Вводной щит , Какой тип автоматов? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вводной щит , Какой тип автоматов? |
18.1.2009, 23:49
Сообщение
#21
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18383 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вопрос еще по ПКС этого АП50. Где-то увидел и запомнил значение в 3,5 кА, что безусловно не везде позволяет использовать этот АВ. Заглянул на сайт производителя (курский Электроаппарат) - умалчивается. Если цифра соответствует действительности, то понятно почему его теснят даже модульные АВ.
В распред. щитах, питающихся отдельным кабелем, который защищен АВ в начале линии, нужно поставить коммутационные аппараты (рубильники, выключатели нагрузки) вместо вводных автоматов. |
|
|
|
|
19.1.2009, 8:17
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Вопрос еще по ПКС этого АП50. Где-то увидел и запомнил значение в 3,5 кА, что безусловно не везде позволяет использовать этот АВ. Заглянул на сайт производителя (курский Электроаппарат) - умалчивается. Если цифра соответствует действительности, то понятно почему его теснят даже модульные АВ. В распред. щитах, питающихся отдельным кабелем, который защищен АВ в начале линии, нужно поставить коммутационные аппараты (рубильники, выключатели нагрузки) вместо вводных автоматов. Да Вы правы, ПКС АП50 довольно низкая по сравнению с современными модульными АВ. Поэтому в качестве вводных АВ они не совсем и годятся. Но если объект удален от источника питания, или маломощный источник, установка АП вполне реальна. ПКС на АП50 здесь имеется:http://www.keaz.ru/ Сообщение отредактировал Uran - 19.1.2009, 9:36 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|