Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Step81
сообщение 12.11.2008, 6:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 10191



Здравствуйте люди! Дайте ответ начинающему... Есть эстакада по ней идет теплотрасса,естественно на улице.
Заказчик хочет что бы мы смонтировали металлические лотки и положили кабель по этой эстакаде. Напряжение 0,4 ,
кабель алюмишка бронированная, сечение 70кв. мм. Подскажите хотя бы литературу по данному вопросу...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Step81
сообщение 14.11.2008, 8:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 10191



Народ ну,что вы в самом деле, помогите человеку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 14.11.2008, 22:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



ПУЭ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 14.11.2008, 23:04
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Step81 @ 14.11.2008, 11:07) *
Народ ну,что вы в самом деле, помогите человеку.

Предлагаю ознакомиться с ПУЭ раздел 2, в частности п.2.3.113 и п.2.3.133, также СНиП 2.09.03-85 п.15.21 (возможно он устарел, у меня информации об отмене нет). Необходимо иметь чертежи эстакады по которым будете прокладывать кабель(кабели). Если эстакада уже построена и Вы имеете возможность ее посмотреть, то крепления кабельных конструкций определите по месту. Типы кабельных конструкций можно использовать из типовых альбомов, например работы ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» серия 5.407-88 «Установка конструкций для прокладки кабелей», типовой Л3004 «Типовые чертежи нестандартизированных конструкций (4-ая редакция) Конструкции кабельные» Санкт-Петербург «Тяжпромэлектропроект». Возможно есть другие типовые более поздних изданий.
Нужно также учесть защиту кабеля от солнечной радиации в соответствии с ПУЭ гл.2
Также учесть минимальную высоту прокладки кабельных конструкций с учетом пересечений с авто/железными дорогами. В местах установки вентилей, задвижек на трубопроводе, защитить кабель от протеканий и брызг жидкости.
После выбора способа прокладки и конструкций для прокладки кабеля, Вам надо посчитать всю дополнительную нагрузку на эстакаду и передать конструкторам для расчета проверки на прочность эстакады от дополнительной нагрузки. Не забудьте про вес конструкции козырька от солнечной радиации, если Вы не на севере, где можно не защищаться от солнечной радиации. Так же сообщите конструктору, что степень огнестойкости конструкций эстакады должно быть в соответствии с СНиП2.09-85 п.15.18 После согласования и разрешения на дополнительную нагрузку (ПРОТОКОЛОМ тех. совещания либо другим письменным документом), который приложите в проект как дополнительный материал, приступаете к окончательному черчению. Или все расчеты произвести самому, предварительно получив лицензию на проведение этих работ.
Никаких цифр не привожу специально, чтобы не влиять на принятие Вами проектных решений. Подробности и детали Ваших проблем мне не известны. И не уверен, что все вспомнил, а Вы исчерпывающе все изложили.
Успехов Вам в проектных делах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Step81
сообщение 15.11.2008, 7:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 10191



Спасибо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 8:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 