообщение отредактировал Олега - 21.1.2009, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.1.2009, 18:25
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Дежурный ПС-500 @ 21.1.2009, 10:19) *
Вопрос с распаячными коробками я решаю так(смотри фото). Выясняю где будет стоять диван или ещё что-то и там делаю внизу коробку. Немного увеличивается расхоод кабеля но я думаю эстетика дороже. Хотелось бы узнать ваше мнение о таком сбособе установки.

класс плохо только, что не делают рамки на 10 мест и более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 21.1.2009, 19:03
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм

На одной квартире сделали вот так как вы говорите, так инспектор переделывать заставил, не приму и все! Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2009, 19:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(AaLeXx @ 21.1.2009, 19:03) *
Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету!
Если применять углубленные с перегородкой никакой инспектор про КЗ не вспомнит...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AaLeXx
сообщение 21.1.2009, 21:05
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 24.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 12937



Такого не видел, но буду знать! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.1.2009, 22:41
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AaLeXx @ 21.1.2009, 19:03) *
Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней.


Я тоже в правилах не видел... ограничения. Упереться может и баран, а докопаться можно до столба. Это известно. Интересно, а в соединительной коробке в принципе нет риска КЗ? Пунктик инспектор не назвал?

savelij, не расскажете, не встречались ли где подобные коробки для полых стен из полипропилена (РР 850 град) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2009, 23:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Олега, пытаюсь вспомнить... где то видел удлиннённые под гипрок, но трудно... Кажется в каком то гипермаркете... (или Касторама или Леруа...) сорри.
Но просто удлиннённые, без перемычки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 21.1.2009, 23:25
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(AaLeXx @ 21.1.2009, 19:03) *
Я ставлю углубленную коробку ("разветвительная коробка -подрозетник") - 60-65мм

На одной квартире сделали вот так как вы говорите, так инспектор переделывать заставил, не приму и все! Типа увеличивается риск к.з., и в правилах такого нету! Так что осторожней.

а чем он это мотивировал???????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor2008_*
сообщение 22.1.2009, 4:21
Сообщение #16





Гости






Есть углубленные коробки под регипс, есть и кольца.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.1.2009, 23:55
Сообщение #17





Гости






Извините господа! Может быть немного не в тему. В своё время коробки делились на два вида: распаячные (они же - распределительные) и установочные. Первые - для распайки, вторые - для установки электроустановочных изделий, к коим относятся и выключатели и электророзетки. А подрозетниками назывались основания для установки электророзеток и выключателей при открытом способе прокладки электропроводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2009, 3:03
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18044
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для наружного монтажа эл.установочных изделий используются подрозетники (основания) пластиковые. Раньше деревянные. Сейчас во многих каталогах подрозетниками называют установочные коробки. Ничего страшного не вижу (хотя и самому сначала резало слух) - изделие служит именно для установки розеток (и выкл.), только в варианте скрытой проводки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 25.1.2009, 17:38
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Дежурный ПС-500, а что это на фото внизу - двухполюсной выключатель? Зачем это так низко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дежурный ПС-500_*
сообщение 27.1.2009, 15:34
Сообщение #20





Гости






Внизу находится крышка от распаячной коробки фирмы ANAM.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 22:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены