вопрос следующий:каккому цвету жилы кабеля соответствует какая фаза? обычно пятижильный кабель имеет следующие цвета: голубой- ноль, желто-зеленый - защитный ноль, красный- ?, белый-?, черный-?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.1.2009, 19:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89

голубой- ноль - да
желто-зеленый - защитный ноль - да
красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_мишаня_*
сообщение 14.1.2009, 20:39
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 14.1.2009, 19:34) *
Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89

голубой- ноль - да
желто-зеленый - защитный ноль - да
красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.1.2009, 20:54
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(мишаня @ 14.1.2009, 20:39) *
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?

Кабель не шины, поэтому не надо искать ограничений, где их нет....

Обозначение электропроводки (ПУЭ-7)

Согласно седьмого издания ПУЭ (2002г., Министерство энергетики РФ) электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:

* голубого цвета — для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
* двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
* двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже — для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 17.1.2009, 21:50
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(savelij @ 14.1.2009, 19:34) *
Ответ.
Поиском поюзать уже трудно.... http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=89

голубой- ноль - да
желто-зеленый - защитный ноль - да
красный- ?, белый-?, черный-? - по барабану

не соглашусь, т.к. красный- С, а все остальные- точно- по барабану

Цитата(мишаня @ 14.1.2009, 20:39) *
я понимаю что по барабану но есть ли какая-либо закономерность как например на шинах A B C - Ж З К или нет?

именно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.1.2009, 18:25
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij @ 14.1.2009, 20:54) *
* черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета — для обозначения фазного проводника.


Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях:

*черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A,

*коричневый - фаза B,

*другой чёрный - фаза C.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.1.2009, 18:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ZavGar @ 21.1.2009, 18:25) *
Обычно в современных (изготовленных по западным стандартам) кабелях:
*черный, расположенный между голубой и желто-зелёной жилами - фаза A,...
И как будем искать в круглом кабеле какой из чёрных первый? icon_wink.gif Может не стоит с этим так сильно заморачиваться... на этапе монтажа можно воспользоваться любой прозвонкой и промаркировать концы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 21.1.2009, 19:10
Сообщение #8





Гости






Цитата(savelij @ 21.1.2009, 18:36) *
И как будем искать в круглом кабеле какой из чёрных первый? icon_wink.gif Может не стоит с этим так сильно заморачиваться... на этапе монтажа можно воспользоваться любой прозвонкой и промаркировать концы.

Подчеркиваю: кабель изготовлен по стандартам. NYM-J, NYY-J и другие 5x...
Один из чёрных _всегда_ расположен между голубым и ж/з. И его расположение никогда не меняется под оболочкой по всей длине, пусть хоть километр на барабане намотан.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_privkus_*
сообщение 12.2.2011, 10:17
Сообщение #9





Гости






не следует забывать что многие монтажники не соблюдают требования ПУЭ так что самый лучший способ определения принадлежности цвета фазам - это "прозвонка"!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 12:31
Сообщение #10





Гости






Цитата(privkus @ 12.2.2011, 10:17) *
не следует забывать что многие монтажники не соблюдают требования ПУЭ так что самый лучший способ определения принадлежности цвета фазам - это "прозвонка"!!


Ну дык чего тут говорить, если "Петровичи" за пузырь соединяют так:

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 12:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 12:31) *
Ну дык чего тут говорить, если "Петровичи" за пузырь соединяют так:

Может НЕ петрович озвучит нарушения на фото?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 12:46
Сообщение #12





Гости






Цитата(haramamburu @ 12.2.2011, 12:39) *
Может НЕ петрович озвучит нарушения на фото?


Красный провод - это фаза после аппарата коммутации (судя по стрелке и надписи L'), однако он соединён с жилой заземления. Если на другом конце кто-то подключит эту землю к корпусу, то даже УЗО в этом случае не спасёт от удара током.

Так что берите красную изоленту и заматывайте жёлто-зелёный на обеих концах, чтобы следующий электрик не совершил фатальную ошибку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 12:46) *
Красный провод - это фаза после аппарата коммутации (судя по стрелке и надписи L'),
По одной лишь надписи, на фиг знат какой коробке - вывод что ЭТО фаза, не стал бы, а вот на расцветку обратить внимание - да
Цитата
Так что берите красную изоленту и заматывайте жёлто-зелёный на обеих концах, чтобы следующий электрик не совершил фатальную ошибку.

Откуда "красная изолента"? / точнее почему именно красная - продолжение цвета провода?
тогда какого цвета "ваша " земля?

Если и мотать, то красную жилу - "полосатой"


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 13:06
Сообщение #14





Гости






Цитата(haramamburu @ 12.2.2011, 13:00) *
По одной лишь надписи, на фиг знат какой коробке - вывод что ЭТО фаза, не стал бы, а вот на расцветку обратить внимание - да

А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Цитата
Откуда "красная изолента"? / точнее почему именно красная - продолжение цвета провода?
тогда какого цвета "ваша " земля?

Если и мотать, то красную жилу - "полосатой"

Диэлектрический корпус - заземлить! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ну раз по теме сказать нечего, то адью.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2011, 13:14
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 13:06) *
А что земле делать в коробке с неметаллическим корпусом? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Предлагаете в транзитные коробки из диэлектрика желто-зеленые проводки вовсе не заводить?
Тогда уж и прочие не заводте - они для самой коробки тоже ни к чему.

Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2011, 13:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 13:19
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 12.2.2011, 13:14) *
Предлагаете в транзитные коробки из диэлектрика желто-зеленые проводки вовсе не заводить?
Тогда уж и прочие не заводте - они для самой коробки тоже ни к чему.

Это не транзитная коробка, а приколоченый к дереву выключатель с диэлектрическим корпусом, которому земля явно не нужна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 13:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 13:19) *
Это не транзитная коробка, а приколоченый к дереву выключатель с диэлектрическим корпусом, которому земля явно не нужна.

Вот у меня все светильники - 2 класса защиты, т.е. землю физически цеплять не к чему, какой провод/кабель вести?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 12.2.2011, 13:49
Сообщение #19





Гости






Цитата(haramamburu @ 12.2.2011, 13:22) *
Вот у меня все светильники - 2 класса защиты, т.е. землю физически цеплять не к чему, какой провод/кабель вести?

А что мешает землю ни к чему не подключать, а надеть на неё вертолёт? В штатах эту проблему, кстати, решают металлическим поддоном под светильником с диэлектрическим корпусом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 12.2.2011, 17:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.2.2011, 13:49) *
А что мешает землю ни к чему не подключать, а надеть на неё вертолёт? В штатах эту проблему, кстати, решают металлическим поддоном под светильником с диэлектрическим корпусом.
Я не спрашивал, что мешает и тем более что делают в штатах, я спросил конкретно: какой кабель вести!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...