![]() Ноль соседа шпарит через мой счётчик - вопросы , Равшан и Джумшут закинули ноль на мой счётчик...Два года назад |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ноль соседа шпарит через мой счётчик - вопросы , Равшан и Джумшут закинули ноль на мой счётчик...Два года назад |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 12927 ![]() |
Уважаемые коллеги!
Не стесняюсь так писать, несмотря на "чайниковость" темы и самого вопроса. У меня в прошлом большой опыт обслуживания действующих энергоустановок, 5й разряд - но со счётчиками не занимался. Я больше по станкам и крановому оборудованию.... Итак. Дом 84 года, с рабочим и защитным нулём, достаточно современный по проводке. Разве что люминькой разведено. Имеем вводной шкаф на 4 квартиры со счётчиками СО-505 ещё "тех" времен, когда газировка стоила 3 копейки. Оба провода и фазный и нулевой заходят в счётчики. С фазой вопросов нет - она исправно разведена на 4 группы по 3 автомата (свет, розетки, плита) и расходится по потребителям. Нулевой рабочий провод, выйдя из каждого из 4 счётчиков закоммутирован в колодке, колодка аналогично фазному проводу используется группами: на каждую квартиру - по три гнезда в колодке, соединенных перемычками. Пришли Равшан и Джумшут к соседу. Перенесли сборку автоматов в квартиру, в общем щитке из группы соседа оставили только один "плитовой" автомат. Фазу на квартиру взяли с него, защитный ноль, как положено на нулевую сборку "плитовую", а вот рабочий ноль оказался на моей нулевой колодке. То есть, вся электроэнергия соседа выйдя с его фазы и пройдя по потребителям приходит в мой счётчик и накручивает "токовую" обмотку в "нулевой" её секции. Объяснив всё это соседу, (он кстати тоже работал в электричестве, только совсем ушёл от этого) он придумал способ, как обойтись без токовых клещей. Он вырубил мою фазу, и счётчик встал. Мол, у тебя ток вырублен, счётчик остановился, что тебе ещё от меня надо? Мой то видишь, как дрель крутится, а твой стоит, значит всё моё электричество на твой счётчик не влияет. Я ему рассказал, что в счётчиках есть ещё обмотка напряжения, и без её магнитного поля счётчик "не поедет". Объяснения не возымели силы, сосед ушёл со своим мнением, я со своим. Я уверен что помогаю соседу жить красиво, только мне это не доставляет удовольствие. Человек он адекватный и если ему понятно объяснить - он поймёт. И перекинет ноль на свою колодку. Из вышеописанного имею следующие вопросы: 1. Прав ли я, что наш счётчик наматывает лишнего? 2. Если "1" да, тогда насколько, 25%, 50%? 3. Причина остановки счётчика при отключении напряжения - отключение "обмотки напряжения"? Прошу объяснить на пальцах, чтобы также объяснить соседу, и наши прения с соседом закончились без ругани и разрыва отношений. Большое спасибо за помощь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для чистоты эксперимента выключите все автоматы после счётчика и убедитесь, что последний стоит намертво, не смотря на то, что он под напряжением.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Выключите в своей квартире ВСЮ нагрузку (вплоть до холодильника) не выключая автомата питания и убедитесь, что счетчик не крутится.
По Вашим вопросам: 1 Нет. 2 - 3 Да (не вдаваясь в подробности...) Эх-х, опередили... ![]() Сообщение отредактировал mic61 - 24.12.2008, 1:43 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Для чистоты эксперимента выключите все автоматы после счётчика и убедитесь, что последний стоит намертво, не смотря на то, что он под напряжением. - а в другой квартире всё включите (для чистоты эксперемента.)Ну а вообще то проблема не в учёте, а в контакте - через него идёт весь ток с двух квартир, - не греется? Выгорит в конце концов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
замени счетчик на электронный
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
К чему это?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Токовая обмотка (катушка) с "нолём" в счётчике не соединяется. Ноль в счётчике нужен только для питания катшки напряжения.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 ![]() |
Такое подключение плохо только тем, что через ваш "0" в счетчике проходит ток ваш и соседа(выдержит ли сечение?)
![]() -------------------- Лучший лентяй юга России...!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 12927 ![]() |
Спасибо за помощь, камрады. Почему то был уверен, что в счётчике две катушки. Фазная и нулевая. Теперь благодаря вам и сайту позитрон чего то там знаю всю теорию вращения счётчика.
За ток не переживаю, если чего и выгорит, не ко мне вопросы. У меня всё чётко, как в книжке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Спасибо за помощь, камрады. Почему то был уверен, что в счётчике две катушки. Фазная и нулевая. Не так всё безоблачно. Современные счетчики уже имеют ДВЕ токовые обмотки - в фазе и нуле. И в случае несовпадении токов в фазе и нуле счетчик либо сигнализирует об этом, либо включает повышенный тариф. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.12.2008 Из: Лен. обл. Пользователь №: 12989 ![]() |
А некоторые из них начинают считать по мах. току.
|
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, знаю точно, что электронный СЭТ1-1-1-ТШ (рязанский гос.приборн.завод)имеет измерительный трансформатор тока в цепи фазного провода и измерительный шунт в нулевом. поэтолу он считает всё подряд, даже неправильно посаженный "ноль" соседа.(из личного опыта)
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |