Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.1.2009, 15:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(колхозник @ 20.1.2009, 12:50) *
Трансформатор марки ТМ 10/0,4 мощностью 160 кВА питает жилые дома с однофазными вводами и артезианскую скважину 380В. При проведении измерений напряжения вторичных обмотках трансформатора получены следующие значения фазных напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?

А как давно это явление? А где именно, и в каком режиме (на хх или под нагрузкой) меряли напряжение? Перегрева бака транса не наблюдается?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 20.1.2009, 16:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Ситуация типичная для сельской местности для зимнего сезона. Включается эл.обогрев домов.Может кто-то электродный котел врубил, кто -то фазу на землю посадил (для торможения счетчика), вообщем разные варианты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.1.2009, 16:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Uran @ 20.1.2009, 15:14) *
Ситуация типичная для сельской местности для зимнего сезона. Включается эл.обогрев домов.Может кто-то электродный котел врубил, кто -то фазу на землю посадил (для торможения счетчика), вообщем разные варианты.

Смущает, что при такой просадке на одной фазе, другие фазы держат номинал. При таком снижении напряжения, по другим фазам напряжение должно измениться, может даже и в сторону увеличения.
Я бы померял напряжение при отключенной нагрузке.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.1.2009, 17:24
Сообщение #5





Гости






Измерить ток ХХ транса, если в пределах паспорта, значит дело в нагрузке, ищите батенька со стороны потребителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Колхозник_*
сообщение 20.1.2009, 17:47
Сообщение #6





Гости






Измерения проводились без отключения нагрузки. Был ли перегрев, к сожалению, сказать не могу так как сам не участвовал. Жалобы от населения деревни поступают периодически т.к. насос скважины имеет блок защиты (помоему от нессиметрии) и отключает двигатель на непродолжительное время, а заетм снова включает. Из-за этого и жалобы. Могу предположить, что понижение напряжения имеет не постоянный характер.
Один знакомый мне специалист рассказал похожую историю, произошедшую в городских сетях. Заменили трансформатор на ТМГ 10/0.4 100 кВА и не проверив напряжение уехали. Вскоре, в тот же день, в диспетчерскую электросетей начали поступать жалобы на качество электрической энергии. Приехав на место бригада электросетей провела замеры и у них была та же картина – на двух фазах по 225 В, а на одной 160 В. При отключении нагрузки напряжение нормализовывалось. Трансформатор был заменен. Сделали замеры и приборы показали, что при включении нагрузки напряжение по фазам – 223, 218, 221. Был сделан вывод, что трансформатор ТМГ завода им. Козлова имел брак.
В этой истории меня удивило совпадение значения напряжения одной фазы – 160 В. Оно точно такое как и в моем случае.
На перекос фаз (в результате перегрузки или плохого нуля) не похоже. Ведь второй закон Кирхгофа никто не отменял. Как же тогда алгебраическая сумма ЭДС? И что это за нагрузка могла так СИЛЬНО понизить напряжение? Может, что-то случилось с трансформатором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 20.1.2009, 19:05
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 20.1.2009, 21:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(сэм @ 20.1.2009, 18:05) *
чтобы делать какие- нибудь выводы надо измерить кроме напруги еще и токи на выходе транса, на входе транса , на конце кабельной линии перед нагрузкой.

А если токи более-менее похожие ( и заметно меньше максимальных 240 А), отключать транс и мерить омическое сопротивление на высокой и низкой обмотках. Более 2 (?)% разницы - транс в ремонт.

Сообщение отредактировал Roman_D - 20.1.2009, 21:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 20.1.2009, 21:27
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Согласен с Романом,или омики (влотьдо виткого) либо плохой контакт в Ноле (имеется ввиду переход от конца обмотки, как правило выполняется пайкой) или в ПБВ. Если транс был в ремонте могли перепутать отводы на ПБВ, нам один такой привозили после кап.ремонта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 21.1.2009, 21:51
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
напряжений: фаза А – 220 В; фаза B – 220 В; фаза С – 160 В. В чем возможная причина понижения напряжения на ОДНОЙ фазе?
Если нет проблем с высокой стороны, и замеры произвдились правилно -на выходе трансформатора. То у Вас проблемы с ПСН. Ремонта трансформатора - не избежать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SerG
сообщение 28.1.2009, 21:37
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 12.7.2006
Из: Казахстан
Пользователь №: 6063



Однозначно, проблема в схеме трансформатора, а скорее в переключателе. Было что то подобное при больших нагрузках... разобрали, устранили.