![]() кто что обязан согласовывать? , проект\монтаж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() кто что обязан согласовывать? , проект\монтаж |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 12854 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые!
Ищу вашей помощи. Опишу ситуацию. Наша компания занимается установкой стеллажных конструкций внтури складских помещений. Иногда эти конструкции бывают многоярусными (до 4-5 этажей) - мезонинные конструкции. Тогда мы своим клиентам предлагаем установку системы освещения нижних ярусов (т.е. тех стеллажей, которые находятся под нашим перекрытием). План размещения светильников, комплект необходимой проводки и крепежа, электрощит расчитываем сами. Монтируем освещение, электрощит и проводку до нашего щитка - мы. Запитывает наш щиток - клиент. То есть, мы не вмешивается в электросеть помещения и\или здания. Вопрос заключается в следующем. Какие документы мы обязаны предоставить клиенту? Кто и что должен согласовывать? Насколько я понял, мы должны иметь лицензию на проектные работы и лицензию на монтажные работы. Если у нас будет лицензия на проектирование электроустановок, необходимо ли наш проект согласовывать с Энергонадзором, или это уже забота клиента? Или достаточно в нашем случае сдать работу клиенту по акту выполненных электромонтажных работ? |
![]() |
|
|
Гость_с2н5он_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
1. проект обязателен
2. клиенту обязаны предоставить согласованный с Ростехнадзором проект и исполнительную документацию (спросите какую надо в Ростехнадзоре) 3. проект обычно согласовывают проектировщики, но по договоренности может и Заказчик или др. 4. лицензия нужна не только на проект, но и на монтажные работы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 12854 ![]() |
1. проект обязателен 2. клиенту обязаны предоставить согласованный с Ростехнадзором проект и исполнительную документацию (спросите какую надо в Ростехнадзоре) 3. проект обычно согласовывают проектировщики, но по договоренности может и Заказчик или др. 4. лицензия нужна не только на проект, но и на монтажные работы Большое спасибо за ответ. Еще вопрос: это все прописано где-то в ПУЭ и тп документах? Читал, прямого указания не нашел. На что можно сослаться, объясняя руководству, что и кто должен делать? |
![]() |
|
Гость_Проектант_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вопрос согласования с энергослужбами здесь не стоит. Щит заказчика уже запитан, согласован, опечатан - т. е. договор на обслуживание у него есть!!! Ваш щит для него нагрузка такая же, как, скажем, электрочайник в его кабинете. Энергия куплена. Согласования потребуются только в том случае, если этой энергии ему не хватает и требуется добавка.
Далее - по договору с заказчиком и только по нему вы предоставляете или не предоставляете ему какие-либо документы. Чаще всего в таких случаях исполнитель предоставляет заказчику эскизный проект (для возможности эксплуатации), сертификаты на установленное оборудование и этим ограничеваеся. Рабочий полный проект с лицензией на проектирование должен быть только тогда, когда заказчик покупает дополнительную электроэнергию. При этом он сам (!!!!всегда согласовывает хозяин электроустановки!!!!), либо проектировщик по выданной ему от заказчика доверенности идет в ЦРКиП Ленэнерго (центр по работе с клиентами и подключениями) с РП и заявлением. |
![]() |
|
|
Гость_Проектант_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Большое спасибо за ответ. Еще вопрос: это все прописано где-то в ПУЭ и тп документах? Читал, прямого указания не нашел. На что можно сослаться, объясняя руководству, что и кто должен делать? Зайдите на сайт ленэнерго - там есть вся информация что, куда и сколько стоит http://www.lenenergo.ru/upr/index1280.php |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18106 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вопрос согласования с энергослужбами здесь не стоит. Щит заказчика уже запитан, согласован, опечатан - т. е. договор на обслуживание у него есть!!! Ваш щит для него нагрузка такая же, как, скажем, электрочайник в его кабинете. Энергия куплена. Согласования потребуются только в том случае, если этой энергии ему не хватает и требуется добавка. Далее - по договору с заказчиком и только по нему вы предоставляете или не предоставляете ему какие-либо документы. Чаще всего в таких случаях исполнитель предоставляет заказчику эскизный проект (для возможности эксплуатации), сертификаты на установленное оборудование и этим ограничеваеся. Рабочий полный проект с лицензией на проектирование должен быть только тогда, когда заказчик покупает дополнительную электроэнергию. При этом он сам (!!!!всегда согласовывает хозяин электроустановки!!!!), либо проектировщик по выданной ему от заказчика доверенности идет в ЦРКиП Ленэнерго (центр по работе с клиентами и подключениями) с РП и заявлением. Согласование с Ростехнадзором не означало согласование с поставщиком (каб.сеть, сбыт). Ростехнадзор выполняет другие функции. РП с лицензией при реконструкции не нужен? Ставятся новый щит, проводка, светильники. Что еще нужно для безусловного выполнения РП- ГРЩ поменять? Пусть проектец и небольшой, но он необходим. Petr electro, не ходите ни на сайт, ни в ЦРКиП, Вас это не касается. |
![]() |
|
Гость_Проектант_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Согласование с Ростехнадзором не означало согласование с поставщиком (каб.сеть, сбыт). Ростехнадзор выполняет другие функции. РП с лицензией при реконструкции не нужен? Ставятся новый щит, проводка, светильники. Что еще нужно для безусловного выполнения РП- ГРЩ поменять? Пусть проектец и небольшой, но он необходим. Petr electro, не ходите ни на сайт, ни в ЦРКиП, Вас это не касается. От наличия проекта я и не отказывался - читайте, пожалуйста, внимательнее. А, в большинстве случаев, изменения, вносимые в электроустановку, не повлекшие за собой существенное увеличение потребляемой мощности в согласованиях не нуждаются (это не по закону, но это - стиль жизни 99% организаций) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18106 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. От наличия проекта я и не отказывался - читайте, пожалуйста, внимательнее. 2.А, в большинстве случаев, изменения, вносимые в электроустановку, не повлекшие за собой существенное увеличение потребляемой мощности в согласованиях не нуждаются (это не по закону, но это - стиль жизни 99% организаций) 1. Читаю внимательно еще раз: п.4 "Рабочий полный проект с лицензией на проектирование должен быть только тогда, когда заказчик покупает дополнительную электроэнергию". Раз не покупаем, значит РПа не надо? Я что-то искривил? 2. Могу только повторить - реконструкция нуждается в согласовании. Закон нужно чтить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Перерыл весь закон о лицензировании и не нашел там про лицензирование проектирования электросетей и электромонтаж. Есть только проектирование зданий и строительство
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 1:18 |
|
![]() |