Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

30 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Контроль качества эл.энергии

Misha_32
сообщение 10.11.2008, 14:11
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Имеются ли такие, кто профессионально занимается замерами эл.энергии и прогнозирует в соответствии с ГОСТом 13109-97??? Для обмена профессиональным опытом. Мы работаем с прибором "Ресурс UF-2".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 10.11.2008, 19:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Здесь на форуме уже была подобная тема. И приборы расбирались по новее, с регистрацией.
Для каких целей производите измерения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 10.11.2008, 22:15
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Misha_32 @ 10.11.2008, 13:11) *
и прогнозирует в соответствии с ГОСТом

Смущает слово "прогнозировать". Что имеется ввиду? 8(
У меня такой приборчик:


Сообщение отредактировал Roman_D - 10.11.2008, 22:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 10.11.2008, 22:35
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



ЭТ-ТО-ЧЕ такое если не секрет ? "Имею желание купить приборчик для общественных нужд кооператива -всетаки на балансе около 3-х км кабелей +16 щитов +ТП10/04 кв--НО не имею возможности " КОЛЛЕГИ что посоветуете -по цени=качество?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 10.11.2008, 22:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Не окупится: больше ста тыщ стОит: http://v3671.vps.masterhost.ru/component/c.../449-2992/print - в базовой комплектации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kent
сообщение 10.11.2008, 22:51
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



ТАК_ОТОЖ_ смотрю и слюни текут --своим предложил купить че -нибудь согласились ---купят наверное в лутшем случае каку-нибудь отвертку!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 10.11.2008, 23:54
Сообщение #7





Гости






У нас тоже РЕСУРСUF2, прибор хорош тем что в нем есть измерения токовых характеристик. Замерами занимаемся постоянно. Ну насчет прогнозировать - это как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 11.11.2008, 8:56
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Сейчас приходим к тому, что всем и везде необходима качественная продукция и электроэнергия. Может неправильно выразился. С помощью этих приборов "Ресурс UF-2" производим запланированные и утвержденные графиком замеры. Затем анализируем полученные результаты и графики и делаем выводы и предложения по качеству электрической энергии. Частоту эл.сети регулировать на подстанциях не можем, т.к. это идет свыше, т.е. от ТЭЦ и т.п. А вот падение напряжения и превышение выше предельно-допустимых регулируем на ТП или ПС. Сейчас имеется недостаток в неисправности на многих ТП - регуляторов напряжения ПБВ. РЭС не рискует браться за их ремонт, потому что трансы стоят еще с 70-х годов. Также отрабатываем жалобы от потребителей. У кого-то "горит" техника, некорректно работает аппаратура. Вот и определяем кто виноват - энергоснабжающая организация или виновник потребитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 11.11.2008, 16:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Roman_D, где то ранее ссылка на параметры прибора получше были.
Но для того, что бы в энергосбыт предъявить претензию, необходимо что бы прибор был сертефицирован, поверен, а измерения выполнены специализированной лицензированной лабораторией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 11.11.2008, 20:33
Сообщение #10





Гости






В ближайшей перспективе качественная электроэнергия нам не грозит. Регулировка вручную бессмыслена. Сами говорите частоту регулировать Вы не можете, т.е. не можете обеспечить и качество ЭЭ Валить все на вышестоящую организацию толку нет, сам сталкивался - когда они сами проходили сертификацию регулировали качество ЭЭ в полуатоматическом режиме РПН при помощи дежурного ПС)) тоже сделают когда Вы выставите им претензию да ещё и потребуют от Вас перечень ЭУ, которые оказывают влияние на показатели качества ЭЭ, а также мероприятия, которые Вы предпринимаете для уменьшения этого влияния. Хотя то что Вы делаете в принципе правильно))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 11.11.2008, 23:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Слава @ 11.11.2008, 15:03) *
Roman_D, где то ранее ссылка на параметры прибора получше были.
Но для того, что бы в энергосбыт предъявить претензию, необходимо что бы прибор был сертефицирован, поверен, а измерения выполнены специализированной лицензированной лабораторией.


У нас этот прибор не для того, чтобы косяки гнать, а разобраться, где у нас самих задница. icon_mrgreen.gif
Особенно он помогает при проверке правильности подключения счетчиков; регистрации переходных процессов; анализе гармоник - до 50-й; построении векторных диаграмм - как относительно напряжения, так и относительно тока; работает как статистический анализатор энергии; как самописец кучи параметров с заданной интеграцией...С двумя комплектами токовых измерителей мы покрываем диапазон от 5 мА до 6500 А. Больший датчик обхватывает проводник толщиной с мою шею. Приложенное ПО позволяет вываливать измерения на комп и делать из всего этого отчеты...

А наш гусударственный центр не обладает достаточной аппаратурой и квалификацией, чтобы поверить данный прибор icon_sad.gif(( В паспорте к нему написано, что правами на калибровку обладают только аккредитованые производителем лаборатории. Так что покупайте наших слонов...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 12.11.2008, 8:03
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



А еще я так понимаю с его помощью можно подобрать мощность конденсаторной установки для компенсации реактитвной мощности. Потому расчеты часто не совпадают с практикой. И реальный косинус лучше мерять таким вот прибором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 12.11.2008, 23:09
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



И еще подскажите - у кого-нибудь в городе есть фирма, которая оказывает услуги по анализу качества электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 12.11.2008, 23:47
Сообщение #14





Гости






Сертификационный орган - перечень их раньше бывал на сайте Ростехнадзора или тут http://nacep.ru/node/157
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 13.11.2008, 8:07
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



dimsanych У нас в Брянске есть в Энергобалансе. Сам здесь начинаю. Но пока не интересовался, делают ли контроль качества по заказу. Жалобы по Брянской области отрабатываем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimsanych
сообщение 13.11.2008, 22:15
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 11086



А как бы узнать поподробнее про это дело? Расценки, методику проведения измерений, в каком виде заказчик получает результат и пр?. Просто хочу это дело организовать у себя в Беларуси, а инфы нет никакой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_с2н5он_*
сообщение 13.11.2008, 23:54
Сообщение #17





Гости






обратись в Ростехнадзор, Энергонадзор или что там у Вас - подскажут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 15.9.2009, 10:51
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 11.11.2008, 0:54) *
У нас тоже РЕСУРСUF2, прибор хорош тем что в нем есть измерения токовых характеристик. Замерами занимаемся постоянно. Ну насчет прогнозировать - это как?


Интересно, а как вы выставляете уставки в приборе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2009, 17:51
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23093
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



какие уставки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 15.9.2009, 19:59
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(dimsanych @ 12.11.2008, 20:09) *
И еще подскажите - у кого-нибудь в городе есть фирма, которая оказывает услуги по анализу качества электроэнергии?


http://www.matic.ru/ Из москвы в Астрахань приезжали для замеров


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы