![]() Как поменять Дифавтомат? , Как подключается этот прибор - клеммы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как поменять Дифавтомат? , Как подключается этот прибор - клеммы? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 ![]() |
Нужно заменить сломанный дифавтомат (поработала сварка). Сеть обычная - 220в с заземлением. В магазине повертел дифавтомат в руках. Клеммы на входе и выходе - по две. На одной "N" (ноль?). А что идет на другую (фаза или земля)? Почему на входе только два разъема, а не три?
У меня стоят все ИЭКи - автомат на вводе в мою квартиру (таунхауз) в общем щитке (40А), автомат на общем вводе в моем щитке в квартире (32А), далее автоматы и дифавтоматы для разных целей 8 шт (16-25А). Ставить буду, видимо, такой же - ИЭК АД-12 (16А, 30Ма). Сообщение отредактировал Gri - 20.11.2008, 11:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата На одной "N" (ноль?). А что идет на другую (фаза или земля)? Почему на входе только два разъема, а не три? На второй фазу. РЕ-проводник к автоматам, диф. автоматам, УЗО не подключается. Более того, в цепи РЕ-проводника (земли) просто запрещено ставить коммутационные аппараты.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 11086 ![]() |
+ после Узо, дифавтомата проверяется чтобы N и РЕ в зоне защиты этих устройств не пересекались.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 ![]() |
В цепи РЕ-проводника (земли) просто запрещено ставить коммутационные аппараты. Т.е., я так понял, РЕ (земля) никогда и ничем не должна рваться? Это логично.А вот почему в дифавтомат не идет провод РЕ, пусть он его и не рвет при этом. Ведь дифавтомат должен как-то контролировать разность потенциалов на РЕ и N? Как он узнает, что случилась авария и ток пошел на землю, если доступа к земле у него нет? Кто бы это популярно бы объяснил? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Как он узнает, что случилась авария и ток пошел на землю, если доступа к земле у него нет? А он сравнит токи идущие по фазному и нулевому проводам. Если они не равны, то значит где то ушло на землю и пора отключаться. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 ![]() |
Можно ли к дифавтомату подключать только фазный провод, а нулевой пустить, минуя его? Нужно было временно сделать именно так, но автомат при включении нагрузки отключался.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Можно ли к дифавтомату подключать только фазный провод, а нулевой пустить, минуя его? Нужно было временно сделать именно так, но автомат при включении нагрузки отключался. Не получится, потому что в результате сравнения токов он видит, что в фазном ток есть, а в нулевом нет, значит все с фазы ушло на землю. По этой причине срабатывает: работа правильная. -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 9:58 |
|
![]() |