![]() Как узнать выделенную мощность на квартиру. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как узнать выделенную мощность на квартиру. |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
![]() ![]() выделенная мощность по документам - 11,2 кВт, но вводной автомат - 25А (3 фазы). Я всегда думал, что 25А это либо (если грубо) P = 3(IU) = 3(25x220) = 16500 Вт, либо, если по-правильному, ![]() Так или нет? Правильно я считаю? |
![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Даже если Ваша эл.плита подключена на три фазы, добиться равномерной нагрузки не удастся. С однофазной плитой и наличием других энергоемких приемников эта задача неразрешима. Для распредщита до 15% неравномерности - это нормально. Для квартиры не скажу, норму не встречал. Вобщем "в обрез" вводной АВ на несимметричную нагрузку ставить нельзя. Совет: если квартира Ваша, нигде этот вопрос не задавайте и живите спокойно
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Я как то задавался этим вопросом. Делал монтаж в новой 9 ти этажке. Квартира напичкана по полной(сауна теплые полы и так далее).по проекту на 1 кв-ру. выделеная мощность 5 Кв с учетом коэффициента использования. ни каких ограничений касательно максимально допустимой используемой мощности мне найти не удалось.По факту получается все ограничивается вводным Автоматом.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Цитата Для распредщита до 15% неравномерности - это нормально. Неравномерность - это то, что зависит от cosφ? Или нет? Сорри за назойливость, но вопрос-то вроде элементарный - сколько можно вешать на квартирный трёхфазный автомат 25А - а я уже третий день гуглю, везде по-разному: кто говорит - 16 кВт, кто-то - 15, кто-то - 12, один вообще 9 кВт как-то получил, спятить можно. Хочется разобраться, исключительно для себя.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
автору Исходите из условия, что каждая фаза ограничена автоматом 25А. Значит номинальная нагрузка на фазу 5,5кВт (для простоты без косинусов). Суммарная нагрузка 16,5кВт.
С учётом не мгновенного действия АВ не длительная нагрузка м.б. увеличена до 1,45 от номинала. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18066 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Неравномерность - это то, что зависит от cosφ? Или нет? Сорри за назойливость, но вопрос-то вроде элементарный - сколько можно вешать на квартирный трёхфазный автомат 25А - а я уже третий день гуглю, везде по-разному: кто говорит - 16 кВт, кто-то - 15, кто-то - 12, один вообще 9 кВт как-то получил, спятить можно. Хочется разобраться, исключительно для себя.. Неравномерность зависит от распределения нагрузок по фазам. Формула Ваша очень даже правильная - Р = I(U√3cosφ) = 25x(380x1.73x0.92) = 15120 Вт Вешать на автомат (без его отключения) можно и больше. Введите коэффициентик k=(от 1,13 до 1,45). Это коэфф.несрабатывания с учетом разброса характеристик. Конкретная величина - только при прогрузке автомата. Но минимальный можете смело применить: Р = kI(U√3cosφ) = 1,13х25x(380x1.73x0.92) = ... Вт Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2009, 12:46 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Олега
savelij Спасибо. ![]() Если можно - последний вопрос: чтобы перевести из ВА в Вт, нужно ВА умножить на cosφ, да или нет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Да. P = UIcosφ
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 1:22 |
|
![]() |