Господа! Помогите советом: пригодны ли аккумуляторные батареи для установок гарантированного питания при двух годичном хранении от изготовления без использования и периодического подзаряда при температуре от -40 до +35 для установки в УБП? Есть ли какие-нибудь нормативные документы производителей аккумуляторов о максимальном сроке хранения без использования до наступления непригодности оных.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11738 ![]() |
Бери нагрузочную линейку и проверяй, а там увидишь, сам суди о состоянии, я себе на эл.станции(ГТЭС) поставил новые гелиевые ( 12 В, 100 Ач) (ИБП Liebert 7200) , китайские , пишут что при температуре эксплуатации 20 гр. 10 лет будут пахать, но посмотрим, первые европейские 5 лет всего протяныли. А еще посоветую поставить подзарядить и проверить на автономном режиме, или подключить на чругую нагрузку, например в 1,5 раза больше реальной, которую надо тянуть, и засеч время сколько протянет. У меня например в документации по эксплуатации написано что проверку на автономном режиме(питпние от ИБП) нужно проверять 1 или 2 раза в год
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.10.2008 Из: Амурская область Пользователь №: 12358 ![]() |
А тип аккумуляторов подскажите?
Для разных типов разные сроки хранения. Гарантированно иформацию можно получить у официальных представителей компаний производителей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Где-то читал информацию о необходимости подзарядки аккумулятора, находящегося на хранении, 1 раз в год.
Кроме этого, имеется неофициальное мнение об утере 10% ёмкости батареи за 1 год бездействия. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.10.2008 Из: Амурская область Пользователь №: 12358 ![]() |
Порылся в доступных источниках - для гелевых общего применения
производители дают 3% саморазряда в месяц при +20С. Ещё встречалось, что гарантийный срок хранения у герметичных акумуляторов 1 год при темп 20С. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 12719 ![]() |
Порылся в доступных источниках - для гелевых общего применения производители дают 3% саморазряда в месяц при +20С. Ещё встречалось, что гарантийный срок хранения у герметичных акумуляторов 1 год при темп 20С. Хочу внести ясность в данный вопрос, срок хранения как говорилось выше зависит от температуры хранения. Максимаьный срок достигается при температуре +25 град. С. "пригодны ли аккумуляторные батареи для установок гарантированного питания при двух годичном хранении от изготовления без использования и периодического подзаряда при температуре от -40 до +35 для установки в УБП?" они пригодны при условии что не потеряли более 70% своей емкости. Поскольку аккумы (гелевые или AGM) не любят глубокого разряда.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.12.2008, 5:58 -------------------- Качество работы- залог успеха
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2004 Пользователь №: 1668 ![]() |
Аккумуляторы для ИБП бывают 5 и 10 летние
Без подзаряда обычные 5 летние аккумуляторы небольшой емкости (в заряженном виде) могут храниться около 6-12 месяцев. Если не зарядить, будут расформовываться и выйдут из строя 10-летние, особенно большие могут храниться до 18 месяцев |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 12719 ![]() |
Где-то читал информацию о необходимости подзарядки аккумулятора, находящегося на хранении, 1 раз в год. Кроме этого, имеется неофициальное мнение об утере 10% ёмкости батареи за 1 год бездействия. 6 месяцев без подзаряда, потом нада заряжать что б сохранить срок службы.. -------------------- Качество работы- залог успеха
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.5.2009 Пользователь №: 14525 ![]() |
как проверить акамуляторы на пригодность .слышал что есть приборы измеряющие внутреннее сопротивление акамулятора
|
![]() |
|
Гость_Гость_net_man_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.12.2008 Пользователь №: 12982 ![]() |
Дико извиняюсь, вопрос чайника:
Узнал я сопротивление и ёмкость аккумулятора, как оценить его состояние (работоспособность) в зависимости от Uн и Сн. Где регламентируется величина ёмкости (в % от номинальной для разных батарей). Пошлите пожалуйста в умном направлении. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2016 Пользователь №: 48697 ![]() |
Приветствую, знающие люди просьба помочь, в серверной стоит упс апс SU2200RM3U, пищит и горит индикатор низкого заряда аккумуляторов, замену решили осуществить сами вскрыли там стоял якобы оригинальный картридж (http://energyroom.ru/RBC-12?search=rbc%2012) сорвали наклейки батареи промаркированы vision cp 1270 12 v 12 Ah, начали искать таких нет но есть с другой маркировкой такие (http://energyroom.ru/Vision-CP1270A), знающие люди разъясните почему у нас стояли эти батареи с наклейкой это брак какой то? или ранее ктото снял аккумуляторы и поставил эти, и если мы закажем такие аккумуляторы то они подойдут? заранее спасибо!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата это брак какой то Возможно маркетинговый ход. Собирается батарея из стандартных аккумов, соединяется красиво проводочками, клеится наклейка и вот это уже не 4 стандартные батарейки, а целый оригинальный картридж. По последней ссылке это 7Ач емкостью, что меньше чем у вас было. В том числе и по габариту. Т.е. влезет, но время работы от батарей будет меньше. Вам не обязательно именно такой производитель. 12В 12Аh по технологии AGM продает много кто. P.S. Как картридж это проходит как 7.2 Ач. Замерьте габариты и проверяйте то, что выбрали по ним. Сообщение отредактировал Pantryk - 17.3.2016, 13:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2016 Пользователь №: 48221 ![]() |
Приветствую, знающие люди просьба помочь, в серверной стоит упс апс SU2200RM3U, пищит и горит индикатор низкого заряда аккумуляторов, замену решили осуществить сами вскрыли там стоял якобы оригинальный картридж (http://energyroom.ru/RBC-12?search=rbc%2012) сорвали наклейки батареи промаркированы vision cp 1270 12 v 12 Ah, начали искать таких нет но есть с другой маркировкой такие (http://energyroom.ru/Vision-CP1270A), знающие люди разъясните почему у нас стояли эти батареи с наклейкой это брак какой то? или ранее ктото снял аккумуляторы и поставил эти, и если мы закажем такие аккумуляторы то они подойдут? заранее спасибо! Уже есть, привезли, http://tok-shop.ru/product/vision-cp1270m/ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |