Max_Ti
сообщение 8.12.2008, 10:51
Сообщение #101


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Цитата(*_Garik_* @ 7.12.2008, 13:45) *
разве показание перегоревшей фазы будет не больше??
С чего это показания будут больше? Фаза перегорела!
Цитата(*_Garik_* @ 7.12.2008, 13:45) *
А как он тогда сможет давать команду на переключения если сам он не имеет право на переключения durak.gif
Не должно быть у ДД прав оперативных переключений (в класическом понимании должности ДД).
У нас диспетчерам дают такие права:
- КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
- ПРАВО ЕДИНОЛИЧНОГО ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
- ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕГО МЕСТА И ДОПУСК
- СБОР И ПЕРЕДАЧА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
- ПРАВО ПОДАЧИ И СОГЛАСОВАНИЯ ЗАЯВОК

Хотя в некоторых РЭС у ДД есть право быть членовм бригады, допускающим, руководителем работ и т.д. и т.п. Персонала не хватает, поэтому ДД и колесят в составе ОВБ.
Уточняю. В наших сетях у ДД ОДГ РЭС в управлении оборудование 6,10 кВ (ТП,РП,РВНО,МТП,ЦРП...). Оборудование 6,10 кВ ПС 35,110 кВ находится в управлении у вишестоящего диспетчера ОДС ВЭС (высоковольтные электрические сети).

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 8.12.2008, 11:27


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 9.12.2008, 12:49
Сообщение #102


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Max_Ti,
Цитата
- СБОР И ПЕРЕДАЧА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
в грорбу я видал такое правоicon_smile.gif

ДД в составе ОВБ это жесть...

Право согласования заявок диспетчер иметь не должен по определению - для этого начальник есть. Диспетчер может согласовать лишь неотложную заявку на свою смену. Хотя на Украине может быть по другому...


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 9.12.2008, 13:44
Сообщение #103


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Цитата(Игоррр @ 9.12.2008, 13:49) *
Диспетчер может согласовать лишь неотложную заявку на свою смену

Для таких целей и даётся такое право. У нас есть аварийные и срочные заявки. Срочные заявки раньше назывались - оперативно, в течении смены.
По поводу сбора информации. Диспетчер общается не только со "своими", а также: служба безопасности Украины, всевозможные инспекции, городские службы, потребители...Вот для этого.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 9.12.2008, 16:06
Сообщение #104


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Max_Ti,
Цитата
Для таких целей и даётся такое право. У нас есть аварийные и срочные заявки. Срочные заявки раньше назывались - оперативно, в течении смены.
Это право за диспетчером закреплено в ПТЭ. Давать его отдельно - нет смысла. Согласно ПТЭ же, заявки делятся на плановые и срочные. Срочные заявки бывают неплановые, неотложные и аварийные. Неплановые заявки подаются в сроки плановых. поэтому рассматривает их начальник. Неотложные заявки подаются в любое время, поэтому, если нет возмножности связаться с лицом, имеющим право согласования заявок (а такое право есть главного инженера и у директора), диспетчер на свою смену имеет право разрешить неотложную работу. Аварийные заявки вообще не разрешаются, а принимаются к сведению.
Цитата
По поводу сбора информации. Диспетчер общается не только со "своими", а также: служба безопасности Украины, всевозможные инспекции, городские службы, потребители...Вот для этого.
Великое право бывшему военному объяснять что такое МТЗ и как я допустил, что она у меня пол хутора погасила icon_smile.gif


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 9.12.2008, 16:16
Сообщение #105


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Даже не знаю чем ответить про ПТЭ....icon_smile.gif.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 9.12.2008, 16:32
Сообщение #106


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



В ПТЭ всё написано, а права мы предоставляем конкретно на каждого. Здесь такая конкретика, я думаю, из-за специфики работы оперативного персонала. От действий его зависят жизни других людей.
Согласование заявок диспетчером имеется в виду по режиму. Допустим, одному ДД неоходимо вывести аварийно ВЛ которая находится в ведении другого ДД. Вот второй и согласовывает первому... И не спрашивайте меня к чему такая конкретика ! icon_smile.gif Лучше поделитесь какие права предоставляются вашему оперативному персоналу.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 9.12.2008, 22:15
Сообщение #107


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата
Аварийные заявки вообще не разрешаются, а принимаются к сведению.

Игоррр, как это принимаются к сведению, они рассматриваются в любое время суток. От согласованных действий оперативного персонала зависит, как быстро будет локализована авария и не допущено ее развитие icon_confused.gif !


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 11.12.2008, 10:32
Сообщение #108


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Он имел ввиду,наверно, что аварийную заявку нельзя запретить


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 11.12.2008, 18:20
Сообщение #109


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



А почему?


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 12.12.2008, 12:09
Сообщение #110


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



На пальцах отличия аварийной заявки от неотложной:
Аварийная - означает, что оборудование в принципе не может находиться в работе (уже отключено аварийно защитами или вручную персоналом). Поэтому запрещай, не запрещай - ничего не изменится. Оборудование неработоспособно.
А вот неотложная (сиречь срочная) означает, что оборудование хоть и требует вывода в ремонт, но еще некоторое время (час, сутки и т.п.) может находиться в работе. Поэтому неотложная заявка рассматривается как и все остальные (только вне очереди), и при необходимости может быть отказана/перенесена на другой срок. Неотложную заявку в пределах своей смены диспетчер может разрешить самостоятельно.
Все сказанное - для российских условий.

Сообщение отредактировал Oleg_n - 12.12.2008, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 12.12.2008, 23:36
Сообщение #111


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
Аварийная - означает, что оборудование в принципе не может находиться в работе (уже отключено аварийно защитами или вручную персоналом). Поэтому запрещай, не запрещай - ничего не изменится. Оборудование неработоспособно.

Аварийное отключение оборудования еще не означает что оно выведено в ремонт, а заявка как раз выдаеться на вывод в ремонт. Допустим несколько ВЛ отключилась защитой то первой заявку нужно принимать на вывод в ремонт той ВЛ где более ответственные потребители.
Цитата
Все сказанное - для российских условий.

Условия не сильно отличаются


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 13.12.2008, 22:27
Сообщение #112


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(*_Garik_* @ 12.12.2008, 23:36) *
Аварийное отключение оборудования еще не означает что оно выведено в ремонт, а заявка как раз выдаеться на вывод в ремонт.
Ну и я про то же. Если оборудование нельзя включать, естественно его в ремонт нужно выводить, другого выхода же нет. Поэтому и не откажешь аварийную заявку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 13.12.2008, 23:09
Сообщение #113


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Max_Ti,
Цитата
опустим, одному ДД неоходимо вывести аварийно ВЛ которая находится в ведении другого ДД. Вот второй и согласовывает первому...
Не вижу, что добавить к выше мною уже написаному.
Oleg_n, Всё верно
*_Garik_*,
Цитата
Аварийное отключение оборудования еще не означает что оно выведено в ремонт, а заявка как раз выдаеться на вывод в ремонт
Не совсем так. Плановая заявка на вывод в ремонт оборудования тоже подаётся, когда оборудование ещё в работе. Любое отклонение от нормальной схемы должно быть "узаконено". Как правило заявкой. Поэтому, при аварийном отключении оборудования сразу подается заявка на вывод оборудования в ремонт. Как сказал Oleg_n,
Цитата
Если оборудование нельзя включать, естественно его в ремонт нужно выводить, другого выхода же нет



--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 14.12.2008, 13:47
Сообщение #114


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Цитата
Любое отклонение от нормальной схемы должно быть "узаконено". Как правило заявкой. Поэтому, при аварийном отключении оборудования сразу подается заявка на вывод оборудования в ремонт.

А если нет возможности вывести в ремонт оборудование (бригада занята на другом оборудовании) то здесь как? Просто я был свидетелем одной стычки между ДД и мастером енергоучастка, мастер с бригадой хотел итди на один фидер, а ДД хотел чтобы они шли на другой фидер так как там больше потребителей т.д. Хотя обе отключились аварийно. ДД отказал в аварийной заявке мастеру.


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 14.12.2008, 22:36
Сообщение #115


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(*_Garik_* @ 14.12.2008, 12:47) *
Просто я был свидетелем одной стычки между ДД и мастером енергоучастка, мастер с бригадой хотел итди на один фидер, а ДД хотел чтобы они шли на другой фидер так как там больше потребителей т.д. Хотя обе отключились аварийно. ДД отказал в аварийной заявке мастеру.

Все работы в сетях и на подстанциях находящихся в ведении диспетчера должны выполняться с его разрешения, а работы в сетях и подстанциях, которые находятся в управлении диспетчера–по его распоряжению! Мастер не прав, однозначно icon_twisted.gif !
И еще один момент, за не обоснованную задержку выполнения указаний диспетчера подчиненный оперативный персонал несет личную ответственность. Подчиненный оперативный персонал также в праве отказаться выполнять указания диспетчера, если они несут угрозу жизни людей, выходу из строя оборудования (создание аварийной ситуации), урон окружающей среде и т.д. и т.п.
При неправильных действиях диспетчера, руководство ликвидацией аварии может взять на себя вышестоящий оперативный персонал: старший диспетчер, начальник диспетчерской службы, диспетчер облэнерго (ПЭС). Управление ликвидацией аварии может взять на себя также руководящий персонал РЭС, если ему даны такие права, например, главный инженер или начальник РЭС.


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 15.12.2008, 8:42
Сообщение #116


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



Подскажите, мне нада отдельную тему заводить чтобы всё таки увидеть ответ на вопрос: "Какие права предоставляются вашему оперативному персоналу" ?


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 15.12.2008, 8:50
Сообщение #117


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



ВладимирР, А вот и нет. Определять первоочередность работ должен не диспетчер, а руководство (главный инженер или директор). В данном случае диспетчер мог порекомендовать начать с другого присоединения. После отказа мастера, надо было звонить главному инженеру. Диспетчер однозначно не прав.
Ещё раз. Аварийная заявка не отказывается. Оборудование уже отключено, а на отклонение от нормальной схемы должно быть основание - то есть заявка. Кстати, ещё одна особенность аварийной заявки - в ней указывается только время окончания работ, время аварийной готовности принимается "срок заявки", открывается заявка временем её подачи диспетчеру.

Max_Ti, а собственно всё уже и перечислили.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Max_Ti
сообщение 15.12.2008, 9:20
Сообщение #118


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 15.7.2004
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357



А у нас у аварийной заявки есть: время начала, время окончания, ВАВ (время аварийного ввода), а также наименование работ.


--------------------
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_n
сообщение 15.12.2008, 9:26
Сообщение #119


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 19.2.2007
Из: Тверь
Пользователь №: 8260



Цитата(*_Garik_* @ 14.12.2008, 13:47) *
А если нет возможности вывести в ремонт оборудование (бригада занята на другом оборудовании) то здесь как? Просто я был свидетелем одной стычки между ДД и мастером енергоучастка, мастер с бригадой хотел итди на один фидер, а ДД хотел чтобы они шли на другой фидер
Не нужно путать подачу аварийных заявок и непосредственное выполнение работ. Отключились две ВЛ, найдены причины отключения - подаются две заявки (временем аварийного отключения) на вывод в ремонт для устранения неисправностей. А уж в какой последовательности по ним работать - совершенно другой вопрос.

Чтобы не оффтопить, в местной РСК диспетчерам предоставляются права (судя по письму РСК):
1. Право ведения оперативных переговоров и переключений (именно такая формулировка!).
2. РПРМиД на оборудовании, находящемся в их управлении.
3. для диспетчеров ОДГ: право выдачи нарядов и распоряжений в случае отсутствия соответствующего административно-технического персонала.
4. Право подачи аварийных и неотложных заявок в СО.
5. Право разрешать неотложные заявки в пределах своей смены.
Вроде бы и все.

Если интересуют права диспетчера РДУ, то в последний год в письмах субъектам пишется целая поэма:
Цитата
1. Вести оперативные переговоры.
2. Вести оперативные переключения.
3. Обеспечивать баланс производства и потребления электрической энергии (мощности) в ЕЭС России.
4. Отдавать диспетчерские команды, выдавать диспетчерские разрешения (отказывать в выдаче диспетчерского разрешения) по изменению эксплуатационного состояния и технологического режима работы объектов диспетчеризации смежным диспетчерским центрам (РДУ), субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии с управляемой нагрузкой.
5. Обеспечивать ликвидацию технологических нарушений на оборудовании, находящемся в диспетчерском управлении Филиала ОАО «СО ЕЭС» ... РДУ, в соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией.
6. Выполнять иные функции Системного оператора в целях осуществления централизованного управления взаимосвязанными технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, образующих в совокупности электроэнергетический режим ЕЭС России в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» ... РДУ.


Сообщение отредактировал Oleg_n - 15.12.2008, 9:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 15.12.2008, 13:58
Сообщение #120


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



Max_Ti, ну, кому как в принципе. Только время отключения оборудования не всегда можно определить точно. Каким временем считать срок начала? В принципе, только сроком подачи заявки, что вобщем-то, по моему скромному мнению немного некорректно. Но не смертельно icon_smile.gif
Oleg_n,
Цитата
3. для диспетчеров ОДГ: право выдачи нарядов и распоряжений в случае отсутствия соответствующего административно-технического персонала.
Не всегда.
Цитата
4. Право подачи аварийных и неотложных заявок в СО.
А плановые как же?


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы