Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Большие показания нового счётчика + неисправность стир. машинки , Очень нужна помощь!

Гость_Настасья_*
сообщение 7.12.2008, 16:51
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!Есть два вопроса!
1.Поменяли нам счетчик со "старого" дискового на какой то новый с красной лампочкой тип СОЭ 402 кажеться так!На старом счетчике за месяц мы торбляли 90- 100 кв в месяц (2 квартира 4 человека).а как поставли это стечки за 10 дней набежало аж 130 кв!! icon_surprised.gif не монимаю как там и чайником перестали пользоваться и др приборомы которые много потребляю,что это может быть?
2.Бьет стиральная машинка током когда моем посуду(они стоят рядом) вся проверяли не обднократно вроде заземлено!
Заранее благодорю!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 7.12.2008, 17:12
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а счётчик поверен? и, если да- то когда? (эта инфа- на пломбе).
а насчёт бьёт током- попробуйте в розетке на машинку поменять местами фазу с нулём. наверно, когда его меняли, их поменяли местами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 7.12.2008, 17:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Если фактически подключено мало эл.приборов, а расход большой, то есть 2 варианта -
1. к Вашему учёту подключена соседняя квартира;
2. у Вас есть утечка тока (плохая изоляция).

В любом случае для начала отключите все эл.приборы и посмотрите вращение (моргание лампочки должно прекратиться). Но никто не даст гарантию, что в этот момент соседи пользуются левой розеткой, так что опыт необходимо будет повторить.

А вот о втором варианте указывает
Цитата
Бьет стиральная машинка током когда моем посуду(они стоят рядом)
- для проверки необходим опытный электрик, который должен замерить сопротивление изоляции машины, а вот как
Цитата
вся проверяли не обднократно вроде заземлено!
- это непонятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 7.12.2008, 18:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Настасья @ 7.12.2008, 14:51) *
Здравствуйте!Есть два вопроса!
1.Поменяли нам счетчик со "старого" дискового на какой то новый с красной лампочкой тип СОЭ 402 кажеться так!На старом счетчике за месяц мы торбляли 90- 100 кв в месяц (2 квартира 4 человека).а как поставли это стечки за 10 дней набежало аж 130 кв!! icon_surprised.gif не монимаю как там и чайником перестали пользоваться и др приборомы которые много потребляю,что это может быть?
2.Бьет стиральная машинка током когда моем посуду(они стоят рядом) вся проверяли не обднократно вроде заземлено!
Заранее благодорю!!

У товарища такая ситуация. Лет 15 назад въехал в новую квартиру. Поскольку сам электрик обратил внимание, что счётчик подозрительно мало считает. Провёл элементарные замеры. Посчитал. Обрадовался. icon_razz.gif Совесть его не мучает. Жалоб не пишет. art.gif Но это так отступление..
В вашем случае Возможно следующее 1. Левая розетка.
2. Неисправный счётчик (новый)
3. Неисправный счётчик (старый)
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gennadi
сообщение 7.12.2008, 22:25
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 7.7.2008
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606



Цитата(сергей_абрамов @ 7.12.2008, 18:19) *
У товарища такая ситуация. Лет 15 назад въехал в новую квартиру. Поскольку сам электрик обратил внимание, что счётчик подозрительно мало считает. Провёл элементарные замеры. Посчитал. Обрадовался. icon_razz.gif Совесть его не мучает. Жалоб не пишет. art.gif Но это так отступление..
В вашем случае Возможно следующее 1. Левая розетка.
2. Неисправный счётчик (новый)
3. Неисправный счётчик (старый)
Удачи.

Я поддерживаю Сергея с неисправным счётчикам(старым).Насчёт стир..машины вам нужно проверить подключение земли в щитке(обязательно).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 8.12.2008, 0:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
вам нужно проверить подключение земли в щитке(обязательно).

Вот уж не советую. Пусть нормальный электрик проверит. А так, я думаю, там довольно чисто... icon_rolleyes.gif (грязи-земли не обнаружено.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 8.12.2008, 13:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Уважаемая Настя, скорей всего со старым счетчиком пытались экономить, и ,как водится... на батарею. Когда Вам меняли на новый подключили как положено (возможно даже заметили косяк но вам сообщать не стали, мол пусть платят по полной) и получилось что не только Вы но и близжувущие соседи накручивают вам копейки, из-за этого и током бьеть. Здесь нужно либо контрольный замер, либо опытный электрик из ЖКХ чтоб проверить цепь от начала до конца. Во всяком случае поставьте в известность энергоснабжающую организацию(кто счетчик менял) и свой участок. Даже если все нормально (а это вряд ли) докапаетесь до истины. Вообще 130 кВт для 4х человек даже с газом это нормально. С электроплитой порядка 350-500. А током стало бить - могли при подключении попутать (относительно старого подключения) фазу и ноль и если раньше был пробит (или сделано заземление от "0") на корпус нулевой провод, то теперь у вас на стенах фаза она и щипет. Вызывайте специалиста и немедленно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 9.12.2008, 23:55
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Похоже что стиральная машин к счетчику не имеет не какго отношения. Просто она правильн не "заземлена". Надо вызывать специалиста и машинкой не пользоватся. А вот 130 квт за 10дней,если не пользоватся нагревателями и кондеционером-это много. Это либо счетчик, либо кто-то на вашей квартире сидит. Это тоже может только определить специалист.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 10.12.2008, 7:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Извиняюсь, про 10 дней я как то упустил. Действительно многовато icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.12.2008, 15:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



У меня тут возник вопрос... Разве современные стиральные машины не все с двойной изоляцией?


Сообщение отредактировал Инк - 10.12.2008, 15:44


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.12.2008, 20:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Инк @ 10.12.2008, 15:43) *
У меня тут возник вопрос... Разве современные стиральные машины не все с двойной изоляцией?
У современной СМ, подключенной в двухпроводную сеть, на корпусе будет половина фазного напряжения.
Учитывая наличие старого счётчика, малое месячное потребление (при старом подключении) можно сделать вывод об отсутствии третьего проводника (РЕ) в квартире. Нам не было сказано как подключена СМ: по трёхпроводной схеме или иначе, поэтому тут можно лишь гадать откуда взялся потенциал на корпусе СМ... Может третий проводок, шедший к защитному контакту розетки, электрики просто откусили "за ненадобностью", например.
Потребление электроэнергии в квартире дело сугубо индивидуальное, как и применяемые, к примеру, лампы в светильниках...
Трёшка, 4-6 человек + кошка, собака, попугаи icon_biggrin.gif , плита газовая, СМ, светильники с КЛЛ, на кухне полный набор бытовой техники... потребление ок. 400 кВт*ч. Это, конечно, не типовой показатель, но и не 100 кВт*ч, как у автора... Там наверное со старым счётчиком при лучинах сидели... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.12.2008, 21:59
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(savelij @ 10.12.2008, 19:31) *
У современной СМ, подключенной в двухпроводную сеть, на корпусе будет половина фазного напряжения.

Ничего се, 110 В! icon_eek.gif
Можно по-подробнее, откуда они там возьмутся? Если верить данному утверждению, то СМ - весьма опасный агрегат, учитывая, что ванна обычно заземлена. Не пойму чёто ход ваших мыслей.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.12.2008, 22:41
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Инк @ 10.12.2008, 21:59) *
Ничего се, 110 В! icon_eek.gif
Можно по-подробнее, откуда они там возьмутся? ...Не пойму чёто ход ваших мыслей.
Таково построение входного фильтра БП большинства современных бытовых устройств, в том числе и компьютера, за которым Вы работаете...


А теперь мысленно уберите провод к защитному контакту розетки... Что будет на корпусе устройства?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Колясик
сообщение 11.12.2008, 12:03
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12147



Все просто машина не заземлена раковина тоже соседи пиз..т эл-во через трубы, заземления вообще по ходу нет корпус машинки на рабочий ноль самый простой способ но не самый безопасный остальные способы делают специалисты, так же как и куда счетчик девает электричество сами врятли справитесь а на форуме не глядя ни кто не подскажет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.12.2008, 19:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(savelij @ 10.12.2008, 21:41) *
А теперь мысленно уберите провод к защитному контакту розетки... Что будет на корпусе устройства?

Ничего практически. Ход ваших мыслей ясен.
Это же фильтр для защиты от помех радиоаппаратуры, ёмкость указанных конденсаторов - доли микрофарады. На частоте 50 Гц их сопротивление довольно велико, но при повышении частоты, как известно, оно снижается и на радиочастотах составляет величины в единицы и доли Ома...
Так что наличие значительно напряжения на корпусе любой бытовой техники - аварийная ситуация.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.12.2008, 19:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Инк @ 11.12.2008, 19:48) *
... ёмкость указанных конденсаторов - доли микрофарады. На частоте 50 Гц их сопротивление довольно велико...
Так что наличие значительно напряжения на корпусе любой бытовой техники - аварийная ситуация.
Наличие напряжения на корпусе будет определяться не величиной сопротивления конденсаторов фильтра, а их соотношением. При равенстве этих величин на корпусе имеем половину сетевого напряжения. Об этом и говорил. А вот ток при исправной изоляции будет не значительным... хотя и не приятным на ощупь... Можете проверить практически... icon_biggrin.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 11.12.2008, 20:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(savelij @ 11.12.2008, 18:59) *
Наличие напряжения на корпусе будет определяться не величиной сопротивления конденсаторов фильтра, а их соотношением. При равенстве этих величин на корпусе имеем половину сетевого напряжения. Об этом и говорил. А вот ток при исправной изоляции будет не значительным... хотя и не приятным на ощупь... Можете проверить практически... icon_biggrin.gif

Спасибо за пояснение, чё-то я забыл про делитель напряжения icon_biggrin.gif . Напряжение действительно полфазного будет, но ток мизерный, поэтому схема совершенно безопасна... если конденсаторы не пробъёт icon_smile.gif .


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 15.12.2008, 21:52
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Разбомбил БП от компа: там П-образный фильтр с кондерами 1 нФ и 3,3 нФ. Стало быть, на 50 Гц несколько МОм.
Вроде биться не должно.
Но с другой стороны: в токе импульсного БП присутствует значительные гармоники с частотой на порядки больше - и соответственно токи будут тоже те ещё. По крайней мере, пальцы ощущают. icon_eek.gif

Самая потеха получается, когда воспитанные (но необученные) на новых ПУЭ мудрецы грамотно icon_mrgreen.gif прокладывают РЕ-проводник на вновь устанавливаемых розетках, почему-то забывая довести его до положенного места. Тогда этих конденсаторов напараллелится icon_smile.gif много.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cotton_*
сообщение 26.12.2009, 23:56
Сообщение #19





Гости






Так случилось, что пришлось разбираться с темой электрооборудования, которое бьется током при прикосновении к нему. Много почитал интересного, и в связи с тем, что заземлить электрооборудование не представляется возможным появилась следующая идея:

А возможно ли использовать такую идею: поставить диодный мост на провод заземления, и подключить его к занулению?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 27.12.2009, 7:02
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Cotton! Парень, с электричеством не шутят! Здесь на форуме собрались серьезные люди, разбирающиеся в электричестве по-профессиональному, никто твою идею с диодом не поддержит. Мы можем только предложить канонические советы нашей библии - ПУЭ - которая кровью писана. О, ПУЭ! Да сохрани меня и моих друзей! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы