Господа электрики, прошу прощения за столь долгое отсутствие. В
|
|
|
30.10.2008, 9:16
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18357 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да уж простили всё давно.
|
|
|
30.10.2008, 10:54
Сообщение
#24
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
|
|
|
|
|
30.10.2008, 17:26
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18357 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Газ в корне меняет дело.
Сверил Ваши данные и каталожные YKD/YKH 500. Р в реж.охлаждения 49,8 кВт, Макс.ток - 129А, Пуск.ток -276А, КПД - 91%. Номинал защиты для 500 не приведен. По аналогии с защитой для 250-го (Макс.ток - 43А , Пуск.ток 145А, Предохр.(АМ) -63А) автомат менее 160 ставить не стал бы. Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2008, 17:33 |
|
|
31.10.2008, 12:11
Сообщение
#26
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
У меня официальный паспорт оборудования, с него писал все характеристики
автомат менее 160 ставить не стал бы Тоесть в принципе я правильно все сделал? И еще, вообще на крыше будет размещаться 4 таких установки, плюс 6 по 10,6 кВт и 6 по 11.8 итого 20, вобщем получаеться 375 кВт и 990А все установки будут работать одновременно , к каждой из них кабель, итого, 4 5х70 + 6 5х5 + 6 5х6 как и в чем мне все это добро лучше провести на крышу с учетом того, что скорей всего щиток от них будет располагаться на первом этаже, высота здания 10м, я вот думаю а не будет ли наводок на офисное оборудование от такой кипы проводов? |
|
|
17.11.2008, 20:39
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 11516 |
Подбираю для щитка автоматические выключатели и просматриваю номенклатуру LEGRAND. Возник вопрос: на каком типе выключателей остановиться? Есть Выключатели:
LR™ (автоматические выключатели от 6 до 63 А) DX™ Standart (6 000 6 кA) DX™ (6 000 10 кA) DX™-D (6000 A 10кА автоматические выключатели MCBs до 125 A тип D) DX™-h (10 000 25 к A автоматические выключатели MCBs высокой отключающей способности до 125 A) Причем в каждом из этих типов есть тот, что мне нужен по номинальному току... Подскажите, пожалуйста, какой выбрать? Все это для дачи. Двигатели если и будут, то ручная циркулярка или дрель. По нагрузкам: - электро-каменка для сауны - электро-бойлер - электро нагреватели - свет - бытовая техника обычная - всякая мелочь Напряжение 220-240В Однофазное. |
|
|
|
|
![]() ![]() |
|