Подключил стиральную машину, бьет током , Как быть?

Гость_alexy_*
сообщение 15.10.2008, 17:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! У меня такая проблема - подключил людям стиральную машину, УЗО поставил отдельно в мини-боксе т.к. нет возможности тянуть провод до щитка (его в квартире нет, только на лестнице). Заземления нет, а кидать PE на ноль я не стал, т.е. просто поставил УЗО. Они купили машину (стоит в ванной) и говорят что бьёт током. До этого у них была другая стир. машина и было сделано так: провод прикручен в розетке и идёт в ванную, причем ноль соединён с PE прямо в розетке !! И это подключал "мастер из магазина"! Я в шоке. Но как же быть теперь? Соединять PE и ноль не есть хорошо, а так их бьёт током (любопытно что УЗО не выключалось, наверное слабо било icon_biggrin.gif ). Но может есть что-нибудь дешовое и сердитое для защиты от обрыва нуля? Тогда можно и соеденить, хотя это фигово конечно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 15.10.2008, 17:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



В стиральных машинах присутствует сетевой фильтр того или иного содержания:

В любом случае, конденсаторы С3 С4 присутствуют по-любому. То есть, образуется емкостной делитель напряжения, и на корпусе при отключенном заземляющем контакте будет половина сетевого напряжения (110в).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 17:38
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Но может есть что-нибудь дешовое и сердитое для защиты от обрыва нуля?
Не понял при чём тут защита от обрыва нуля.
А по поводу стиралки была тут старенькая тема про стиралку... там, как вариант, предлагалось отключить защитный проводник СМ от её корпуса.

По крайней мере, щипаться она перестанет. icon_biggrin.gif

Вот эта тема. Подключение стиралки, Правильно ли сделал мастер


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 15.10.2008, 18:13
Сообщение #4





Гости






Цитата
Не понял при чём тут защита от обрыва нуля.

Если уж объединять PE и ноль, то нужно предусмотреть защиту от обрыва нуля.

Отключить PE от корпуса стиралки тоже вариант, но наверное вскрывать корпус машины надо будет - а она на гарантии icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 15.10.2008, 18:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Наверное, защита от обрыва нуля нужна для того, что при пробое изоляции на корпус и последовавшим за этом отгорании РЕN корпус машинки фактически оказывается под фазным напряжением.
А дальше - как в "Янки при дворе короля Артура": один рыцарь коснулся проволоки под напряжении и задымил. Второй коснулся его плеча: "Сэр Обдолбайл, чё встал?" - и тут же сам встал - и т.д.

А бывает, когда упитый электрег путает на вводе фазу и ноль (например, при установке УЗО). В результате все подключенные на ноль корпуса оказываются подключёнными на фазу.

Вариант: При вводе в квартиру на вышестоящем пакетнике случайно или намеренно (см. хищения электроэнергии) попутаны фаза и ноль. Приехал сбыт, сменил счётчик. Никого не предупредил, ессесно. Хозяин пришел в сортир... череп и кости...



Сообщение отредактировал Roman_D - 15.10.2008, 18:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 15.10.2008, 18:43
Сообщение #6





Гости






Заземление корпуса это обязательно, переделки машины не допустимы из за гарантийных
обязательств.
Присутствует ли утечка на стены, пол, трубы?
Эти вопросы скорее к электрику, а не к хозяину машины. Ему на месте виднее.
Я бы так ответил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viktor__2008_*
сообщение 15.10.2008, 19:08
Сообщение #7





Гости






Между прочим человек который берется за работу отвечает за последствия....
Не знаю как сейчас (нет у меня статистики) , но раньше в ванных комнатах от разрыва сердца (испуга) умирало много людей. Эта тема присутствует в изучении ТБ в ПТУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 15.10.2008, 19:58
Сообщение #8





Гости






Цитата
Заземление корпуса это обязательно

Обязательно, это понятно, но его негде взять. От щитка на лестнице (PEN) можно не предлагать, это в моём случае нереально.
Вот ситуация - я сделал подключение машины, а она током фигачит. Соответственно мне звонят я ставят перед фактом - мол ты делал, значит что-то неправильно сделал, приди и исправь за 15 минут. Объяснять людям про PE, ноль и фильтр в блоке питания бесполезно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 15.10.2008, 20:56
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



у меня дома- система TN-C (старая проводка). С год назад я купил себе автоматическую стиральную машинку. Подключил я её вот по такой схеме. Ни разу пока током не било, всё работает.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 20:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Объяснять людям про PE, ноль и фильтр в блоке питания бесполезно.
Отчего же бесполезно? На этот форум не только специалисты заходят и некоторых объяснения устраивают... icon_redface.gif Пригласите почитать... тем про стиралку и её подключение много.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 15.10.2008, 21:29
Сообщение #11





Гости






Цитата
у меня дома- система TN-C (старая проводка). С год назад я купил себе автоматическую стиральную машинку. Подключил я её вот по такой схеме. Ни разу пока током не било, всё работает.

Ну это понятно, стандартная схема icon_smile.gif, но не правильная. Если конечно вы PE от лестничного щита тянули, тогда нормально, но у меня просто нет возможности от щита тянуть. А если ноль оборвётся до щита, где произведено подключение - 220 на корпусе при включении машины. Кстати УЗО не поможет, если ноль оборвётся.

Цитата
Отчего же бесполезно? На этот форум не только специалисты заходят и некоторых объяснения устраивают... Пригласите почитать... тем про стиралку и её подключение много.

Да нет, те люди так скажем - женщины средних лет icon_biggrin.gif , не разбираются совсем. Это бесполезно icon_biggrin.gif . Придумал такой вариант - купить им сетевой фильтр и сказать чтоб выключали когда бельё вынимают icon_biggrin.gif . Наверное то что сечас 110 фигачит неопасно, а только неприятно? Хотя в ванной всётаки, трубы тоже недалеко...



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 21:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Наверное то что сечас 110 фигачит неопасно, а только неприятно?
Скажем так - пока не опасно и только неприятно, пока машинка новая... Максимальный ток утечки несколько мА (считать лень... icon_redface.gif ), даже УЗО не сработало. icon_smile.gif

А фильтр с удлинителем? тогда выключатель в нём должен быть двухполюсный.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 15.10.2008, 22:09
Сообщение #13





Гости






Цитата
А фильтр с удлинителем? тогда выключатель в нём должен быть двухполюсный.

Да именно такой, там двухполюсный выключатель, соответственно и бить не будет. Самый простой и подходящий вариант в данном случае, думаю.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.10.2008, 23:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(alexy @ 15.10.2008, 23:09) *
Да именно такой, там двухполюсный выключатель, соответственно и бить не будет. Самый простой и подходящий вариант в данном случае, думаю.

Да, если это устроит тётенек. И если они не найдут в паспорте фразу о том, что СМ не рекомендуется подключать через удлинитель, а то придётся опять строить доказательную базу... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 16.10.2008, 1:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Теперь я, кажется, понял, откуда так регулярно возникает заземление на первую попавшуюся трубу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.10.2008, 9:21
Сообщение #16





Гости






На первую попавшуюся трубу не надо.
В ПУЭ сказано:


1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
.водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Если дом новый счетчик на лестнице в металлическом шкафу, то его корпус заземлен (приварена полоса) и есть место для подключения рабочего нуля рядом можно подключить РЕ

Если дом старый, где трубам лет 25- 30 то там и изолирующих вставок нет.
Александр


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 16.10.2008, 17:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Гость @ 16.10.2008, 8:21) *
На первую попавшуюся трубу не надо.
В ПУЭ сказано:
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
.......
Посмотрим внимательно, там же, какие трубы разрешается использовать в качестве ессественных заземлителей?

Цитата
Если дом старый, где трубам лет 25- 30 то там и изолирующих вставок нет.

По типу последние 25-30 лет там сантехник и не валялся. Не верю... (С) Станиславский
Там каждый умник по-своему трубы соединяет. Типа у каждого электрега свой нуль (С) Роман Дэ

Сообщение отредактировал Roman_D - 16.10.2008, 17:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 16.10.2008, 18:21
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(alexy @ 15.10.2008, 21:29) *
Ну это понятно, стандартная схема icon_smile.gif, но не правильная. Если конечно вы PE от лестничного щита тянули, тогда нормально, но у меня просто нет возможности от щита тянуть. А если ноль оборвётся до щита, где произведено подключение - 220 на корпусе при включении машины. Кстати УЗО не поможет, если ноль оборвётся.

а почему неправильная? кстати- у меня счётчик- дома, на площадке щитка нету- дом старый "хрущёвка"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexy_*
сообщение 16.10.2008, 19:38
Сообщение #19





Гости






Цитата
Да, если это устроит тётенек. И если они не найдут в паспорте фразу о том, что СМ не рекомендуется подключать через удлинитель, а то придётся опять строить доказательную базу...

Как это не странно, но их устроила эта тема с фильтром icon_biggrin.gif


Цитата
а почему неправильная? кстати- у меня счётчик- дома, на площадке щитка нету- дом старый "хрущёвка"


ПУЭ 7 издание:

"1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. ........."

Собственно вы нарушили два этих подчёркнутых пункта (ведь у вас 1 фаза в кв. щитке? и уж врядли в хрущёвке ввод 16 квадратов по алюминию). А щиток тот что на всю лестницу у всех есть, вот от него по идее и нужно тянуть PE.
Отгорание нуля или его обрыв вполне реальная вещь в старом доме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.10.2008, 19:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(электроник1 @ 16.10.2008, 19:21) *
а почему неправильная? кстати- у меня счётчик- дома, на площадке щитка нету- дом старый "хрущёвка"

Возможно потому, что получить защитный проводник РЕ можно из PEN, который должен быть не менее 16 мм кв. (алюм.), а у Вас в хрущёвкой квартире из стенки 4 мм кв. торчит. А последствия отгорания нуля уже освещены.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения