Как устроить правильное заземление в квартире? , Как устроить правильное заземление в квартире?

Олега
сообщение 6.8.2008, 9:58
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Требования к min сечению проводников ДСУП теже, что и к нулевым защитным: вне кабеля, трубы, лотка, короба - с мех.защитой 2,5 , без мех.защиты 4,0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 6.8.2008, 10:48
Сообщение #42


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



2 Олега
спасибо за уточнение требований к минимальному сечению проводников ДСУП, но всё равно есть смысл остановиться на 4мм2, как минимум, ведь запас в вопросе личной безопасности не помешает icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.8.2008, 12:01
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для себя любимого и десятки не жалко icon_biggrin.gif Просто overdose где-то рядом, надо быть начеку. Шаг влево, шаг вправо и угодишь в кадку (к демагогам или флудерам).

Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2008, 12:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overdose
сообщение 6.8.2008, 18:25
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.7.2008
Из: Минск
Пользователь №: 11745



overdose действительно рядом! icon_biggrin.gif
Олега, Ваши ПОСЛЕДНИЕ посты действительно помогли разобраться в ситуации. Спасибо.
Давно бы так icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.9.2008, 20:17
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



думаю, главное- чтобы на PEN-проводе был хороший контакт и в месте присоединения нулевого рабочего и защитного проводов (хотя бы от краски). Думаю, больше ничего не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.1.2009, 17:02
Сообщение #46





Гости






Я живу в доме старой постройки (хрущевка).
И у меня вот какая проблема. В доме постоянно отгорает нуль на общем щите, ну тут видимо еще и перекос фазы, напряжение на нуле 238 V, а то и более вечерами в выходные особенно бывает до 380 доходило.
Возможно ли поставить защиту от этого, может УЗО.
Также в доме нет заземления.
Я живу на первом этаже думаю может врыть в землю штырь и на него пустить заземление только от своей квартиры и своего квартирного щитка. Возможно ли так сделать, а то нет уверенности что ноль подключен на глухозаземленную нейтраль, чтобы зануление сделать.

А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 14.1.2009, 17:05
Сообщение #47





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17:02) *
Мне пожалуйса помогите как быть

Я живу в доме старой постройки (хрущевка).
И у меня вот какая проблема. В доме постоянно отгорает нуль на общем щите, ну тут видимо еще и перекос фазы, напряжение на нуле 238 V, а то и более вечерами в выходные особенно бывает до 380 доходило.
Возможно ли поставить защиту от этого.
Также в доме нет заземления.
Я живу на первом этаже думаю может врыть в землю штырь и на него пустить заземление только от своей квартиры и своего квартирного щитка. Возможно ли так сделать, а то нет уверенности что ноль подключен на глухозаземленную нейтраль, чтобы зануление сделать.

А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.1.2009, 21:06
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17:02) *
А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей.

Отдельная линия под своим автоматом+УЗО (или диф. автомат) и реле защиты от перенапряжения и живите относительно спокойно...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 14.1.2009, 21:07
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Гость_Александр_* @ 14.1.2009, 17:02) *
Я живу в доме старой постройки (хрущевка).
И у меня вот какая проблема. В доме постоянно отгорает нуль на общем щите, ну тут видимо еще и перекос фазы, напряжение на нуле 238 V, а то и более вечерами в выходные особенно бывает до 380 доходило.
Возможно ли поставить защиту от этого, может УЗО.
Также в доме нет заземления.
Я живу на первом этаже думаю может врыть в землю штырь и на него пустить заземление только от своей квартиры и своего квартирного щитка. Возможно ли так сделать, а то нет уверенности что ноль подключен на глухозаземленную нейтраль, чтобы зануление сделать.

А защита нужна и стиральную машинку подключить и водогрей.

очень хорошая мысль- забить контур. кстати- обрати внимание на сечение фазных и нулевого проводов- есть ли разница, и если есть- то какая? просто при 1-фазной нагрузке сечение нуля должно быть равно или больше, чем сечение фазного провода. если это условие нарушается- нуль всегда будет гореть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.1.2009, 21:08
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
просто при 1-фазной нагрузке сечение нуля должно быть равно или больше, чем сечение фазного провода.
или больше - откуда это?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.1.2009, 9:37
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18029
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 14.1.2009, 21:07) *
и если есть- то какая?


Какая разница какая конкретная разница icon_biggrin.gif , если "...сечение нуля должно быть равно или больше, чем сечение фазного .."
Прежде, как советовать выполнить контур для отдельной квартиры, не помешает окинуть взглядом тему.

Александр, прежде всего добейтесь качественного подключения в щите. Подключите к вопросу Ростехнадзор.

Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2009, 9:38
Вернуться в начало страницы