Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужен совет по Биодатчикам

Ивалера
сообщение 21.12.2008, 17:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 12891



Доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите по биодатчикам.
В своем доме возле калитки с двух сторон стоят датчики которые включают освещение при подходе к калитке. Каждый датчик имеет регулировку времени включения освещения до пяти минут и регулировку срабатывания в зависимости от освещенности на улице.
Вопрос такой: можно ли принудительно отдельным выключателем включать лампы которые включает датчик? Не сгорят ли датчики от длительного принудительного горения ламп?
Электрики которые устанавливали датчики не знали и не стали рисковать.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 21.12.2008, 19:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Во первых датчики объёма или движения.
А во вторых, принудительно, т.е. без датчиков - без проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unlimits
сообщение 22.12.2008, 13:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 22.12.2008
Из: РК. г.Сыктывкар
Пользователь №: 12909



Цитата(Ивалера @ 21.12.2008, 17:22) *
Каждый датчик имеет регулировку времени включения освещения до пяти минут и регулировку срабатывания в зависимости от освещенности на улице.



Получается что лампы включаются от одного датчика. С приоритетом фотоэлемента (он лишь дает разрешение на включение реле освещения). А включается реле по сигналу с датчика движения и отключается после размыкания контактов реле времени (если там не электроника). В этом случае лучше в обход всей схемы установить переключатель режимов. Одна контактная группа подает напряжение на лампы, а другая отключает схему.
Хотя у себя в цеху на принудительное включение уличного освещения я ставил кнопку и доп реле.


--------------------
Возможно все. Предела нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sever_*_*
сообщение 23.12.2008, 17:05
Сообщение #4





Гости






Не морочте челу голову pain05.gif . Подключай выключатель параллельно датчику (любому).Кокда он (выключатель) будет включен свет будет гореть постоянно,когда выключен будут работать датчики.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ивалера
сообщение 23.12.2008, 17:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 12891



У меня уже все так и подведено, только на выключатель не подключено (чтобы случайно не нажать)из-за главного вопроса, когда свет будет гореть принудительно через выключатель минут 30-40 или 2 часа не сгорят датчики?
Если есть вероятность что могут сгореть, то просто буду без выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.12.2008, 19:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Ивалера @ 23.12.2008, 17:38) *
Если есть вероятность что могут сгореть, то просто буду без выключателя.

Вы вполне можете контактами отдельного выключателя шунтировать НО контакты датчика, принудительно включая светильники. При трёхпроводных датчиках проблем не будет. Уличных двухпроводных пока не попадалось, поэтому их не рассматриваем... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©