Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение реле тока РТ40 с трансформатором тока или без ?

Asdar
сообщение 17.11.2008, 9:17
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2006
Пользователь №: 7600



SeGA Иногда это приводило печальным последствиям, (мой коллега принимал участие в расследовании несчастного случая, в результате которого женщина осталась без рук, а мастер, в эксплуатации которого находилась схема автоматики, получил срок).
Не могли бы вы поподробней описать что именно явилось причиной таких страшных событий, каковы были нарушения и их следствия!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 17.11.2008, 11:07
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Каким образом включается в цепь реле тока например РТ40/50. Прямым включением или же через трансформаторы тока? В инструкции об этом не упоминается.
Цитата
Реле РТ40 с токовой вставкой до 5 А, можна включать как непосредствено для конроля тока так и через трансформатор тока соблюдая при этом правила подключения к ТТ. В зависимост от коэфициента трансформатора тока ,ток вставки будет определятся ТТ. Стандартом по ГОСТУ ток к.з. трансформаторов тока составляет 5А. На импортных он составляе обычно 1А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 17.11.2008, 20:35
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(Asdar @ 17.11.2008, 9:17) *
SeGA Иногда это приводило печальным последствиям, (мой коллега принимал участие в расследовании несчастного случая, в результате которого женщина осталась без рук, а мастер, в эксплуатации которого находилась схема автоматики, получил срок).
Не могли бы вы поподробней описать что именно явилось причиной таких страшных событий, каковы были нарушения и их следствия!?

Раскоротили токовые цепи всего лишь. По принципу действия трансформаторы тока выдают ток во вторичной цепи прямо пропорциональный току в первичной цепи. То есть, будет поднимать напряжение до той степени, пока не получится заданный вторичный ток. Есть, правда, два ограничения: мощность источника и конструктивное исполение ТТ. Один мой приятель погиб при разрыве токовых цепей. Расчетное напряжение при этом было около 6 кВ.

Цитата(KIVOK @ 17.11.2008, 11:07) *
Реле РТ40 с токовой вставкой до 5 А, можна включать как непосредствено для конроля тока так и через трансформатор тока соблюдая при этом правила подключения к ТТ. В зависимост от коэфициента трансформатора тока ,ток вставки будет определятся ТТ. Стандартом по ГОСТУ ток к.з. трансформаторов тока составляет 5А. На импортных он составляе обычно 1А.

Ой, 30 лет в релейной защите, но ничегошеньки не пойму? Какая такая вставка может быть в токовом реле? Не путаете ли Вы уставку с плавкой вставкой предохранителя? Если все же уставка, а не вставка, то не ТТ ее определяет, а параметры защищаемого оборудования и сети. правда, коэффициент трансформации ТТ здесь все же участвует. Что такое ток КЗ трансформаторов тока? Номинальный же вторичный ток ТТ чаще все же - 5А, но и на наших отечественных 1 А достаточно часто встречается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ретро РЗиА
сообщение 17.11.2008, 21:39
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 146
Регистрация: 20.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10279



Цитата(KIVOK @ 17.11.2008, 11:07) *
Реле РТ40 с токовой вставкой до 5 А, можна включать как непосредствено для конроля тока так и через трансформатор тока соблюдая при этом правила подключения к ТТ. В зависимост от коэфициента трансформатора тока ,ток вставки будет определятся ТТ. Стандартом по ГОСТУ ток к.з. трансформаторов тока составляет 5А. На импортных он составляе обычно 1А.

Действительно улыбнуло icon_biggrin.gif
простите.


--------------------
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 5:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены