Заявленная мощность и единовременрная нагрузка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заявленная мощность и единовременрная нагрузка |
8.12.2008, 20:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 12786 |
В проекте технических условий два параметра(3 фазы)
Заявленная мощность 10 кВт Единовременная нагрузка 10 кВА При подаче заявления указывал потребность в максимальной (единовременной) нагруке - 10 кВатт, а в ТУ 10 кВА. Разъясните обывателю, где зарыта хитрость или я получил все как хотел. По льготному тарифу (550 руб) физическое лицо может запросить до 15 кВт мощности. Какая мощность имеется ввиду. Сколько при этом может быть мощность в кВА. Можно ли пояснить на примерах. Сколько я смогу нагрузить в кВаттах на каждой фазе бытовых приборов. (на каждую фазу по 3,3 кВт?). Какой мощности я смогу подключить трехфазную бетономешалку, при условии, что все остальные нагрузки выключены. |
|
|
|
Гость_Гость_Алекс_*_* |
9.12.2008, 0:40
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте МУХА! Итак есть кВт, а есть кВА, кВт это просто суммированные мощности эл.потребителей, кВА-это активная и реактивная составляющие этих потребителей так называемая полная мощность, кВт всегда больше чем кВА, т.е. если вы просили 10 кВТ, а получили 10 кВА это нормально, вообще отпускная мощность в сбытовых компаниях меряется в кВА. Поясняю на примере:имеем 121,034кВт(тупо суммированная мощность всех эл.приемников), с учетом всяких коэф. использования и cos фи получаем в кВА 83,8 с расчетным током 127,4А. У вас расчетный ток 15,1А т.е. ваш вводной автомат будет на 20А нагружайте как хотите любую фазу, будет много сработает автомат. Бетономешалку можете подключать любую 1 или 3-х фазную но опять же в пределах 20А и смотрите чтобы кабель был подходящий по сечению если бетономешалка мощная, а то сгорит не за что...
|
|
|
12.12.2008, 0:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2008 Пользователь №: 12786 |
Поставлю вопрос по другому:
Вы запрашиваете кВт, а получаете кВА -------------------------------------------------------------------------------- Многие при оформлении электричества просят мощности по принципу лишь бы что дали, либо возьму с запасом, т.к. дело хлопотное и дорогое и второй раз в жизни этим заниматься не охото. Получение ТУ до 15 кВт официально стоит 550 руб. Допустим, при написании заявки на присоединение, в строке МАКСИМАЛЬНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МОЩНОСТЬ указываем 15 кВТ Напряжение-380 Вольт Поясните, что должно быть написано в ТУ, в смысле выделенной мощности, чтобы максимально воспользоваться запрашиваемой мощностью. У соседа в ТУ указаны два параметра : Установленная мощность 10 кВА Единовременная мощность 10 кВА, т.е не в кВт, а в кВа, а это наверное меньше, чем 10 кВт максимальной единовременной нагрузки Я понимаю, что нагрузки с активной мощностью я нагружу на каждую фазу по 5 кВт, либо 15 кВт на 380 Вольт. Но ведь у меня могут быть нагрузки в виде мотора, а там уже нужно учитывать полную мощность, плюс пусковой ток. Следовательно, при подключении мотора его мощность будет гораздо ниже. Читал, что на 15 кВт, 380 Вольт ставят автомат 25 А. Но, а как же тогда пусковые токи. Я включил двигатель на 6кВт, пусковой ток выше рабочего раза в три и у меня при большом пусковом токе вырубился автомат, хотя в дальнейшее мотор работал бы. Посмотрел у второго соседа, у него выделено 20 кВт и стоит вводной автомат 40 Ампер. Значит на 15 кВт нужно ставить 32 Ампера. Нет ли тут хитрости в различных формулировках мощностей при выдаче ТУ. Ведь многие из нас не знакомы с теорией, что при расчете нагрузок дома используется понятия установленной мощности, коэфф. спроса, коэфф. реактивной мощности, полной мощности , максимальный расчетный ток и т.д. Т.е. запросив 15 кВт установленной мощности логика обывателя подсказывает, что это 25 Ампер. Но проектировщик может посчитать полную мощность и максимальный расчетный ток окажется выше. Но так как принято ставить автомат 25 Ампер его и поставят и ты будешь всем говорить, что у меня 10 кВт, но это только получается в теории. Рассудите, в чем я ошибаюсь? |
|
|
12.12.2008, 22:00
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Когда Вы заключаете договор с эл.снабжающей организацией то Вас ограичевают мощностью в 10 КВА, могут и ограничить по току. Это полная мощность которую Вам разрешено использовать. А активная мощность является составляющей полной мощности,неибходима для той организации которая занимается сбытом эл.энергии.Расчет за эл.энергию ведется по активному счетчику эл.энергии. Поэтому эти два показателя нужны двум организациям.
|
|
|
|
14.12.2008, 19:51
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
думаю, что здесь у вас всё нормально.
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.12.2008, 10:42
Сообщение
#6
|
Гости |
Вводной(токоограничивающий) автомат на 10 кВА 380 В будет на 16 А.
|
|
|
Гость_Гость- Выдаватель ТУ_* |
28.12.2008, 13:36
Сообщение
#7
|
Гости |
Работаю инженером в отделе технологических присоединений. В вашем случае при 10 квт/10 ква вас ограничат вводным автоматом на 20 А. Не знаю из каких вы сетей, но например у нас перед выдачей ТУ запрашивают расчет нагрузок.
|
|
|
|
Гость_е_с_с_* |
28.12.2008, 15:34
Сообщение
#8
|
Гости |
Работаю инженером в отделе технологических присоединений. В вашем случае при 10 квт/10 ква вас ограничат вводным автоматом на 20 А. Не знаю из каких вы сетей, но например у нас перед выдачей ТУ запрашивают расчет нагрузок. Сети всякие бывают, мне в наших по ТУ на три фазы максимально дали 8 Ква. но вводной автомат 32 А, а подвод к нему СИП 16 мм^2, как они считали имхо непонятно Может 8Ква на фазу ?? |
|
|
28.12.2008, 16:00
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Сети всякие бывают, мне в наших по ТУ на три фазы максимально дали 8 Ква. но вводной автомат 32 А, а подвод к нему СИП 16 мм^2, как они считали имхо непонятно Все зависит от типа нагрузок! Но при выборе автомата - автомат выбирается , по номинальному току, по току тепловой вставки и тока максимальной защиты. И при этом учитываются перегрузки на 25%. Так шо смотрите все данные автомата! А вот на 10 ква-автомат 20а явно занижен!
|
|
|