Стиралка + плита

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 10.10.2008, 17:12
Сообщение #1





Гости






Хочу посоветоваться.
На кухне плита, схема подключения - однофазная. Можно ли в санузел провести розетку на стиралку от плиты? в щите стоит на квартиру АВ + УЗО на 30мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2008, 18:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А отдельную линию, как рекомендовано в паспорте на СМ, под защитой своего автомата никак ?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 10.10.2008, 20:28
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Плита 2 кВт. стиралка 2 кВт. Итого около 20 ампер. Сможете ли убедить жену, что одновременное включение двух тяжелых нагрузок недопустимо?

Сообщение отредактировал doro - 10.10.2008, 20:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 10.10.2008, 21:11
Сообщение #4





Гости






К сожалению, правда на стороне Вашей жены. Такую нагрузку спокойно выдержит медный провод сечением 2,5кв, или алюм. 4 кв.
Ответ: вместе включать можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2008, 21:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(doro @ 10.10.2008, 21:28) *
Плита 2 кВт...

Наверное, Вы имели в виду одну конфорку? icon_biggrin.gif

Или речь об электроплитке?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 10.10.2008, 22:24
Сообщение #6





Гости






Я , например, не собираюсь включать одновременно плиту и стиралку. Живу один )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 10.10.2008, 22:43
Сообщение #7





Гости






причем вычитал, что у моей будущей машины расход всего 0,85 кВт*ч
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.10.2008, 22:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Игорь_* @ 10.10.2008, 23:43) *
причем вычитал, что у моей будущей машины расход всего 0,85 кВт*ч

А в неё уже горячую воду вливать будете? icon_biggrin.gif "Сибирь" что ли?

Виноват... не заметил единицу измерения. icon_redface.gif Это Вы о потреблении. А автомату на это... наплевать, важно сколько СМ в пике кушает.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.10.2008, 1:01
Сообщение #9





Гости






Вообщем, если не включать одновременно плиту и стиралку, то можно использовать данную схему подключения?
Я просто не представляю . как тянуть отдельный кабель от щита. Получается, что он будет валяться под ногами, так как под плитку его уже не проложить. Уродство какое-то получается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 11.10.2008, 1:53
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



ВЫ отпишите просто данные на плиту и машину стиральную. Люди вам и скажут правду. Может горькую icon_biggrin.gif , но правильную. А там уж и решайте. Но сначала цифирки все . Без них задачки по электротехники не решаются. Тут васьки-электрики из жэка не заходят icon_biggrin.gif Люди все серьезные, но пошутить любим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 11.10.2008, 11:17
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Вот видите – суббота становится потихоньку традиционным днем шуток у серьезных людей. Но попортить настроение все-таки хочется. Мы уже неоднократно упоминали, что допустимая нагрузка на стандартную розетку не более 16 А, а соответственно и значение номинального тока АВ (и то вообще-то под вопросом - ну, если там учесть, что при номинальном токе АВ и не срабатывает, но опустим для ясности). Если суммарное потребление указанных приемников превышает это значение, и если не используются розетки специального исполнения, то вместе включать два таких прибора надо поостеречься.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.10.2008, 13:32
Сообщение #12





Гости






повторюсь, что одновременно 2 прибора использовать не собираюсь вовсе.
живу один, поээтому включать больше никому.
я бы с радостью провел отделбную группу, но не представляю, ккак это делать (то есть как спрятать кабель,ведь ремонт уже сделан
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 11.10.2008, 15:55
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Так все-таки какой АВ будет установлен на группе? От этого и будем плясать тогда.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.10.2008, 16:36
Сообщение #14





Гости






В щите на плиту стоит АВ на 40А (совковый еще, черный и длинный такой), а на квартиру стоит АВ + УЗО (30мА). Кабель до плиты алюм-й , думаю, четверка.
Плита у меня самая обычная, но мощность не знаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.10.2008, 19:57
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А на всю квартиру АВ+УЗО (30мА)... номинал остался секретным.icon_wink.gif
Ставьте минибокс с АВ 16(10)А+УЗО 16/0,01 рядом с розеткой плиты, от бокса кабель на розетку СМ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.10.2008, 20:36
Сообщение #16





Гости






На квартиру стоят АВ и УЗО номиналом 40А. Селективность электрики что-то не соблюдают...
мм...а без этого дополнительного бокса не обойтись? ведь номинал автомата на стиралку позволяет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.10.2008, 23:11
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не понял, что позволяет номинал автомата? Без бокса, на стенку? Это красиво и безопасно?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 11.10.2008, 23:41
Сообщение #18





Гости






Имею в виду, необходим ли этот бокс с дополнительным автоматом. Ведь автомат плиты (40А) не должен срабатывать даже при одновременной работе 2 приборов, хотя я не собираюсь их использовать в одно время
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2008, 10:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18051
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Но что-то должно защитить участок проводки до СМ. При замыкании в розетке СМ ток КЗ может и не достигнуть 400А, необходимый для срабатывания АВ (хар.С) на 40А. Посему ставьте уже посоветованное, это не кабель с лестницы тянуть.
Если желать не безопасной жизни, а лишь бы не срабатывало, то можно поставить АВ 100А. Этот не отщелкнется с гарантией. Есть и больше icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 12.10.2008, 12:21
Сообщение #20





Гости






Лично я поменял бы автомат на плиту (25А), если конечно там идет алюминиевый провод 4кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения