Столкнулся с такой задачей - нужно организовать точный учет эл.энегрии для выставления счетов орендатору при таикх условиях:
- ночью работает технологическое оборудование (потреблеие 125 кВатт/час)
- днем работает только офис, где потребление максимум 25 кВатт/час

Как подобрать трансфортаторы тока? Получаеться, что ночью нужны одни, а днем совсе другие...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 19.12.2008, 23:26
Сообщение #2





Гости






а в договоре разрешённая мощность какая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.12.2008, 0:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(serdus2 @ 19.12.2008, 21:53) *
...
- ночью работает технологическое оборудование (потреблеие 125 кВатт/час)

??? Что это за единица измерения такая кВатт/час. Уточните пожалуйста. Если Вы имели в виду мощность, то она измеряется в кВт (ватах, киловатах, мегаватах). Если энергия - то единица измерения энергии кВт*час.
В Вашем случае для выбора трансформаторов тока необходимо знать средний (а лучше минимальный и максимальный) ток нагрузки для дневного и ночного циклов (эту величину можно вычислить приблизительно, зная или величину присоединенной мощности, или среднесуточное потребление электроэнергии.) И еще: сеть, видимо, трехфазная 0,4 кВ?




--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdus2
сообщение 20.12.2008, 10:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2007
Пользователь №: 9953



Сеть трехфазная 0,4 кВ.
В виду имелать мощность кВт*час.

>> с2н5он
а в договоре разрешённая мощность какая?

Да, такая мощность разрешена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.12.2008, 11:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(serdus2 @ 20.12.2008, 9:10) *
Сеть трехфазная 0,4 кВ.
В виду имелать мощность кВт*час.
>> с2н5он
а в договоре разрешённая мощность какая?
Да, такая мощность разрешена.

Еще раз: потребляемая мощность измеряется в кВт, потребленная энергия - в кВт*час. Я не придираюсь к словам, просто это разные вещи (и разные расчеты...)
Ладно, рискну предположить, что ночью потребляемая мощность 125 кВт.
Тогда потребляемый ток I = P / (1.73 * 0.4)
I = 125 /(1.73 * 0.4) = 180.6 А
Днем: I = 25 / (1.73 * 0.4) = 36 А
Выберем трансформаторы тока с Ктт = 200/5 (40)
Ночью через счетчик будет протекать ток iсч = 180,6/40= 4,515 А
Днем - iсч = 36 / 40 = 0,9 А
Эти токи (максимальный - ночной, и минимальный - дневной) вполне должны устроить и Вас и Ваши приборы учета.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serdus2
сообщение 20.12.2008, 12:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2007
Пользователь №: 9953



Спасибо за ответ.
Трансформаторы тока 200\5 как раз есть в наличии, сегодня буду ставить.

И еще хочу спросить возможно ли, что из-за перегрузки трансформатолров тока счетчик очень завышает показания, просто получаеться, что стоят два счетчика прямого включения 5(100)А электронные. Мощности у одного потребителя 47кВт, а у второго 55кВт.
А, на общем вводе стоит счетчик (по нему нам счет выставляют) с трансформаторами тока 100/5, и как не сумируй показания внутрених счетчиков, показания общего счетчика намного больше. Изоляция проверялась - все в порядке, "левых подключений" тоже нет.

Сообщение отредактировал serdus2 - 20.12.2008, 12:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 20.12.2008, 13:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Допускаю, что "проблемный" счетчик имеет Iн = 5 А. Тогда он (Ваш счетчик) длительно (практически постоянно) работает в режиме перегруза процентов на 150.
С вероятностью 99% можно заявить, что этот узел учета работает НЕ в классе точности. Вполне возможно, что завышает показания.
Я рекомендовал бы заменить ТТ на другие, с бОльшим Ктт, чтобы снизить ток через счетчик до номинального (а заодно не мешает поверить и сам счетчик.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mistersun
сообщение 20.12.2008, 19:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.12.2008
Пользователь №: 12902



Есть у меня знакомый, посоветуюсь сним потом сообщу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Теличкин Роман С...
сообщение 1.9.2016, 8:12
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 1.9.2016
Пользователь №: 49926



Здравствуйте!

Я являюсь специалистом тех. отдела энергоснабжающей организации.
Вопрос о корректности учета э/э головная боль. Измерительные трансформаторы тока подбираются по какой мощности?
В договоре на электроснабжение (6 кВ), существует присоединенная мощность 400 кВА, максимальная мощность 100 кВт, разрешенная к использованию 100 кВт. Фактическая мощность Абонента 12 кВт (согласно режимного дня).
Электрики говорят -"Все электрохозяйство ячейки (6кВ) от которой питается Абонент подбирается согласно присоединенной мощности (400 кВа, I=36,6 А)". Я им говорю -" первичная обмотка измерительного трансформатора тока не догружается и погрешность измерений увеличивается". О каких балансах потребления электроэнергии энергосистемы может быть разговор?
И если есть норматив где это прописано.
Заранее благодарю за помощь!