при установке электронного замка питани в номер подается от замка --каким образом разделить группы резеток и освещения --или не разделять поставить Диф--один на номер и все?кто нибудь устанавливал подобные приборы ?
Сообщение отредактировал kent - 28.11.2008, 1:46 |
|
|
|
23.11.2008, 21:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6961 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата при усановке электронного замка питани в номер подается от замка По-моему, в номере необходимо устанавливать свой щиток, т.к. кроме всего необходимо защитить от опасности ЭО ванной комнаты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.11.2008, 1:45
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
я тоже так думаю -жаль что нет практики установки подобных систем -очень интересно чисто профи.-умные дома все ближе к нашей тупой действительности-.
|
|
|
28.11.2008, 9:40
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2008 Из: Саратов Пользователь №: 12425 |
Привет коллеги, в номере свой щиток устанавливать не рекомендуется по ПУЭ, у меня был опыт монтажа подобного оборудования, мы использовали на каждый номер дифавтомат на 30 мА, устанавливали в этажном щитке, а вномере устанавливали выключатель с карточкой компании Legrand который после установки карточки замыкал контакты силового реле после дифа, но до номера тянули от этажного щита два хвоста, один силовой, другой 2х1,5 для выключателя с карточкой
|
|
|
|
28.11.2008, 18:18
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
|
|
|
28.11.2008, 19:51
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6961 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата нигде пока такого не видел и сам так не сделал бы. А предлагаете как? Фазу-ноль на номер и успокоиться? Насколько знаю в номере кроме бытовухи (у накрученных и ПК) есть и ванная (в некоторых и джакузи) и с другие примбабасы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.11.2008, 22:50
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
предлагаю, чтобы щиток стоял в кабинете администратора или ещё кого из персонала гостиницы и оттуда уже шли провода на номера или на каждый из номеров.
|
|
|
|
29.11.2008, 0:36
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6961 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
электроник1 в номер только 2 (3) провода, см. пост1
Цитата питани в номер подается от замка
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.11.2008, 10:49
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
мне это не нравится
|
|
|
29.11.2008, 11:29
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6961 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
мне это не нравится К сожалению, условия такие, иначе вопросов бы не было. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
29.11.2008, 19:32
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Предложение таково на этаже ставим ЩР с цепями управления идущими к администратору в паралелль управление от замка можно добавить визуальный контроль для админа шллейф кинуть сигнализации .все остальные цепи питания номера неизменны. Начальник ЭТЛ
-------------------- |
|
|