Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 12298 ![]() |
Доброго времени.
Имеется потребитель , по условию его нельзя обесточивать более чем на час, для этого предусмотрен двойной взаиморезервный ввод и дизель генератор. На данный момент производится замена этажных щитов. Старые щиты представляли собой простую сборку автоматов на 10 - 15 групп, без общего автомата ,запитанных от щитовой, где стоит сборка с плавкими вставками. Отличие новых щитов в том что они содержат вводной автомат и УЗО. Вопрос можно ли ставить УЗО в данном случае ? Т.к. если раньше происходила какая либо авария на одной из групп,отключался соответствующий автомат именно этой группы.Обслуживающий персонал мог сам переключить установку (холодильник) на другие группы используя банальные переноски типа "пилот". При наличии УЗО в случае его срабатывания обесточаться все защищаемые им группы,что не есть хорошо. Повторное включение ничего не даст пока не будет устранена причина срабатывания. Согласитесь что найти место утечки вследствии плохой изоляции( если ещё нет КЗ) достаточно сложно и требует времени, озможно большего чем 1 час. Просмотрел ПУЭ ничего не нашел по этому вопросу, может есть ещё какие то нормативы ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вам следует начать с определения категории. Час - вряд ли время "автоматического переключения" на резерв.
Кстати откуда этот час взялся, из какого норматива? Описанная Вами ситуация с УЗО аналогична и для АВ. Не факт что короткое замыкание найдете за час. А снабжение приемника по одной линии (от ГРЩ до РЩ, от РЩ до розетки, да и от розетки до холодильника!) является снабжением по третьей категории (по второй при определенных условиях). Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере. УЗО как и АВ требуют селективности. Для соблюдения ее ставьте в группах 10(30)мА, выше 100(300) и т.д. Поставив к примеру парочку 30 и 500 обеспечите 17-кратный запас. Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2008, 17:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 12298 ![]() |
Категория приемника из проекта ( ему лет 30),время 1 час взято мной из тех паспортов холодильников.
Да кз за час можно не найти, но при кз вышибет автомат группы той где КЗ , и наглядно видно на какой линии авария. А сейчас получается что УЗО коммутирует 10-15 таких линий. Ваше предложение я понял, спасибо. ставить УЗО на каждую группу конечно можно , тогда и обший ни к чему, это было бы оптимально для данного случая , но дорого ,заказчик на это не идет. единственный выход какой я вижу это УЗО ставить (для вида), но не подключать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УЗО ставьте в тех группах, где это необходимо, 10 или 30. Для защиты человеков УЗО выше 30 не ставится, ставить такой один "в голову" никто не посоветует. Поговорите с хозяином еще раз (может и не один). Человек может искренне не понимать необходимость покупки. Можно разделить группы АВ на несколько УЗО.
Подключив УЗО для вида рискуете свободой. |
![]() |
|
|
Гость_е_с_с_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
А может вообще не ставить ? Как только обосновать ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
ставить можно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 12298 ![]() |
Главное крайним не остаться.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
Вам следует начать с определения категории. Час - вряд ли время "автоматического переключения" на резерв. Кстати откуда этот час взялся, из какого норматива? Описанная Вами ситуация с УЗО аналогична и для АВ. Не факт что короткое замыкание найдете за час. А снабжение приемника по одной линии (от ГРЩ до РЩ, от РЩ до розетки, да и от розетки до холодильника!) является снабжением по третьей категории (по второй при определенных условиях). Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере. УЗО как и АВ требуют селективности. Для соблюдения ее ставьте в группах 10(30)мА, выше 100(300) и т.д. Поставив к примеру парочку 30 и 500 обеспечите 17-кратный запас. "А снабжение приемника по одной линии (от ГРЩ до РЩ, от РЩ до розетки, да и от розетки до холодильника!) является снабжением по третьей категории" это как? человек же написал что у него - "два взаиморезервирующих ввода и дизель генератор" , если дизель-генератор автоматизированный по 2 степени то это 1 категория, особая группа (3 взаиморезервирующих источника элетропитания). А судя по Вашему высказыванию, получается к каждому электроприемнику что бы получить 1 кат, ОГ надо проложить по 3 кабеля(провода)??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пожалуйста по-медленнее.. "Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере."
![]() Кстати, если щит АВР на три ввода стоит непосредственно в операционном блоке (к примеру) - вопросов нет. А если он стоит в щитовой и дальше магистраль одним кабелем, то попробуйте оспорьте. Ситуация с аварией на этой линии весьма вероятна. "получить 1 кат, ОГ" должен не щиток в ГРЩ, а именно потребитель. А потребитель (ОГ) - именно оперблок. Туда и должны тянуться все кабели. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
Пожалуйста по-медленнее.. "Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере." ![]() Кстати, если щит АВР на три ввода стоит непосредственно в операционном блоке (к примеру) - вопросов нет. А если он стоит в щитовой и дальше магистраль одним кабелем, то попробуйте оспорьте. Ситуация с аварией на этой линии весьма вероятна. "получить 1 кат, ОГ" должен не щиток в ГРЩ, а именно потребитель. А потребитель (ОГ) - именно оперблок. Туда и должны тянуться все кабели. АВР должен стоять в щитовой, если сделано по проекту, а не через одно место. Оперблок это один из потребителей всего здания(объекта), вся коммутация осуществляется в щитовой, потребители 1 катег. ОГ включены через АВР, менее значимые без оного, и никто никогда от щитовой по 3 линии к непосредственным потребителям (розеткам) не таскает. Для оперблока я допускаю большее кол-во линий(думаю для операционных должен быть какой нибудь РД, ГОСТ или т.п, признаюсь честно не сталкивался). А "Центр" может говорить что угодно это их право, для этих целей (акт допуска, заключение) есть Ростехнадзор в лице Энергонадзора, а "толкование" центра это ересь, для этого есть ПУЭ. А в каждую розетку по 3 линии... Вы где нибудь видели такое? по-моему это по меньшей мере смешно, а по большей-глупо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Сейчас действует новый гост или рд что именно подзабыл для мед учреждений там многое расписано.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1.АВР должен стоять в щитовой, если сделано по проекту, а не через одно место. 2...вся коммутация осуществляется в щитовой, потребители 1 катег. 3. ОГ включены через АВР, менее значимые без оного, 4. и никто никогда от щитовой по 3 линии к непосредственным потребителям (розеткам) не таскает. 5. Для оперблока я допускаю большее кол-во линий(думаю для операционных должен быть какой нибудь РД, ГОСТ или т.п, признаюсь честно не сталкивался). 6. А "Центр" может говорить что угодно это их право, 7. для этих целей (акт допуска, заключение) есть Ростехнадзор в лице Энергонадзора, 8. а "толкование" центра это ересь, для этого есть ПУЭ. 9. А в каждую розетку по 3 линии... Вы где нибудь видели такое? по-моему это по меньшей мере смешно, а по большей-глупо. 1. Разумеется все д.б. по проекту. И проект д.б. "не через одно место". 2. Приведите пожалуйста документик. 3. ОГ -особая группа I-й категории - имеет третий независимый источник (ДГУ). Чуть "менее значимые" - I-я без ОГ - опять же через АВР, все остальное считается второй. 4. Я так понял Вам таких объектов видеть не доводилось. Отнюдь не только мед.учреждения. 5. Значит все ж сомнения кое какие есть.. 6. "говорить что угодно" - это может привести к потере лицензии. Чай не на форуме. 7. Допуск и заключение Ростехнадзора нынче получают когда уже все слеплено. По проекту заключение не дают. 8. Кроме ПУЭ есть масса документов." какой нибудь РД, ГОСТ или т.п". 9.Так это была шутка (в форме гиперболы - др.-греч. ὑπερβολή, «преувеличение») ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.12.2008, 18:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
1. Разумеется все д.б. по проекту. И проект д.б. "не через одно место". 2. Приведите пожалуйста документик. 3. ОГ -особая группа I-й категории - имеет третий независимый источник (ДГУ). Чуть "менее значимые" - I-я без ОГ - опять же через АВР, все остальное считается второй. 4. Я так понял Вам таких объектов видеть не доводилось. Отнюдь не только мед.учреждения. 5. Значит все ж сомнения кое какие есть.. 6. "говорить что угодно" - это может привести к потере лицензии. Чай не на форуме. 7. Допуск и заключение Ростехнадзора нынче получают когда уже все слеплено. По проекту заключение не дают. 8. Кроме ПУЭ есть масса документов." какой нибудь РД, ГОСТ или т.п". 9.Так это была шутка (в форме гиперболы - др.-греч. ὑπερβολή, «преувеличение») ![]() 1. разумеется 2. Учитесь самостоятельно пользоваться нормативными документиками 3. можно включить опять же не через авр - будет тогда вам 3 категория 4. по 3 линии в розетку не приходилось, если можно организуйте экскурсию, с удовольствием посмотрю. 5. признаюсь есть 6. лицензия лицензией, но есть пуэ, птээп, птб и если уж они дают "заключение" пусть сошлются опять же на документик, а вы транслирайте его сюда и все будет предельно понятно. 7. Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 апреля 2008 г. №. 212 Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов: - проект электроустановки, согласованный в установленном порядке; и т.д ... 8. масса есть, но основополагающее это пуэ, вы должны знать это. 9. шутите ради бога |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. разумеется 2. Учитесь самостоятельно пользоваться нормативными документиками 3. можно включить опять же не через авр - будет тогда вам 3 категория 4. по 3 линии в розетку не приходилось, если можно организуйте экскурсию, с удовольствием посмотрю. 5. признаюсь есть 6. лицензия лицензией, но есть пуэ, птээп, птб и если уж они дают "заключение" пусть сошлются опять же на документик, а вы транслирайте его сюда и все будет предельно понятно. 7. Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 апреля 2008 г. №. 212 Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов: - проект электроустановки, согласованный в установленном порядке; и т.д ... 8. масса есть, но основополагающее это пуэ, вы должны знать это. 9. шутите ради бога 1. рад совпадению мнений. 2. Ваших изречений в доках не наблюдается. Потому и попросил привести примерчик ![]() 3. "не через авр" при двух независимых вводах и ручном переключении - II категория. При некоторых условиях и при одном вводе. Больше читайте, глубже вникайте. 4. Судя по пункту 9 Вашего ответа про шутку читали. Приезжайте в Питер, покажу пункты связи с 4-мя независимыми кабелями. Разумеется не офисная АТС ![]() 5,6... 7. допуск в эксплуатацию электроустановки - при уже готовом объекте. В пункте 1 ".. И проект д.б. "не через одно место". Проекты Ростехнадзор не рассматривает. Есть возможность заказать экспертизу проекта в иной конторе. Например центр экспертизы электроустановок. А РТН появится тогда когда Вы протянете свой один кабель и цена вопроса будет совсем другой ![]() 8. основополагающее это не пуэ, вы должны знать, это стандарты (гос., межгосуд., международные). ПУЭ есть некая книга ("В книге приведены.. Книга рассчитана"), а вернее сборник правил, вытянутый из разных источников, в том числе и из ГОСТов, так до конца и не переписаный, частями утвержденный министерскими указами. О корявках распростаняться не буду. Медицина, к примеру, в книге не отражена вовсе. Поэтому центр экспертизы толкует мед. тему по иным документам. И это совсем не ересь. А ПУЭ и не против:"Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах". А могут и не применяться. Кстати, не в священой книге-ПУЭ накопали про "всю коммутацию в щитовой"? ![]() 9. спасибо за понимание. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2008, 13:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
1. рад совпадению мнений. 2. Ваших изречений в доках не наблюдается. Потому и попросил привести примерчик ![]() 3. "не через авр" при двух независимых вводах и ручном переключении - II категория. При некоторых условиях и при одном вводе. Больше читайте, глубже вникайте. 4. Судя по пункту 9 Вашего ответа про шутку читали. Приезжайте в Питер, покажу пункты связи с 4-мя независимыми кабелями. Разумеется не офисная АТС ![]() 5,6... 7. допуск в эксплуатацию электроустановки - при уже готовом объекте. В пункте 1 ".. И проект д.б. "не через одно место". Проекты Ростехнадзор не рассматривает. Есть возможность заказать экспертизу проекта в иной конторе. Например центр экспертизы электроустановок. А РТН появится тогда когда Вы протянете свой один кабель и цена вопроса будет совсем другой ![]() 8. основополагающее это не пуэ, вы должны знать, это стандарты (гос., межгосуд., международные). ПУЭ есть некая книга ("В книге приведены.. Книга рассчитана"), а вернее сборник правил, вытянутый из разных источников, в том числе и из ГОСТов, так до конца и не переписаный, частями утвержденный министерскими указами. О корявках распростаняться не буду. Медицина, к примеру, в книге не отражена вовсе. Поэтому центр экспертизы толкует мед. тему по иным документам. И это совсем не ересь. А ПУЭ и не против:"Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах". А могут и не применяться. Кстати, не в священой книге-ПУЭ накопали про "всю коммутацию в щитовой"? ![]() 9. спасибо за понимание. ![]() перейдем сразу к пункту 4. Я в Петербурге. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
перейдем сразу к пункту 4. Я в Петербурге. Без проблем. 1. Здания администрации (АДиКХ) Колпинского района. Все четыре кабла наглядно проложены по стенам двора. Все заведены непосредственно в пом. связи. Там АВРы и стоят. Уже обсуждался вариант с дизелем (дополнительно). Для любимого заказчика нам не жалко. Приоритет - его желание. См.СП31-110. 2. Оперблок в ФГУ «РНЦРХТ Росмедтехнологий» в Песочном (три кабла до щита с АВР в блоке, плюс ИБП). 3. Там же, кабинет литотриптера (два кабла до щита с АВР в кабинете). Вот телефончик, на всякий случай : 364-95-72(73) Олега. Про "всю коммутацию в щитовой" не забудьте, сделайте милость.. так сказать в порядке поступления. Да и прочие п. не игнорируйте. Сообщение отредактировал Олега - 17.12.2008, 16:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
Без проблем. 1. Здания администрации (АДиКХ) Колпинского района. Все четыре кабла наглядно проложены по стенам двора. Все заведены непосредственно в пом. связи. Там АВРы и стоят. Уже обсуждался вариант с дизелем (дополнительно). Для любимого заказчика нам не жалко. Приоритет - его желание. См.СП31-110. 2. Оперблок в ФГУ «РНЦРХТ Росмедтехнологий» в Песочном (три кабла до щита с АВР в блоке, плюс ИБП). 3. Там же, кабинет литотриптера (два кабла до щита с АВР в кабинете). Вот телефончик, на всякий случай : 364-95-72(73) Олега. Про "всю коммутацию в щитовой" не забудьте, сделайте милость.. так сказать в порядке поступления. Да и прочие п. не игнорируйте. Какой Вы настойчивый однако, про 4 кабеля, я так понимаю они проложены наглядно по стене до АВР, а после АВР непосредственно к потребителям (розеткам) тоже по 4 или как??? и где они (АВР) стоят в помещении связи, непосредственно рядом с операторами(людьми), или же все таки в отдельном помещении??? Вы не забывайте о том что Вы говорили по 3, 4 кабеля до потребителей (розеток), а не до АВР, а теперь Вы начинаете противоречить своим суждениям. Администрация... Я сужу по объектам связи, через которые идет абсолютно вся СВЯЗЬ (в том числе и ВСЕХ администраций) Северо западного федерального округа. Если Вы где то видели несуразицу не надо думать что так должно быть везде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Какой Вы настойчивый однако, про 4 кабеля, я так понимаю они проложены наглядно по стене до АВР, а после АВР непосредственно к потребителям (розеткам) тоже по 4 или как??? и где они (АВР) стоят в помещении связи, непосредственно рядом с операторами(людьми), или же все таки в отдельном помещении??? Вы не забывайте о том что Вы говорили по 3, 4 кабеля до потребителей (розеток), а не до АВР, а теперь Вы начинаете противоречить своим суждениям. Администрация... Я сужу по объектам связи, через которые идет абсолютно вся СВЯЗЬ (в том числе и ВСЕХ администраций) Северо западного федерального округа. Если Вы где то видели несуразицу не надо думать что так должно быть везде. Какой Вы забывчивый, однако: пост12. 9.Так это была шутка (в форме гиперболы - др.-греч. ὑπερβολή, «преувеличение») Хотя, в каждой шутке есть доля правды - единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым источникам. Хоть десяток к АВР подведете. пост13. 9. шутите ради бога И здрасьте.. опять тем же по тому же месту. А я Вам уже и "спасибо за понимание" в 14-м посту написал. Упомянутые АВРы стоят непосредственно в помещении связи. Ваше посконное представление о правительственных узлах связи из фильма "Ленин в Октябре" с девушками на комутаторе не соответствуют действительности. Операторы(люди) в полном отсутствии ![]() Хотелось бы, однако, услышать мнение по: "единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым источникам" Суждение приведите от имени пациента на столе, металурга недоварившего сталь, военного жмущего в темноте кнопку.. вобщем потребителя. Неуверен, что их убеждает АВР установленый в ГРЩ, ТП, РТП, на Бурейской ГЭС, на Луне. ГРЩ здания и потребитель не тождественные понятия. Сообщение отредактировал Олега - 18.12.2008, 14:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 21.5.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11261 ![]() |
почему же сразу по-раздолбайски??? и узел не один, их много, все запитаны согласно проекта, выполненного серьезными организациями, казусы конечно бывают, но по-раздолбайски...я бы так не назвал, а рассказывать про узлы связи где лампочки мигают (типо серверной) мне не надо, я каждый день все это вижу и прекрасно представляю что это.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"по-раздолбайски" именно потому, что "единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым"
Если сможете объяснить казус ![]() "я каждый день все это вижу и прекрасно представляю что это" "непосредственно рядом с операторами(людьми)" - это Пушкин сегодня написал? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |