Господа электрики. Помогите разобраться.
в ГОСТ 21.101-97 (Основные требования к проектной и рабочей документации), есть несколько видов рамок: форма 3 - http://radikal.ru/F/i004.radikal.ru/0810/0...d4ef9f.jpg.html форма 4 - http://s46.radikal.ru/i114/0810/f3/d68303aadc57.jpg форма 5 - http://i005.radikal.ru/0810/90/f6995661403e.jpg форма 6 - http://s51.radikal.ru/i134/0810/18/1e1bfc190024.jpg Описание : форма 3 - Для листов: основных комплектов рабочих чертежей; основных чертежей разделов проектой документации; графических документов по инженерным изысканиям. форма 4 - Для чертежей строительных изделий (первый лист) форма 5 - Для всех видов текстовых документов (первые листы) форма 6 - для чертежей строительных и всех видов текстовых документов (последующие листы). ГОСТ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ говорит: 2.1. В основной комплект рабочих чертежей марки ЭМ включают: общие данные по рабочим чертежам; схемы электрические принципиальные (далее - принципиальные схемы) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), питающей и распределительной сетей; принципиальные схемы управления электроприводами; схемы (таблицы) подключения; планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей; кабельнотрубный (кабельный) журнал; трубозаготовительную ведомость; ведомость заполнения труб кабелями и проводами. значит эти чертежы оформляются по форме 3. спецификация является текстовым документом (ГОСТ 21.110-95) значит оформляется по форме 5. Вопрос а сушествуют чертежи в ЭМ части которые заполняются по форме 4 и 6. Желательно с примерами таких чертежей (и по-возможности с сылкой на нормативные документы). Заранее Спасибо. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.10.2008, 12:24 |
![]() |
|
|
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Господа электрики. Помогите разобраться... ... Вопрос а сушествуют чертежи в ЭМ части которые заполняются по форме 4 и 6. Желательно с примерами таких чертежей (и по-возможности с сылкой на нормативные документы). Заранее Спасибо. По форме 6 - это последующие листы текстовых документов, напр. пояснительных записок, заказных спецификаций и других текстовых материалов, я думаю схем соединений в табличной форме, при выполнении задания на НКУ - перечень оборудования и материалов, перечень надписей, кабельных журналов... (что еще - сразу не вспомню). По форме 4 - Первые листы строительных заданий на установку эл. оборудования, строительные чертежи по станциям и подстанциям и линиям, все конструкторские чертежи по нестандартному оборудованию для электрики в том числе на НКУ, деталировочные чертежи по установке оборудования если их надо разрабатывать, для чертежей многократного применения (в основной надписи кроме обозначения документа гр.1 тогда не указывали конкретную привязку к объекту), планы разводок у нас считали конструкторской документацией, поэтому основную надпись тоже выполняли по ф4, но это как-то не строго контролировал нормоконтроль, поэтому проходили чертежи с разными формами основной надписи. (Все, что-то больше не вспоминается...) Надеюсь, что-то прояснил для Вас. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 ![]() |
С вашего позволения продолжу тему
вопрос такой: заказчик вынес замечание по форме 2 (Гост 21.101-97): ссылочные документы разложить по порядку сверху-вниз сначало ГОСТ далее например СНиП потом рекомендуемые документы этот порядок в ЕСКД гдето оговаривается?? или очередной каприз заказчика |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
... заказчик вынес замечание по форме 2 (Гост 21.101-97): ссылочные документы разложить по порядку сверху-вниз сначало ГОСТ далее например СНиП потом рекомендуемые документы этот порядок в ЕСКД гдето оговаривается?? или очередной каприз заказчика Здравствуйте всем. Порядок оговаривается в ГОСТ2.106-96 "Текстовые документы" гл.5 "ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ" Заказчик прав частично, т.к.- Первое; Цитата " п.5.2 Запись ссылочных документов в ВД производят по разделам в следующей последовательности: - документы предприятий; - отраслевые документы;- -государственные документы; - межгосударственные документы" То есть сначала чертежи нестандартных изделий индивидуальной разработки если они имеются, затем СН, СНиП, РД, ОСТы, ТУ, далее ГОСТы и разные МЭКи. Второе - формы в ГОСТе 2.106-96 другие, для самостоятельного представления в КОНСТРУКТОРСКОЙ документации, и не на поле чертежа общих данных как в ГОСТе 21.101-97 (СПДС) но можно ВД включать и как самостоятельный документ. В любом случае считаю, должен быть определенный порядок представления текстовой информации. Беспорядочного "навала" не должно быть, особенно если информации много. Конечно это не важно с точки зрения реализации технических решений в проекте, но косвенный показатель культуры проектировщика, его собранности и ответственности к работе. Любая небрежность и "пофигизм" к нормам представления проектной документации заставляет задуматься о качестве ПСД и в техническом плане. Вот мое личное мнение. С уважением. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |