Добрый день! Кто точно знает прошу подсказать. Архив без естественного освещения, освещенность должна быть по вертикали. Как правильно определить уровень нормируемой освещенности?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Добрый день! Кто точно знает прошу подсказать. Архив без естественного освещения, освещенность должна быть по вертикали. Как правильно определить уровень нормируемой освещенности? К сожалению, тех. док. из которой привожу информацию, Вам для ссылки может не подойти, это СНиП РК (Республики Казахстан) 2.04-05-2002*, но знаю, что данные были согласованны или взяты из Российских нормативных документов, возможно более ранних версий. В СНиП 23-05-95 (Россия) этих данных нет. Нормативные данные: Цитата "Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа - В-1(вертикальная, на 1м от пола) 75лк при комбинированном освещении." Конец цитаты. Попробуйте расчет в ДИАЛЮКСе, там получается расчет и на стенах (вертикальная освещенность), Привел эти данные потому что нет сообщений, наверно в связи с праздниками у многих легкая заторможенность, а Вам первый ориентир, если торопитесь. С уважением! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 13.3.2008 Пользователь №: 10696 ![]() |
Аналогично, В-1, 75 лк, САНПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, РФ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |