Установка розеток на одной оси. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Установка розеток на одной оси. |
| Гость_Бывалый_* |
28.10.2008, 19:27
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго всем времени суток,уважаемые коллеги!
Изучая типовой проект по электрооборудованию квартиры,обратил внимание на следующий пункт: "Розетки не должны устанавливаться на одной оси по обеим сторонам стен." Буду признателен тому,кто разъяснит мне причины этого запрета. |
|
|
|
|
28.10.2008, 19:43
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Этот пункт приведён не полностью. Дословность не гарантирую, но вроде так
"Розетки не должны устанавливаться на одной оси по обеим сторонам стены, разделяющей разные квартиры" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.10.2008, 8:57
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 12368 |
"Розетки не должны устанавливаться на одной оси по обеим сторонам стены, разделяющей разные квартиры" Думается, что в противном случае при небольшой толщине стены было бы очень просто получить доступ к электросети соседей и тем самым несколько уменьшить свои затраты на оплату счетов за электроэнергию. |
|
|
29.10.2008, 10:08
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Думается, что в противном случае при небольшой толщине стены было бы очень просто получить доступ к электросети соседей и тем самым несколько уменьшить свои затраты на оплату счетов за электроэнергию. Зато голос из розетки не даст скучать -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
|
|
|
29.10.2008, 11:52
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Плюс к тому - ослабление огнестойкости.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
| Гость_Viziter_* |
29.10.2008, 12:27
Сообщение
#6
|
|
Гости |
В панельных домах (пятиэтажки 67гг) именно так и сделано. Обеспечивается полный доступ к сетям соседа, вентиляция, тараканы, можно подслушивать. При ремонте розетки и распределительные коробки перенес. Рапред коробки также обеспечивают возможность подключения к соседу по этажу и все остальное на две верхние квартиры, при отрывании плинтуса обеспечивается доступ к нижним квартирам.
|
|
|
| Гость_ОБОН_* |
29.10.2008, 20:47
Сообщение
#7
|
|
Гости |
...Изучая типовой проект по электрооборудованию квартиры,обратил внимание на следующий пункт: "Розетки не должны устанавливаться на одной оси по обеим сторонам стен." Буду признателен тому,кто разъяснит мне причины этого запрета. Здравствуйте всем! В СП31-110-2003 Цитата: п.14.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами. Конец цитаты. С уважением! |
|
|
|
|
| Гость_Бывалый_* |
29.10.2008, 21:50
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Здравствуйте всем! В СП31-110-2003 Цитата: п.14.26 Не разрешается скрытая установка по одной оси розеток и выключателей в стенах между разными квартирами. Спасибо за источник! Всё дело в том,что в проекте,который попал мне в руки,не уточняется,какие стены имеются в виду: межкомнатные или межквартирные.Что,собственно,меня и смутило. Спасибо всем ответившим! Удачи вам и благополучия! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 5:58 |
|
|
|
|