Доброе время суток всем! Вопросик: можно ли установить электрощит для наружного архитектурного освещения в помещении венткамеры? Если возможно ссылочки на нормативные документы по помещениям венткамер. По ПУЭ и СП 31-110 ничего вроде не нашел.
|
![]() |
|
|
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Доброе время суток всем! Вопросик: можно ли установить электрощит для наружного архитектурного освещения в помещении венткамеры? Если возможно ссылочки на нормативные документы по помещениям венткамер. По ПУЭ и СП 31-110 ничего вроде не нашел. Никогда в голову не приходило «залезть» на чужую территорию. Щиты для нужд вентиляции устанавливал, да на больших приточных установках они стоят прямо на оборудовании. Но это их родное оборудование. А вопрос Ваш заинтересовал меня. Заглянул в ПУЭ разд. 4.1.25, п.7.1.28-7.1.30, запрета нет если выполняются приведенные там условия, просмотрел СП31-110-2003 п.п.13.1-13.9, тоже прямого запрета нет. Правда есть существенная оговорка: Цитата: СП31-110-2003 п.13.1 …. устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);…. Конец цитаты. Не уверен, что венткамера является удобным и доступным местом для электрика. Лучше установить в коридоре, на крайний случай на улице под каким нибудь навесом. Еще, не проверял по нормативным документам ОВ (отопление, вентиляция), нет под рукой, возможно у них есть специальные требования по установке «чужого» оборудования. С уважением! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
приведенные там условия, просмотрел СП31-110-2003 п.п.13.1-13.9, тоже прямого запрета нет. Правда есть существенная оговорка: Цитата: СП31-110-2003 п.13.1 …. устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);…. Конец цитаты. Не уверен, что венткамера является удобным и доступным местом для электрика. Лучше установить в коридоре, на крайний случай на улице под каким нибудь навесом. По ПУЭ действительно ничего конкретного нет. Больше мне кажется по СП подходит из пункта 13.1: степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31; устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.); аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки. Установка на улице не подходит. Думаю поставим в вент. камере с соблюдением требований 13.1. Насчет удобства обслуживания, я думаю будет нормально, т.к. инженерные сети здания будет обслуживать одна фирма...Место в венткамере есть...В щите будут стоять только аппараты защиты, внешних органов управления не будет...Закроем на замок и пусть стоит... Сообщение отредактировал Andrew12 - 5.11.2008, 7:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
От туда же:
13.3. Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию. Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. получается вы из венткамеры пытаетесь сделать электрощитовую? Сообщение отредактировал donvovchik - 5.11.2008, 20:06 -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12616 ![]() |
у меня сейчас такая же ситуация.. хотелось поставить щит в венткамере.. запретов не нашел, но для надежности всё же решил отгородить угол и поставить дверь из прилегающего коридора.. почти рядом с дверью собственно в венткамеру.. но у меня, я так понимаю, щит по серьезнее будет, а в вашем случае из-за небольшого щитка городить отдельное помещение наверно не хотелось бы.. расскажите потом, на каком решении остановитесь и пройдет ли при согласовании с Ростехнадзором расположение щита в венткамере, если там его оставите..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 7.10.2007 Пользователь №: 9562 ![]() |
эксперт обьяснил так:
1. если условие среды нормальные 2. если это не проточная и не воздухозаборная венткамера...... -------------------- Не все, что я сказал, вошло в учебник...
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |