Вопрос вот в чем: есть нормы освещенности помещений. К примеру, куня - 150 лк. А лампу накаливания какой мощности надо взять, чтобы вписаться в эти нормы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Вопрос вот в чем: есть нормы освещенности помещений. К примеру, куня - 150 лк. А лампу накаливания какой мощности надо взять, чтобы вписаться в эти нормы. Надо выполнить расчет в ручную, взяв например справочник Кнорринга или в программе напр. DiaLux. Исходные данные которые понадобятся: -размеры помещения.длинна, ширина, высота подвеса светильника и высота потолка -характеристика стен, потолка,пола по отражающей способности, зависит от материала покрытия, обычно выбирается стандартное значение 70%-50%-20% -тип светильника, -требуемая освещенность (у Вас Вы задаете 150лк.) А почему лампа накаливания? Может люминисцентная? Или энергосберегающая,,, А в общем, если для дома, проще методом подбора, как Вам будет комфортно. Если в проект - быстрее отдать спецам. Но если для себя для дома и очень хочется чтобы было подсчитано по "науке" то скиньте исходные данные, посчитаем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
Кухня кухне рознь. Если это в квартире то достаточно установить клемник на 3 подключения. Ни чего не считайте.(См. в СП31.110)
Ежели нет возможности программно посчитать, то: Берете СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» либо СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Ищите табл.10 А. В ней указано скок ват нужно на 1 кв. м. при той или иной освещенности. А диалюкс больше для дизайнеров нужен. Когда 10 тыс.кв. проектируешь уже знаешь скок в каком помещении светильников нужно. Чтоб каждое помещение вбить в данную программу уйму времени нужно. Не множьте сообщения, пользуйтесь редактированием предыдущих. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 21:41 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Ежели нет возможности программно посчитать, то: Берете СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» либо СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Ищите табл.10 А. В ней указано скок ват нужно на 1 кв. м. при той или иной освещенности. Здравствуйте всем! Уважаемый 'donvovchik' , написал это сообщение, чтобы Ваше предложение не использовали например начинающие или ленивые проектировщики для проектных расчетов. Считаю что данные из СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".таб.10А - вт. на 1кв. м. годятся только для контроля правильности выбора количества и типа светильников с лампами и правильности расчета освещения. Эта таблица приведена для: Цитата - «…В целях контроля за энергопотреблением устанавливаются требования к максимально допустимой удельной установленной мощности общего искусственного освещения помещений общественных зданий разрядов А - В. Удельные установленные мощности общего искусственного освещения не должны превышать максимально допустимых величин, приведенных в таблице 10 «А»» Конец цитаты. Сам до этого не пользовался этими данными с целью ни для выбора количества и мощности светильников ни для укрупненного расчета для определения потребной мощности для освещения. Поэтому решил проверить годность этой таблицы хотя бы для укрупненного расчета мощности осветительных нагрузок. Исходные данные для проверки – помещение 9м. на 6м, высота 3 м.(подвеса светильника) расчет освещенности выполнен для уровня пола. Использовал программу ДИАЛЮКС Light (облегченный вариант для простых расчетов и чайников) Тип светильника PRS 418 (4 x 18Вт) «Световые технологии» световой поток=4800лм. Коэфф. уменьшения =0,67 (Чистое помещение) с краевой зоной = «0» Площадь помещения=54кв.м. индекс помещения=1,25 (привел для расчета по таблице СНиПа) Результаты расчета по Диалюксу для освещенности 500 лк.=18светильников*72 Вт (4 лампы по 18 Вт) =1296 Вт установленной мощности, средняя освещенность при этом количестве светильников равна 525 лк.; По таб.10А СНиПа получается 54*35=1890 Вт уст. мощность. Расхождение на 45% в сторону увеличения. Для освещенности 300 лк. – По Диалюксу = 10 свет 72=720 Вт, средняя освещ =296 лк. По таб.10А – 54 * 20 =1080 Расхождение на 50%. Для 100 лк. – Диалюкс = 4 свет.*72=288 Вт, освещенность=122 лк. По таб.10А – 54*12=648 Вт Расхождение 2,25 раз т.е. 125%. Думаю этот небольшой расчетик поможет кому то с выбором решения, применять или нет данные из таб.10А для укрупненного расчета и для выбора светильников. Спасибо за внимание. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
что бы пересчитать люксы в ватты он лайн калькулятор и не паришься Translators Cafe. com
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |