Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе? А как давно это явление? А где именно, и в каком режиме (на хх или под нагрузкой) меряли напряжение? Перегрева бака транса не наблюдается? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Ситуация типичная для сельской местности для зимнего сезона. Включается эл.обогрев домов.Может кто-то электродный котел врубил, кто -то фазу на землю посадил (для торможения счетчика), вообщем разные варианты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ситуация типичная для сельской местности для зимнего сезона. Включается эл.обогрев домов.Может кто-то электродный котел врубил, кто -то фазу на землю посадил (для торможения счетчика), вообщем разные варианты. Смущает, что при такой просадке на одной фазе, другие фазы держат номинал. При таком снижении напряжения, по другим фазам напряжение должно измениться, может даже и в сторону увеличения. Я бы померял напряжение при отключенной нагрузке. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Измерить ток ХХ транса, если в пределах паспорта, значит дело в нагрузке, ищите батенька со стороны потребителя.
|
![]() |
|
Гость_Колхозник_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Измерения проводились без отключения нагрузки. Был ли перегрев, к сожалению, сказать не могу так как сам не участвовал. Жалобы от населения деревни поступают периодически т.к. насос скважины имеет блок защиты (помоему от нессиметрии) и отключает двигатель на непродолжительное время, а заетм снова включает. Из-за этого и жалобы. Могу предположить, что понижение напряжения имеет не постоянный характер.
Один знакомый мне специалист рассказал похожую историю, произошедшую в городских сетях. Заменили трансформатор на ТМГ 10/0.4 100 кВА и не проверив напряжение уехали. Вскоре, в тот же день, в диспетчерскую электросетей начали поступать жалобы на качество электрической энергии. Приехав на место бригада электросетей провела замеры и у них была та же картина – на двух фазах по 225 В, а на одной 160 В. При отключении нагрузки напряжение нормализовывалось. Трансформатор был заменен. Сделали замеры и приборы показали, что при включении нагрузки напряжение по фазам – 223, 218, 221. Был сделан вывод, что трансформатор ТМГ завода им. Козлова имел брак. В этой истории меня удивило совпадение значения напряжения одной фазы – 160 В. Оно точно такое как и в моем случае. На перекос фаз (в результате перегрузки или плохого нуля) не похоже. Ведь второй закон Кирхгофа никто не отменял. Как же тогда алгебраическая сумма ЭДС? И что это за нагрузка могла так СИЛЬНО понизить напряжение? Может, что-то случилось с трансформатором? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой. А если токи более-менее похожие ( и заметно меньше максимальных 240 А), отключать транс и мерить омическое сопротивление на высокой и низкой обмотках. Более 2 (?)% разницы - транс в ремонт. Сообщение отредактировал Roman_D - 20.1.2009, 21:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Согласен с Романом,или омики (влотьдо виткого) либо плохой контакт в Ноле (имеется ввиду переход от конца обмотки, как правило выполняется пайкой) или в ПБВ. Если транс был в ремонте могли перепутать отводы на ПБВ, нам один такой привозили после кап.ремонта
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе? Если нет проблем с высокой стороны, и замеры произвдились правилно -на выходе трансформатора. То у Вас проблемы с ПСН. Ремонта трансформатора - не избежать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2006 Из: Казахстан Пользователь №: 6063 ![]() |
Однозначно, проблема в схеме трансформатора, а скорее в переключателе. Было что то подобное при больших нагрузках... разобрали, устранили.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |