Гости






Перед глазами схема. На вводе в РУ-0,4кВ, двухтрансформаторной подстанции 2 х 1000 кВА, стоит АВМ 20 СВ с каталожным номером 5461047. На схеме отсечки указаны так: 3000/8000. Iном этого аппарата 2000 А. Откуда эти показатели? Если уставки полупроводникового и электромагнитного расцепителя, так вроде не подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 15.12.2008, 1:58
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Цитата(Гость_Владислав_* @ 14.12.2008, 21:56) *
Перед глазами схема………………………….откуда эти показатели? Если уставки полупроводникового и электромагнитного расцепителя, так вроде не подходит.



Начнем по порядку, для начала Вы по моему путаетесь в понятиях:

1. Номинальный ток выключателя 2000 А.(это понятно из марки АВМ20=2000А, а например АВМ15=1500 А.)
2. Номинальный ток максимального расцепителя у автоматом АВМ20 может быть 1000, 1200, 1600, 2000, а у Вас какой?

От тока максимального расцепителя и надо плясать.

Далее, автоматический выключатель АВМ-20СВ не имеет в своем составе полупроводниковый расцепитель.
Помимо основного (расцепитель максимального тока) в его состав могут входить независимый расцепитель и расцепитель минимального напряжения.
Кроме того буква «С» в обозначении обозначает, что ваш автомат селективный, то есть у него выдержка времени на срабатывание и при токах перегрузки (она больше) и при тока короткого замыкания (поменьше)

И наконец, пределы регулирования уставок для данного типа выключателей с максимальным расцепителем 2000 А. следующие

1. На шкале тока перегрузки от 2500 до 4000 А.
2. На шкале отсечки от 8000 до 10000 А.

Так что Вас смущает? Как рассчитывались уставки или как их выставить?

На тот и другой вопрос Вам поможет ответить следующий документ.

«Методические указания по наладке и эксплуатации автоматических воздушных выключателей серии АВМ
М.: Союзтехэнерго, 1978 г.»

Скачать их можно >>отсюда качество правда плохое, но читать можно.

С уважением, Никита


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 6:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены