Здравствуйте товарищи профессионалы.

"если у мну будет время в ближайшие дни- постараюсь тебе нарисовать хорошую однолинейную схему по моей душевной доброте."

Буду признателен, заранее спасибо.

От ДЭС до ВРУ думаю в траншее АВБбШв.


По поводу сечения, спасибо Lucifer.
Был введен в замешательство обилием таблиц и программ выбора сечения.

Нашел на сайте Русской кабельной компании вродебы достоверные таблицы, по которым выбрал для расчетного номинального тока 360 А:

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с пластиковой изоляцией, до 3 кВ.
3х жильный.
240 мм ^2 в земле 355 А

Выбираю значит АВБбШв 4х240.

Верно?

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 6.10.2008, 8:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.10.2008, 9:13
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Прошу простить за опоздание.
" система заземления в таких установках не делается"
TN и производные, TT,IT - есть системы заземления. Т.е. заземление то используется во всех этих случаях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 6.10.2008, 18:32
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Цитата(FrankHorrigan @ 6.10.2008, 6:01) *
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с пластиковой изоляцией, до 3 кВ.
3х жильный.
240 мм ^2 в земле 355 А

Выбираю значит АВБбШв 4х240.

Верно?

Не совсем, FrankHorrigan
3кВ - это односекундный ток промышленной частоты (в данном случае 3 кВ), используется для проверки изоляциии на пробой...
Не знаю, какими таблицами Вы пользуетесь, по моим данным 4х240 (АВБбШв) - 1,0 с секторной ТПЖ в земле держит 330А, в воздухе - 343А... Да, пользуюсь таблицами кольчугинского завода "Электрокабель" (см. баннер выше)... Приходилось спорить с энергонадзором, но доказал, что таблица приведенная в ПУЭ, не совсем верна (длительные токи)... И еще, не знаю, пригодится Вам или нет, но монтажники ой как не любят 240 сечение... он толком не гнется, и такие проблемы вечно при заводке его в помещение щитовой... но это так к сведению...
Я бы на Вашем месте пустил в параллель 2АВБбШв 4х95 (по ПУЭ допускается заводка 2 кабелей под один зажим)... даже с поправочным коэфициентом, Ваши 360А пройдут... ИМНО...

Сообщение отредактировал Lucifer - 6.10.2008, 18:34


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrankHorrigan
сообщение 7.10.2008, 6:39
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Доброе утро.

Lucifer, я посмотрел таблицу с кольчугинского электрокабеля, смутила строчка в шапке таблицы откуда вы брали значения тока:

1) допустимый ток односекундного к.з. кабелей с изоляцией кА"

2) напряжение 0,66 и 1 кВ

Всетаки у меня напряжение 380 будет.

Идея насчет 2х 4х95 интересная...

Чтож делать то, какое сечение выбрать, везде разные данные, уже даже по пуэ выбирать нельзя оказывается...


А что если выбрать кабель с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена?
В таблицах с кольчугинского электрокабеля на кабель 185 - 348 А в земле, на 240 - 401 А в земле.
АПвБбШп, АПвБбШв 4х185


Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 7.10.2008, 7:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 7.10.2008, 15:45
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Вот "мои" таблицы icon_biggrin.gif
Напряжение, хоть 220В icon_biggrin.gif Просто чем Выше напряжение (в данном случае 1,0 кВ), то и структура у него другая (секторная токопроводящая жила), соответственно и больший ток она держит...

Что касается кабелей АПвБбШп, АПвБбШв - не знаю, не юзал и есть ли такие, у мну в справочнике не указаны... если такие есть, чтож бога ради, если они допускаются при прокладке под землей....

По ПУЭ выбирать можно, единственное, что появилось много разных кабелей, в разных оболочках... и например, один и тот же кабель (по данным завода-изготовителя) держит разный ток (у каждого свои методы испытаний). В ПУЭ, просто меньшие значения...
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 98%
Прикрепленное изображение
2467 x 3496 (431.99 килобайт)
 


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrankHorrigan
сообщение 9.10.2008, 13:53
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Вообщем решил брать кольчугинский кабель с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена АпвБбШв 4 х 240.

Звонил на завод, там сказали данные по выдерживаемой токовой нагрузке:
воздух 398 А
земля 373 А


За таблицу спасибо.

Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 9.10.2008, 13:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FrankHorrigan
сообщение 27.10.2008, 9:16
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 12145



Здравствуйте Товарищи.

Пришла мысль. Что если использовать 4 одножильных кабеля КГ 1 х 70. Допустимая токовая нагрузка по данным кольчугинского завода 400 А.

Т.е. тремя одножильными кинуть три фазы, а 4м одножильным ноль.

Что думаете уважаемые профессионалы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 15.1.2009, 6:35
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Цитата(FrankHorrigan @ 27.10.2008, 6:16) *
Здравствуйте Товарищи.

Пришла мысль. Что если использовать 4 одножильных кабеля КГ 1 х 70. Допустимая токовая нагрузка по данным кольчугинского завода 400 А.

Т.е. тремя одножильными кинуть три фазы, а 4м одножильным ноль.

Что думаете уважаемые профессионалы?

Мысль хорошая... но не в этом случае... ибо КГ бросать в земле - это извращение... Хотя если все жилы отдельно и в защитных трубах (ПВХ, асбест) то можно, но думаю заказчику мало понравится... ибо 1м КГ стОит дороже 1м АВБбШв, не говоря про защитные трубы...


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы