электронный замок гостиничного номера , разделение груп питания . освещения .санузла

kent
сообщение 18.11.2008, 20:19
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



при установке электронного замка питани в номер подается от замка --каким образом разделить группы резеток и освещения --или не разделять поставить Диф--один на номер и все?кто нибудь устанавливал подобные приборы ?

Сообщение отредактировал kent - 28.11.2008, 1:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.11.2008, 21:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6961
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
при усановке электронного замка питани в номер подается от замка

По-моему, в номере необходимо устанавливать свой щиток, т.к. кроме всего необходимо защитить от опасности ЭО ванной комнаты.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 28.11.2008, 1:45
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



я тоже так думаю -жаль что нет практики установки подобных систем -очень интересно чисто профи.-умные дома все ближе к нашей тупой действительности-.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
megavolt999
сообщение 28.11.2008, 9:40
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 29.10.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 12425



Привет коллеги, в номере свой щиток устанавливать не рекомендуется по ПУЭ, у меня был опыт монтажа подобного оборудования, мы использовали на каждый номер дифавтомат на 30 мА, устанавливали в этажном щитке, а вномере устанавливали выключатель с карточкой компании Legrand который после установки карточки замыкал контакты силового реле после дифа, но до номера тянули от этажного щита два хвоста, один силовой, другой 2х1,5 для выключателя с карточкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 28.11.2008, 18:18
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(gomed12 @ 23.11.2008, 21:04) *
По-моему, в номере необходимо устанавливать свой щиток, т.к. кроме всего необходимо защитить от опасности ЭО ванной комнаты.

нигде пока такого не видел и сам так не сделал бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.11.2008, 19:51
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6961
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
нигде пока такого не видел и сам так не сделал бы.

А предлагаете как?
Фазу-ноль на номер и успокоиться?
Насколько знаю в номере кроме бытовухи (у накрученных и ПК) есть и ванная (в некоторых и джакузи) и с другие примбабасы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 28.11.2008, 22:50
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



предлагаю, чтобы щиток стоял в кабинете администратора или ещё кого из персонала гостиницы и оттуда уже шли провода на номера или на каждый из номеров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2008, 0:36
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6961
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



электроник1 в номер только 2 (3) провода, см. пост1
Цитата
питани в номер подается от замка


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.11.2008, 10:49
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



мне это не нравится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.11.2008, 11:29
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6961
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(электроник1 @ 29.11.2008, 10:49) *
мне это не нравится

К сожалению, условия такие, иначе вопросов бы не было.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.11.2008, 19:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Предложение таково на этаже ставим ЩР с цепями управления идущими к администратору в паралелль управление от замка можно добавить визуальный контроль для админа шллейф кинуть сигнализации .все остальные цепи питания номера неизменны. Начальник ЭТЛ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения