![]() УЗО не защитит пользователя, если будет "пробой" на корпус. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() УЗО не защитит пользователя, если будет "пробой" на корпус. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2008 Из: Тула Пользователь №: 12398 ![]() |
Собственно вопрос в названии темы. Навеяно вот этим http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=298907&postcount=5.
Г-н незарегистрированый, извините, не знаю Вашего ника здесь, поясните, пожалуйста физику опасности. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не знаю с чего у Вас на ОЗПП начался спор с "незарегистрированым" , но про УЗО следующее.
1. В двухпроводной линии установка УЗО увеличивает безопасность пользователя, но при пробое изоляции (утечке) прибора на корпус оно не сработает... Сработает при Вашем касании прибора, но Вас защитить успеет... 2. В трёхпроводной линии УЗО в случае утечки сработает без Вашего участия. 3. Просто кинуть проводок от шкафчика, который якобы заземлён, не получится... и совет пройтись в тему о заземлении обоснован. Любое решение о новых проводках лучше принимать на основании точно известных данных, а не предположений... "Что бы не было мучительно больно...." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2008 Из: Тула Пользователь №: 12398 ![]() |
savelij, Нет повода для разногласий. Полное взаимопонимание по всем трем пунктам Вашего сообщения. Меня напрягло высказывание "... УЗО не защитит пользователя".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Собственно вопрос в названии темы. Навеяно вот этим http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=298907&postcount=5. Г-н незарегистрированый, извините, не знаю Вашего ника здесь, поясните, пожалуйста физику опасности. не слушай его. у мну всё работает. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 8:23 |
|
![]() |