Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Суважением .Артур.

Темы не дублируем. Шифтом не увлекаемся.
Предупреждение.


Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.1.2009, 21:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 18.1.2009, 19:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость_АРТУР_* @ 18.1.2009, 17:30) *
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание.

Т. е. мы должны Вас всячески оговаривать от использования автоматов? icon_biggrin.gif Интересная позиция. icon_biggrin.gif
Конечно нужно ставить автоматы, у пробок одни недостатки. Только продукцию ИЭК я бы посоветовал только врагу. На таких вещах не стоит экономить.
Если переживаете за свой кабель, ставьте десятиамперный АВ.
Заметил тут копию темы. Некрасиво это.

Сообщение отредактировал Инк - 18.1.2009, 19:26


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.1.2009, 0:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18067
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_АРТУР_* @ 18.1.2009, 18:30) *
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.


Проблемы только со старыми пробками и колодками (основаниями предохранителей). Новая колодка и пробка на 16А (с подпруж.индикатором перегорания) весчь простая и надежная. Жаль не многократная.
На кухонную группу 1,5 - это вы дали маху. Розеточные группы надо бы на 2,5 и АВ на 16А (по розеткам).
Для использования вашего провода по максимуму (но в пределах) остается только одно - установить АВ с регулируемым тепловым расцепителем. Но лучше поменяйте кабель.

Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2009, 0:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 19.1.2009, 8:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Артур, сечение 1,5кв. для современной кухонной группы мало конечно.А предохранитель при токе 23А через сколько времени перегорит? Вот и выбирайте исходя из этого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 19.1.2009, 10:42
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Да, ИЭК - проблема, а не решение. Так же, как и АСКА.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - при меди 1.5мм2 16А автомат - это автомат защиты линии. Нельзя ставить на такую линию автомат бОльшего номинала, независимо от нагрузки. Если же нужно защищать нагрузку, то она тоже не может быть более 16А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 19.1.2009, 13:21
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание.
А Вы часто и не сможите включать! При срабатывании тепловой защиты , время на остывание тепловых элементов соизмеримо со временем на нагрев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_GRENADER_*_*
сообщение 23.1.2009, 23:28
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_АРТУР_* @ 18.1.2009, 18:30) *
Появилось непреодолимое желание поменять пробки на АВ.
У меня в квартире кабель медь на 1.5мм кв. по ПУЭ ток 19А (кухонная группа)
Мне, исходя из нагрузки, нужно ставить АВ на 16А
При использовании АВ ИЭК при I = 1,44 I уст=23А тепловой расцепитель сработает только через60 минут. Весь этот час кабель будет перегреваться. При частом повторе перегрев приведет к преждевременному разрушению кабеля.
Прошу Вас переубедить необходимости замены предохранителей на АВ или остудить мое желание.
Стоит ли менять пробки на АВ
Суважением .Артур.
У предохранителей один недостаток,их надо менять.Во всем остальном они превосходят автоматы.Если уж и есть желание поменять у вас выбор небольшой.Для вашего сечения провода.
Максимум 16 а.У вас большой выбор производителей.Лучше поставить что то серьезнее чем ИЭК, Моэллер HAGER .Чем вызвана замена?