Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Здравствуйте товарищи профессионалы.
"если у мну будет время в ближайшие дни- постараюсь тебе нарисовать хорошую однолинейную схему по моей душевной доброте." Буду признателен, заранее спасибо. От ДЭС до ВРУ думаю в траншее АВБбШв. По поводу сечения, спасибо Lucifer. Был введен в замешательство обилием таблиц и программ выбора сечения. Нашел на сайте Русской кабельной компании вродебы достоверные таблицы, по которым выбрал для расчетного номинального тока 360 А: Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с пластиковой изоляцией, до 3 кВ. 3х жильный. 240 мм ^2 в земле 355 А Выбираю значит АВБбШв 4х240. Верно? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 6.10.2008, 8:03 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прошу простить за опоздание.
" система заземления в таких установках не делается" TN и производные, TT,IT - есть системы заземления. Т.е. заземление то используется во всех этих случаях |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с пластиковой изоляцией, до 3 кВ. 3х жильный. 240 мм ^2 в земле 355 А Выбираю значит АВБбШв 4х240. Верно? Не совсем, FrankHorrigan 3кВ - это односекундный ток промышленной частоты (в данном случае 3 кВ), используется для проверки изоляциии на пробой... Не знаю, какими таблицами Вы пользуетесь, по моим данным 4х240 (АВБбШв) - 1,0 с секторной ТПЖ в земле держит 330А, в воздухе - 343А... Да, пользуюсь таблицами кольчугинского завода "Электрокабель" (см. баннер выше)... Приходилось спорить с энергонадзором, но доказал, что таблица приведенная в ПУЭ, не совсем верна (длительные токи)... И еще, не знаю, пригодится Вам или нет, но монтажники ой как не любят 240 сечение... он толком не гнется, и такие проблемы вечно при заводке его в помещение щитовой... но это так к сведению... Я бы на Вашем месте пустил в параллель 2АВБбШв 4х95 (по ПУЭ допускается заводка 2 кабелей под один зажим)... даже с поправочным коэфициентом, Ваши 360А пройдут... ИМНО... Сообщение отредактировал Lucifer - 6.10.2008, 18:34 -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Доброе утро.
Lucifer, я посмотрел таблицу с кольчугинского электрокабеля, смутила строчка в шапке таблицы откуда вы брали значения тока: 1) допустимый ток односекундного к.з. кабелей с изоляцией кА" 2) напряжение 0,66 и 1 кВ Всетаки у меня напряжение 380 будет. Идея насчет 2х 4х95 интересная... Чтож делать то, какое сечение выбрать, везде разные данные, уже даже по пуэ выбирать нельзя оказывается... А что если выбрать кабель с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена? В таблицах с кольчугинского электрокабеля на кабель 185 - 348 А в земле, на 240 - 401 А в земле. АПвБбШп, АПвБбШв 4х185 Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 7.10.2008, 7:00 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Вот "мои" таблицы
![]() Напряжение, хоть 220В ![]() Что касается кабелей АПвБбШп, АПвБбШв - не знаю, не юзал и есть ли такие, у мну в справочнике не указаны... если такие есть, чтож бога ради, если они допускаются при прокладке под землей.... По ПУЭ выбирать можно, единственное, что появилось много разных кабелей, в разных оболочках... и например, один и тот же кабель (по данным завода-изготовителя) держит разный ток (у каждого свои методы испытаний). В ПУЭ, просто меньшие значения...
Эскизы прикрепленных изображений
-------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Вообщем решил брать кольчугинский кабель с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена АпвБбШв 4 х 240.
Звонил на завод, там сказали данные по выдерживаемой токовой нагрузке: воздух 398 А земля 373 А За таблицу спасибо. Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 9.10.2008, 13:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Здравствуйте Товарищи.
Пришла мысль. Что если использовать 4 одножильных кабеля КГ 1 х 70. Допустимая токовая нагрузка по данным кольчугинского завода 400 А. Т.е. тремя одножильными кинуть три фазы, а 4м одножильным ноль. Что думаете уважаемые профессионалы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
Здравствуйте Товарищи. Пришла мысль. Что если использовать 4 одножильных кабеля КГ 1 х 70. Допустимая токовая нагрузка по данным кольчугинского завода 400 А. Т.е. тремя одножильными кинуть три фазы, а 4м одножильным ноль. Что думаете уважаемые профессионалы? Мысль хорошая... но не в этом случае... ибо КГ бросать в земле - это извращение... Хотя если все жилы отдельно и в защитных трубах (ПВХ, асбест) то можно, но думаю заказчику мало понравится... ибо 1м КГ стОит дороже 1м АВБбШв, не говоря про защитные трубы... -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |