Проводка , вопрос по выбору автоматов и сечения кабеля.

Alcom
сообщение 2.11.2008, 17:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



Здраствуйте.
В частном доме необходимо заменить проводку и старый счетчик на новые, а также пробки на нормальную автоматику. Заземления нет, только ноль.
Есть вопросы по выбору автоматов и сечения кабеля.

1. Выбор автоматов для света и розеток.
Вот то что будет подключаться к розеткам:
стиральная машина 2.1 квт,
телевизор 100 вт,
компьютер 600 вт,
холодильник ока старый, незнаю сколько у него потребление,
эл. котел отопительный двухконтурный Protherm, тоже незнаю сколько потребляет , но к нему приставлен стабилизатор на 500 VA,
электрическая плитка на 1.2 квт,
так же утюг. Вроде ничего не забыл, ну может быть еще муз. центр и еще пару-тройку каких нибудь приборов в будущем))
Свет - ну в общей сложности пусть будет киловатт-полтора))

2. Надо ли перед счетчиком, для его защиты, ставить двойной автомат, если да, то на сколько ампер? Надо ли ставить двойной автомат сразу после счетчика и на сколько? Счетчик Энергомера CE-101 тип корпуса R5 на 60А.

3. Какое сечение медного кабеля использовать для розеток и для света? Питание на счетчик думаю сделать алюминиевым кабелем 6 мм с роликов на доме. Будет ли достаточно 6мм? Алюминий выбрал потому,что со столба на ролики также приходит алюминий , а вроде как алюминий с медью не стоит скручивать из-за возможности окисления.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2008, 19:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. Можно для начала почитать аналогичные темы на форуме.
2. Вводной автомат в соответствии с выделенной мощностью.
3. Освещение - 3*1,5, розеточные линии - 3*2,5.
Остальное см. п.1


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 2.11.2008, 22:40
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



перед счётчиком ставить двойной автомат нельзя ни в коем случае. Нужно поставить 1-полюсный на 50А. Счётчик подойдёт. Для розеток надо применить провод сечением 2,5 мм2, для освещения- 1,5 мм2. Питание на счётчик надо сделать сечением не менее 10 мм2. Пожалуйста. И добавьте УЗО на ток 50А, 30 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.11.2008, 23:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Электроник, а на каком основании даёте рекомендацию о номинале 50 А? Кем или чем запрещён двухполюсный автомат?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.11.2008, 8:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Номинал АВ 50А на том же основании, что и "питание на счетчик" десяткой - видимо электроник1 ориентировался на номинал счетчика. Оттуда же и УЗО 50/30. Кстати почему вводной на 30? Чтоб чаще со счетчиком видеться, об оплате вспоминать? В группы будет уместнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 3.11.2008, 9:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



а вроде бы узо целесообразно ставить если есть заземление, а у меня только ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.11.2008, 10:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это просто Вы его так называете. На самом деле в жилом секторе используется система глухозаземленной нейтрали. У источика нулевой провод подключен к заземляющему устройству (не более 4 ом), этот проводник выполняет две функции одновременно - и нулевого рабочего и нулевого защитного. Разделение функций м.б. выполнено у изоляторов на здании подключением проводников вводного кабеля (голубого цвета -ближе к изолятору, желтозеленого - до него, со стороны столба). В щитке - отдельные шинки. ну и т.д. Повторное заземление очень даже не помешает. Как и УЗО. Оно и без заземления ПЧ полезно.

С выбором номинала вводного АВ ориентируйтесь на договор со снабжающей организацией. Для замены на больший необходимо получить новый док.

Сообщение отредактировал Олега - 3.11.2008, 10:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.11.2008, 10:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6958
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



А почему бы не ТТ тем более в частном доме?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.11.2008, 12:05
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(savelij @ 2.11.2008, 23:31) *
Электроник, а на каком основании даёте рекомендацию о номинале 50 А? Кем или чем запрещён двухполюсный автомат?

исходя из суммарной потребляемой мощности. Я насчитал около 48А. Ввод, я так понял, 1-фазный. Про 2-полюсный автомат я так сказал потому, что пускать через него совмещённый PEN-провод не допускается. Этот провод должен сначала прийти и сесть на главную заземляющую шину, а только потом, когда он разделится на PE- и N-провода, можно ставить и 2-полюсный автомат. Но никак не на вводе.

Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 10:57) *
А почему бы не ТТ тем более в частном доме?

эта система в таких объектах не допускается.

Цитата(Alcom @ 3.11.2008, 9:41) *
а вроде бы узо целесообразно ставить если есть заземление, а у меня только ноль

на таких объектах, как Ваш, можно ставить УЗО. Тем более, если есть стиральная машинка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.11.2008, 12:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 3.11.2008, 10:57) *
А почему бы не ТТ тем более в частном доме?
Для жилья:
Общие требования. Электроснабжение
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Цитата(электроник1 @ 3.11.2008, 12:05) *
1.исходя из суммарной потребляемой мощности. Я насчитал ..
2...пускать через него совмещённый PEN-провод не допускается. Этот провод должен сначала прийти и сесть на главную заземляющую шину, а только потом, когда он разделится на PE- и N-провода, можно ставить и 2-полюсный автомат. Но никак не на вводе.
3.на таких объектах, как Ваш, можно ставить УЗО. Тем более, если есть стиральная машинка.
1. электроник1 насчитал, но не факт что отвесят.
2. никто и не предлагал так поступать. Не должен PEN-проводник "прийти и сесть". Может, но не обязан. Для деления по п.1.7.135ПУЭ достаточно предложенного в п.7 использования зажимов.
3. А на каких объектах жилого фонда нельзя ставить УЗО при отсутствии стиральной машины?

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.11.2008, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.11.2008, 15:54
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6958
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Согласен.
Выполнение ТТ для малоэтажного частного сектора как бы более подходяще, почему же такое ограничение?
Последствий от обрыва PEN как в ТN-С-S нет, затраты реконструкции ввода минимальны.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 3.11.2008, 20:37
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



вы господа проффесионалы говорите на непонятном мне языке) а с выбором автоматов и вводного кабеля я так и не определился
вы бы как попроще объяснили
единственно что я понял - в дом с роликов надо тянуть алюминий 10 кв мм, только вот если заговорили об узо то какой - двух или уже трехжильный?
как расчитать автомат устанавливаемый перед счетчиком по выделенной мощности 7 квт? надо ли ставить общий двухполюсной автомат после счетчика? хватит ли автомата 16А на розетки? читаю форум и от этого вопросов только прибавляется а он большой и страниц и "воды" там много. а дом без света стоит. пуэ нет, да и если взять в библиотеке - пока его проштудируешь зима наступит))

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.11.2008, 23:02
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



поставь ИЭКовские автоматы и УЗО. Тяни по улице 2-жильный, дома- ТОЛЬКО медь 3-жильная. На 7 кВт- 32 А. Ставь 1-полюсные. Хватит, только сделай побольше групп на розетки. Если такие дела- возьми в электросетях техусловия, закажи проект, сделай экспертизу проекта, зарегистрируй его в Ростехнадзоре, сделай по нему монтаж, пригласи электролабораторию и при хорошем заключении- бери эти все бумажки, неси их в Ростехнадзор, получай разрешение на подачу напряжения, заключай договор с энергосбытом, пусть подадут напряжение- и всё. Пользуйся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2008, 1:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Alcom @ 3.11.2008, 20:37) *
вы бы как попроще объяснили

Терпенье, понятно, не бесконечно, но польза от разговоров несомненная. Не каждый раз объяснение попроще приносит пользу. Как видите, автомат на вводе понизился с рекомендованного электроником1 на 50А до 32А. icon_wink.gif И это нормально!
ИЭКовские АВ не то чтоб совсем гавно (есть и хуже), но для себя любимого и для домика поставьте получше, если есть копейки. Легранд, АББ, Шнайдер.
Автомат лучше поставить до счетчика - с ними (счетчиками) тоже бывают казусы.
Лучше двухполюсный , можно сразу диф.автомат. Только от 100мА и более. 30мА и 10 ставьте на группы.
Если совсем по-правильному - перед автоматом д.б. выключатель нагрузки, рубильник (ИЭК - ВН32, АББ - ОТ32Е. это к примеру). И уж совсем правильно вынести этот выключатель (в корпусе необходимой степени защиты) на стенку котеджа, дабы пожарные при посещении могли отключить электричество и все потушить. Тьфу-Тьфу. Но это обычно не делают.
16А, на розеточные группы больше не ставьте. Если в группе набирается более 3,5кВт, делите на две группы. Чем их больше, тем лучше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alcom
сообщение 5.11.2008, 15:44
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 2.11.2008
Пользователь №: 12458



посмотрел я легранд. если до счетчика надо автомат ставить, то такой который надо опечатать, а у леграндов контакты не опечатываются ((
есть какие то наподобии иэк, так сказать русско-китайские, вот они едиственные у которых зажимные винты закрываются крышечками которые можно опечатать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дежурный ПС-500
сообщение 5.11.2008, 16:25
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 20.2.2008
Пользователь №: 10525



Есть специальные боксы под опечатку для автоматов.

Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 7.11.2008, 18:13
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.11.2008, 17:16
Сообщение #17





Гости






От столба до дома---- НЕ МЕНЕЕ 16 кв мм
Когда выполняться система заземления ТN-С-S. ЛЭП старая (повторное заемление на опорах в плохом состояние и дом находится долеко от КТП через нулевой провод проводник РЕ о заземлитель может протекать большой ток . Это скажется на долговечности заземлителя.
Вернуться в начало страницы