Имею сгоревший 3-х фазный трансфоматор (на вид приличной мощности), хотелось перемотать его на сварочник. Может кто подскажет методику расчета, или даст ссылку?! Заранее благодарен, Николай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коля
сообщение 28.12.2008, 19:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1166
Регистрация: 25.9.2008
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149



Цитата(nikk_k @ 28.12.2008, 17:28) *
Имею сгоревший 3-х фазный трансфоматор (на вид приличной мощности), хотелось перемотать его на сварочник. Может кто подскажет методику расчета, или даст ссылку?! Заранее благодарен, Николай.

Тоже Николай icon_biggrin.gif Очень приятно icon_biggrin.gif
Для начала скажи сечение магнитопровода, затем скажи куда будешь втыкать- в трёхфазную или двухфазную или однофазную, какими электродами варить ( ток какой), какя у тебя сеть? А что у тебя сгорело: Первичка, вторичка или и то и другое? Напиши поподрбнее и люди тебе помогут.


--------------------
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 28.12.2008, 21:26
Сообщение #3





Гости






методика - та же, что и однофазного, только первичка берется на 190 вольт для каждой фазы,
а для вторички хватает и 40 вольт для хорошего поджига дуги
дай исходные данные - сечение железа
сечение первички и вторички
А ЕСЛИ МОЖНО - СКИНЬ ФОТО....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikk_k
сообщение 29.12.2008, 16:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 28.12.2008
Из: Белгород
Пользователь №: 12976



Трансформатор на даче, попаду туда скорее всего после праздников. Планирую всключать в 3-х фазную сеть (380). Вы б мне ссылку или методику, как считать. С однофазными все понятно, а вот с 3-мя фазами дело как то не имел. Ну там сечение первички, вторички. Первичку как включать : треугольником, звездой. Я вооще без понятия... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 30.12.2008, 0:27
Сообщение #5





Гости






первичку как-то общепринято -- звездой
вторичку - исходя из имеющегося материала:
звезда - меньше витков - толще сечение вторички
треугольник - наоборот
токи первички - как у однофазного на 380 вольт - для электрода 3 мм примерно 10 ампер
выпрямители - мостовая схема - 6 диодов при треугольнике на вторичке
либо два варианта при звезде - 3 диода и 6 диодов ( по качеству сварки разницы не заметил,
по научному никто ничего толком не объяснил, одни высокие материи. все варианты испытаны
и работают.)
работает даже то, что нельзя назвать сварочником

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Петровичч
сообщение 24.10.2009, 22:26
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 15947



Народ очень прошу помогите с расчетом.
Имеется железо от 3-х фазного тр-ра, габариты 333мм-ярмо, 254мм-высота, 100мм(примерно)-толщина, окно-66х128мм., стержни 67х100мм площадью 55 кв.см. (переменного сечения для овальных обмоток).
Хочу сделать 3х фазный сварочник под слабую сеть для сварки 3 редко 4, подскажите сечение проводов, сколько витков, как расположить обмотки для хорошей характеристики, а также способ регулировки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 25.10.2009, 1:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4686