![]() Замена пробок на АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена пробок на АВ |
Гость_Гость_АРТУР_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа) Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля. Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание. Стоит ли менять пробки на АВ Суважением .Артур. Темы не дублируем. Шифтом не увлекаемся. Предупреждение. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.1.2009, 21:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание. Т. е. мы должны Вас всячески оговаривать от использования автоматов? ![]() ![]() Конечно нужно ставить автоматы, у пробок одни недостатки. Только продукцию ИЭК я бы посоветовал только врагу. На таких вещах не стоит экономить. Если переживаете за свой кабель, ставьте десятиамперный АВ. Заметил тут копию темы. Некрасиво это. Сообщение отредактировал Инк - 18.1.2009, 19:26 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа) Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля. Проблемы только со старыми пробками и колодками (основаниями предохранителей). Новая колодка и пробка на 16А (с подпруж.индикатором перегорания) весчь простая и надежная. Жаль не многократная. На кухонную группу 1,5 - это вы дали маху. Розеточные группы надо бы на 2,5 и АВ на 16А (по розеткам). Для использования вашего провода по максимуму (но в пределах) остается только одно - установить АВ с регулируемым тепловым расцепителем. Но лучше поменяйте кабель. Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2009, 0:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Артур, сечение 1,5кв. для современной кухонной группы мало конечно.А предохранитель при токе 23А через сколько времени перегорит? Вот и выбирайте исходя из этого.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
Да, ИЭК - проблема, а не решение. Так же, как и АСКА.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - при меди 1.5мм2 16А автомат - это автомат защиты линии. Нельзя ставить на такую линию автомат бОльшего номинала, независимо от нагрузки. Если же нужно защищать нагрузку, то она тоже не может быть более 16А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля. А Вы часто и не сможите включать! При срабатывании тепловой защиты , время на остывание тепловых элементов соизмеримо со временем на нагрев.
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание. |
![]() |
|
Гость_Гость_GRENADER_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ. У предохранителей один недостаток,их надо менять.Во всем остальном они превосходят автоматы.Если уж и есть желание поменять у вас выбор небольшой.Для вашего сечения провода.У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа) Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля. Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание. Стоит ли менять пробки на АВ Суважением .Артур. Максимум 16 а.У вас большой выбор производителей.Лучше поставить что то серьезнее чем ИЭК, Моэллер HAGER .Чем вызвана замена? |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |