28.11.2008, 11:53
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Стабилизатор жрет мало, жрет нагрузка, которая подключена к стабилизатору + %3 потери на самом стабилизаторе. Без нагрузки за счет холостого хода потери немного увеличиваются. Какая мощность нагрузки и генератора? А варисторы при перенапряжении сгорают очень тихо. Если позволяет мощность генератора нагрузите чем-нибудь 1 фазу не занятую стабилизатором и включите туда катушку пускателя. Или вообще выкиньте пускатель и включайте кулачковым переключателем или выключателем нагрузки.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
9.12.2008, 5:26
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Добрый всем день!
Из всего сказанного видно что присутствует классический эффект маятника. Это когда генератор подбирается по нагрузке 1:1. Критические параметры генератора: 1. Включение толчком 60% нагрузки (считать в кВА, по паспортным данным генератора. Например 100 кВА способен толчком включить 60 кВА или * 0,8 = 48 кВт) 2. При расчете необходимо учитывать пусковой ток и расчет производить по нему 3. Нормальный режим работы при 80% нагрузки Существуют еще множество параметров(указываются в паспорте), которые тоже влияют на работу генератора и двигателя. Их тоже нужно учитывать |
|
|
9.12.2008, 17:07
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2008 Пользователь №: 12677 |
Кстати, Вы не знаете, а почему у некоторых стабилизаторов (например, Inteps) написано, что их не следует подключать к генераторам, а у некоторых ничего такого не написано? Чем так опасно подключение электрогенератора на вход стабилизатора?
Спасибо. |
|
|
10.12.2008, 7:51
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Стабилизатор является реактивной нагрузкой. Соответственно вносит изменения в сеть, а генераторы к етому достаточно чувствительны. По всей видимости там где пишут предупреждения эти искажения слишком серьезные и могут повредить генератор. Нужно детально смотреть все характеристики как стабилизатора (что он могет сотворить) так и генератора (чаво он выдержит).
|
|
|
|
10.12.2008, 14:32
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2008 Пользователь №: 12677 |
Стабилизатор является реактивной нагрузкой. Соответственно вносит изменения в сеть, а генераторы к етому достаточно чувствительны. По всей видимости там где пишут предупреждения эти искажения слишком серьезные и могут повредить генератор. Нужно детально смотреть все характеристики как стабилизатора (что он могет сотворить) так и генератора (чаво он выдержит). Понятно. А я думал, что это предостережение из-за того, что сам стабилизатор может сломаться. Если я не ошибаюсь, то скваженный насос тоже ведь является реактивной нагрузкой? И вроде нормально от генератора работает уже довольно давно. Правда не регулярно, а только когда перебои с электричеством, но все же |
|
|
10.12.2008, 15:58
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Высокий к.п.д. -это активные потери. Но не забывайте, что есть еще реактивный ток, если стабилизатор трансформаторно-ключевой.
То этот реактивный ток и может перекашивать сеть. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
|
|
|
11.12.2008, 9:46
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
При работе стабилизаторв ( многих в т.ч. и Inteps) работают тиристорные ключи, которые искажают форму синусоиды и вносят в сеть высокие гармоники-которые прекрасно разогревают двигатели и генераторы По-моему именно из-за этого написано ограничение по использованию.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
11.12.2008, 13:04
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.11.2008 Пользователь №: 12677 |
|
|
|
11.12.2008, 15:23
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
По двигателю (генератору) протекают токи высоких гармоник дополнительно к основному току нагрузки и двигатель нагревается.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|