Построен частный дом в черте города.
В дом подходит от трёхфазной линии подходит отвод (три фазы) к дому. По требованию пришлось счетчик вынести за забор на столб. Между отводом от линии и счетчиком стоят три автомата на 16 А, 25 А и 40 А. Затем далее все идет в дом и там сделана своя разводка и стоят свои автоматы и на 16А и на 25 А и более в гараже (на это никто не смотрит). Приемная комиссия не пломбирует счетчик и не берет дом на учет в мосэнергосбыт и аргментирует это тем, что все автоматы должны быть на16 А. По моим школьным знаниям 16А это максимальная подключаемая мощность 16х220=3,5 кВт. Но как тогда я смогу с такой мощностью отапливать дом или вести например сварочные работы и т.д. Подскажите пожалуйста есть ли на этот счет какие нибудь требования законные требования и обязательно ли я должен ставить автоматы между отводом и счетчиком. Могу ли я например от линии сделать отвод напрямую к счетчику (счетчик трехфазный), а от счетчика в дом. Если кто знает сбросьте пож. ссылочки на документы или т.п. Заранее благодарен. P.S. - в ТУ на условие подключения (которое пришлось год назад заключить) сказано, что единовременная подводимая мощность 8 кВт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Подключение то 3ф? - тогда формула не та. Р=корень3 * U * I * cos f, соответственно от 9 до 10 кВт при 16А.
Свыше 10 кВт обязательен проект. т.е. придётся 3ф оборудование ставить. Ну а электроотопление это отдельный разговор. |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Подключение то 3ф? - тогда формула не та. Р=корень3 * U * I * cos f, соответственно от 9 до 10 кВт при 16А. Свыше 10 кВт обязательен проект. т.е. придётся 3ф оборудование ставить. Ну а электроотопление это отдельный разговор. то есть если я правильно понял то проведя розетки в гараже от одной фазы я смогу подключить потребитель скажем 4,5кВт или нет. то есть если я правильно понял то проведя розетки в гараже от одной фазы я смогу подключить потребитель скажем 4,5кВт или нет. например если я подключаю сварку то автомат 16 А выбивает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
они здесь правы, т.к. 8 кВт/3 фазы/0,22 кВ=12,12А. Ближайшее стандартное значение- 16А. Чтобы этот вопрос решить- надо брать техусловия на бОльшую мощность.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |