Оперативные переключения , Как правильно составить БП

Max_Ti
сообщение 15.12.2008, 8:40
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Читать было бы намного интересней если узнать что такое ЦУС и СО.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 15.12.2008, 8:57
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



СО - системный оператор - организация, которая занимается лишь диспетчерским управлением. В неё входят ЦДУ (центральное диспетчерское управление,), ОДУ (объеденённые диспетчерские управления) и РДУ (Региональный диспетчерские управления). ЦУС (центр управления сетями, пафоса то пафоса) - это то что осталось от диспетчерских АО-энерго. Где то ЦУС сильный - там, где руководству АО-энерго удалось сохранить диспетчерскую службу при распаковке по Чубайсу, где то нет. Зачастую ЦУС несёт исключительно информационную фунскцию (где когда чего отключалось, начиная от 0,4 кВ) - передаёт особо важные цифры руководству и вышестоящим организациям (МРСК), где то имеет некоторое оборудование в управлении и ведении.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 15.12.2008, 9:09
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



То Игоррр
ЦУС вполне способен написать нормальные инструкции. Для этого нужно взять типовую инструкцию, инструкцию СО, местные инструкции ПО, и "скомпоновать" свою. Основа то остается от типовой, только некоторые позиции расписываются подробнее.
Тем более что с "уходом" ЦДС АО-энерго в СО, именно ЦУС должнен являться проводником технической политики РСК, больше то некому.
Что касается ЦУС Тверьэнерго, то сначала он выполнял только неоперационные функции (заявки и т.п.), персонал состоял почти наполовину из пенсионеров ЦДС и СО, остальные ушедшие "на повышение" бывшие оперативные работники ПО (поэтому и смогут написать инструкции). Но с апреля 2008 по крайней мере в МРСК Центра обязали все ЦУС принять операционные функции (любым путем, главное принять и отчитаться).
Везде поступили по разному.
У нас и много еще где ЦУС принял операционные функции одного из ПО. Грубо говоря, диспетчеров ПО просто перевели в штат ЦУС (управляют они оборудованием тем же, чем и раньше - в пределах этого ПО).
Где-то (в Курске, Орле или Липецке - не скажу точно) сделали "лишь бы было": ЦУС принял управление только одной подстанцией РСК.
Но где-то (в Белгороде, Калуге, Брянске) сделали полноценный ЦУС с операционными функциями по всей РСК. По причине того, что директор МРСК Центра - выходец из Белгорода, Белгород идет "впереди планеты всей": в РСК уже нет уровня ПО, есть только 4 укрупненных РЭС (бывшие ПО). Но система у них маленькая, поэтому у них все может быть и хорошо. Но Белгородский опыт насильно пытаются распространить на остальные РСК Центра (например, наша область самая большая в Центральном регионе, 7 ПО, около 40 РЭС. Для сравнения: площадь Белгородской области 27,1 тыс.кв.км, Тверской 84,1, Бельгии 32,5, Голландии 41,5). В РСК все в шоке.
Вот так.
Если скатываемся в оффтоп, то можно в личке продолжить.

Сообщение отредактировал Oleg_n - 15.12.2008, 9:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 15.12.2008, 9:40
Сообщение #24


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Да,блин,жестяк у вас после реорганизации.
В нашей конторе официально завершилась реорганизация. Проблем тоже куча. Затронуто и диспетчерское управление. Руководство ездило недавно в Белгород для обмена опытом. Приехали довольные-всё у них зашибись. Начали думать как бы себе такое сделать, тока вот не учли количество филиалов, РЭС, ПС и ВЛ. У нас - 6 филиалов, около 30 РЭС, 84 ПС-110 кВ, 216 ПС-35 кВ, общая протяжённость ВЛ - 43425 км. Интересно в Белгороде больше?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 15.12.2008, 9:48
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(Max_Ti @ 15.12.2008, 9:40) *
Интересно в Белгороде больше?
Отсюда: http://belgorodenergo.mrsk-1.ru/about/potential/

Цитата
Производственный потенциал Общества (с учетом арендованного имущества):
Общая протяженность линий электропередачи – 43 335 км
Объем передачи электроэнергии - 11 001 255 тыс. кВт.ч.
Количество ПС-110 кВ – 52
Количество ПС-35кВ - 122
Количество ТП и РП 6-10 кВ – 10 684 шт.
Общая мощность подстанций 110 кВ – 2 126,9 МВА
Общая мощность подстанций 35 кВ – 829 МВА
Общая мощность ТП и РП 6-10 кВ - 2 956 МВА
Количество районов электрических сетей – 24
Количество условных единиц – 183 296
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 15.12.2008, 10:07
Сообщение #26


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Спасибо


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 15.12.2008, 16:06
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Как хорошо что у нас еще недобрались до реорганизации... как-то времени нехватает из-за политического кризиса icon_biggrin.gif . И слава богу, пока политики не суют нос в технические науки тогда все хорошо работает...

Сообщение отредактировал *_Garik_* - 15.12.2008, 16:07


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 15.12.2008, 17:10
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(*_Garik_* @ 15.12.2008, 16:06) *
Как хорошо что у нас еще недобрались до реорганизации... как-то времени нехватает из-за политического кризиса icon_biggrin.gif

Дай только срок - такой пирог не упустят поделить.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 16.12.2008, 8:07
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Oleg_n, Обязательно продолжим, только чуть позднее icon_smile.gif


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 16.12.2008, 8:39
Сообщение #30


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



У нас (на Украине) реструктуризация проходит на уровнях облэнерго. Энергетику уже поделили давно, а у вас только в этом году.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nord
сообщение 28.12.2008, 21:17
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 9799



Добавлю по теме... Тут один "умник" приезжал с проверкой. Вообщем проверял правильность составления БП. Придрался к бланку по выводу в ремонт трансформатора. (ПС 2-х трансформаторная, до ввода подключен ТСН). Тыкал в ПОТРМ п.3.5.1., говорит, что кроме ЗН на вводе в КРУН нужно установить ПЗ на спуски к ТСН, дабы предотвратить ошибочную подачу напряжения от другого ТСН...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 29.12.2008, 8:56
Сообщение #32


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Правильно говорит. Всё зависит от компановки ПС


Сообщение отредактировал Max_Ti - 29.12.2008, 10:54


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 29.12.2008, 9:49
Сообщение #33


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Nord, Если у Вас ТСН сидит на ошиновке, на которой включается ЗН, тогда не надо, если между ними есть коммутационный аппарат - надо.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 30.12.2008, 8:35
Сообщение #34


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Вопрос имеется. Пересматриваем перечень операций обязательных для внесения в БП: 3Uо нужно проверять при операциях с шинными?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 30.12.2008, 10:19
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Max_Ti, Хороший вопрос. icon_smile.gif Правила не требуют. icon_smile.gif Задумался icon_confused.gif


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 30.12.2008, 12:06
Сообщение #36


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Извините за глупый вопрос что это:
Цитата
3Uо

Неопытный еще...


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 30.12.2008, 13:32
Сообщение #37


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



*_Garik_*, Разомкнутый треугольник знаете? icon_smile.gif


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 30.12.2008, 14:18
Сообщение #38


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Игоррр, Начал издалека....icon_smile.gif
Попробую объяснить. ТН-110 (допустим) по высокой стороне подключен в "звезду", по низкой - одна обмотка "треугольник", другая "разомкнутый (открытый) треугольник". Вот как раз этот "открытый треугольник" подключается в фильтр нулевой последовательности. А вот этот фильтр (3Uо) исползуется для разных целей.
Контроль исправности цепи вторичной обмотки ТН, перекос не более 1-3 В. Если наблюдается хаотическое изменение 3Uо, то возможно ТН скоро рванёт и лучше к нему, без снятия напряжения с него, не подходить.
Если налюдается перекос, то значит присутсвует неполнофаный режим. Вот как раз многие и проверяют наличие перекоса при операциях с шинными, уеждаются в полном переключении блок-контактов (КСА, реле-повторителей и т.д).
Ещё на контроле перекоса работают дистанционные защиты.
Дополняйте !
А вообще - Н.В. Чернобровов. Релейная защита.

Сообщение отредактировал Max_Ti - 30.12.2008, 14:20


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KanarSKY
сообщение 30.12.2008, 18:15
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 30.12.2008
Из: Уфа- Спортивная
Пользователь №: 12986



Цитата(Nord @ 28.12.2008, 23:17) *
Добавлю по теме... Тут один "умник" приезжал с проверкой. Вообщем проверял правильность составления БП. Придрался к бланку по выводу в ремонт трансформатора. (ПС 2-х трансформаторная, до ввода подключен ТСН). Тыкал в ПОТРМ п.3.5.1., говорит, что кроме ЗН на вводе в КРУН нужно установить ПЗ на спуски к ТСН, дабы предотвратить ошибочную подачу напряжения от другого ТСН...

При работах на ТВЧ ПЗ следует устанавливать со ВСЕХ сторон,откуда может быть подано напряжение.... В том числе и со стороны ТСН,если по низкой стороне есть еще источник для исключения обратной трансформации..... А если ТСН один,то не надо.... МОПОТнах...


--------------------
Ну ты заходи.......если что......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 30.12.2008, 19:14
Сообщение #40


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Max_Ti спасибо, 3Uо это фильтр. Я всегда думал что в розомкнутый треугольник подключают вольтметр ispug.gif


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения