Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
toyota
сообщение 2.11.2006, 13:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Привет! Работаю энергетиком на комплексе. Торговля и сервисное обслуживание автомобилей. Хочу грамотно следить за нагрузками. Для этого составил в экселе таблицу, куда заношу все токовые замеры 2-3 раза в день, чтобы в последствии представить в виде диаграмм или в каком другом наглядном виде. Что вы думаете по этому поводу? Что ещё как энергетик я могу сделать для надежности электроснабжения? Буду рад вашим советам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лёха
сообщение 2.11.2006, 14:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 11.10.2006
Пользователь №: 7098



Если есть лишние деньши - можно с датчиков всю нагрузку сразу заносить в компьютер по интерфейсу RS-232 и обновлять данные хоть в режиме реального времени.
А для надёжности снабжения - так вариантов вообще масса. Если по двум фидерам и более идёт питание - то оптимальное по 1 секции от каждого фидера, секционник между ними, ЗМН на вводах и АВР на секционник (можно хоть на стороне 0.4, хоть на стороне 6/10кВ) Если есть гена - автоматический пуск гены при полном погашении. Если бывают перегрузки тр-ров при некоторых режимах - то автоматику разгрузки на отключение менее значимых потребителей. Ну я уж не говорю о таких мелочах, как правильно подобранные автоматы для селективного и надёжного отключения нужных цепей и правильно подобранные кабели.
А вообще всё зависит от масштаба Вашего предприятия, от потребителей, от схемы питания, наворотить можно ох как много всего, были бы желания да деньги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 2.11.2006, 21:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
Хочу грамотно следить за нагрузками

А чего за ними следить?
Твоя задача обеспечить и по возможности бесперебойное энергоснабжение предприятия, соответствие оборудования ПУЭ, СНИПам,..., выполнение работ согласно ПТЭЭП, идр. нормативным документам, ведение документации (у меня к примеру более 80 наименований, причём к 1/5 из них я обращаюсь ежедневно а более 70% умножай в 17 раз - кол-во объетов).
Ну а контролировать необходимо своевременную передачу данных расхода э/э и проводки оплаты - чтоб не отключили, а так же качество э/э.
Для снижения затрат на э/э необходимо следить за новинками, внедрять прогрессивные технологии (очень трудно - люди очень инертны, боятся перемен).
Возможно экономить на способах оплаты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 29.11.2006, 21:31
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



То-что нужно знать свою нагрузку -это правильно. Еще лучше знать свою пиковую нагрузку. Хорошо помню из учебника по электроснабжению фразу: "... нагрузка является детерминированной величиной, которая при бОльшем количестве потребителей стремится к нормальному закону." Это в общем справедливо, в большинстве случаях. Однако существует нагрузка трудно прогнозируемая, это сварочные аппараты и электродвигатели большой мощности с ручным или автоматическим пуском.
Свою пиковую нагрузку можно отследить, выполнив один раз почасовые замеры токов в наиболее холодное время года, и в наиболее жаркое, елси у вас большое количество кондицонеров.
Время от времени стоит обращать внимание на наконечники вводных кабелей, контакты рубильников на вводе, соединения на ВРУ. Для этих целей, мы себе купили пирометр.
Это лишь сотая часть того, что порой нужно хранить "на подкорке", напрягать подчиненных, и самому не дремать.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aid
сообщение 30.11.2006, 5:19
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 17.5.2006
Из: Владивосток
Пользователь №: 5554



Солидно, жаль не все об этом знают и уж тем более выполняют.


--------------------
Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 30.11.2006, 14:20
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Для снижения затрат на э/э необходимо следить за новинками, внедрять прогрессивные технологии (очень трудно - люди очень инертны, боятся перемен).

toyota
Есть классный комплект приборов от "Lovato Electric": мультиметр для измерения 47 электр параметров (напряжения, токи, cos фи, мощности, энергию и т.д.), преобразователь интерфейса RS485/RS232 и софтина для компа.
Все нужные параметры отображаются и "пишутся" на компе.
Розничная цена всего этого "счастья" летом была около 890 евро.
Для фирм с серьёзными нагрузками это не большие деньги.[/u]


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 5.11.2008, 19:25
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



ну очень интересно кто-нибудь пробовал этот прибор?и где информацию посмотреть ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.11.2008, 20:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Многие счетчики помимо энергии умеют запоминать получасовые нагрузки и выдавать на комп. Также могут показывать моментальные (текущие) параметры - ток, напряжение, косинус. Более умные счетчики запоминают больше разных параметров и регистрируют время и длительность выхода того или иного параметра за заданные пределы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 8.11.2008, 0:28
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



То- что люди консервативны в вопросах электрофикации --факт ! Пытался заменить вводные АЕ-40А на ограничители мощности ---ОМ-630 стоимостью 4500--5000р.Люди далеко не бедные ---"-ТЫ ЧТО?НАФИГ ОНИ МНЕ НУЖНЫ --РАБОТАЛО ВСЕ И ТАК !"плюнеш на это дело --и будеш даль ше по ноча мотатся включать им автоматы .....

вопрос "toyto"--какие тр-ры у вас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 13.11.2008, 22:35
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



У франwузского SOCOMEC есть щитовой прибор называется DIRIS A40. Он и как эл.счетчик работает и все параметры сети включая гармоники контролирует и архив свои имеет (опция). Поищи такой - не пожалеешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 16.11.2008, 20:15
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



сколько стоит??и где искать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 17.11.2008, 7:22
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



http://socomec.ru/catalog.php?group=20
У нас вместе с модулем архивной памяти стоит около 400-450$
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sahara
сообщение 20.11.2008, 23:00
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 30.8.2007
Пользователь №: 9319



Подскажите пожалуйста! Вот наши сети ЖКХ как всегда бедные и разнесчастные!!! На такой прибор я только из далека посмотреть могу. Подскажите какие недорогие эл.сч/ки 3х фазики можно найти с функцией регистрации параметров( хотя бы нагрузок и напряжения) И простите чайника как снимать показания, может кто ссылку кинет?
С уважением!


--------------------
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 21.11.2008, 7:14
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



http://www.schetchik.ru/a1300.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем7
сообщение 24.11.2009, 15:03
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.11.2009
Пользователь №: 16332



Цитата(kent @ 16.11.2008, 20:15) *
сколько стоит??и где искать?


Yandex в помощь hagergroup.spb.ru
=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nzif
сообщение 11.12.2009, 9:38
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 23.11.2009
Пользователь №: 16319



Цитата(Sahara @ 20.11.2008, 23:00) *
Подскажите пожалуйста! Вот наши сети ЖКХ как всегда бедные и разнесчастные!!! На такой прибор я только из далека посмотреть могу. Подскажите какие недорогие эл.сч/ки 3х фазики можно найти с функцией регистрации параметров( хотя бы нагрузок и напряжения) И простите чайника как снимать показания, может кто ссылку кинет?
С уважением!


http://www.nzif.ru/modules/myReviews/about.html
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 1:50