![]() Преобразователь + два электродвигателя , Пуск электродвигателя через преобразователь частоты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Преобразователь + два электродвигателя , Пуск электродвигателя через преобразователь частоты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 9756 ![]() |
Подскажите возможность одновременной работы двух электродвигателей разной мощности (1,1кВт и 4кВт) от одного преобразователя частоты серии VFD-E 380В
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Если мощность ПЧ позволяет то надо либо соединить двигатели цепочкой, либо звездой - но тогда обязательно поставить выходные реакторы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Igor_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
«…надо либо соединить двигатели цепочкой…» А это как?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Ознакомьтесь с разделом "Multiple Motors" в файле, который я прикрепил к этому посту.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2008 Пользователь №: 12388 ![]() |
Все делается просто. берется суммарная мощность и ток, исходя из этих параметров подбирается частотник, как правило на ступеньку выше. Потом на каждый электродвигатель ставится по тепловому реле (обычному, не электронному). А в частотник закладываеются уставки и включается скалярный режим.
-------------------- Недорогие частотные преобразователи в Москве. Установка, наладка, сервис.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
Все делается просто. берется суммарная мощность и ток, исходя из этих параметров подбирается частотник, как правило на ступеньку выше. Потом на каждый электродвигатель ставится по тепловому реле (обычному, не электронному). А в частотник закладываеются уставки и включается скалярный режим. Если так "просто" всё сделать, то можно получить проблемы с эффектами длинных линий и пробоем изоляции обмоток двигателей. Лучше делать строго по руководству пользователя. Работы конечно больше, зато проблем никаких. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.11.2008 Пользователь №: 12501 ![]() |
Теоретически подключить можно. Практически тоже.
Минус состоит в том, что не будет работать защита по току. В случае выхода из строя –не рассчитывайте на гарантию. Вариант 1. Каждый частотник на свой двигатель Частотник ESMD112L4TXA (1,1кВт 3ф) – 7000руб Частотник ESMD402L4TXA (4кВт 3ф) – 10800руб Итого: 17800руб Вариант 2. Один частотник на два двигателя Частотник ESMD402L4TXA (5,5кВт 3ф) – 13500руб Какой вариант выбрать решать вам. Цены взяты тут http://www.technowell.ru/smd |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 6:19 |
|
![]() |