Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 31.8.2008, 19:28
Сообщение #1





Гости






1. Необходимо ли УЗО для группы освещения сан.узла? или АВ достаточно? и почему
2. Для прибора охранно-пожарной сигнализации нужен АВ только?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
c2н5он-
сообщение 31.8.2008, 19:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Неактивированные
Сообщений: 79
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 11287



1. если не будет розеток и светильник соотв. IP - то УЗО не надо
2. да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 31.8.2008, 20:04
Сообщение #3





Гости






а достаточный IP - это 44?
ACM1-T1VUO, может, кто-нибудь знает, что это за устройство такое? Яндекс помогать не желает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 2.9.2008, 21:07
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



1. если в санузле нет розеток и светильники расположены на высоте более 2,5 м. от пола, то УЗО не обязательно. если они расположены ниже 2,5 м. и имеют класс 2- то тоже УЗО не надо; -класс 1- то обязательно; -класс 0- такой светильник не допускается ставить. уровень IP из имеющейся инфы назвать не могу, т.к. не знаю. что из себя представляет этот санузел.
2. автоматический выключатель нужен обязательно. если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно, если выше- не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.10.2008, 11:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ACM1-T1VUO - похоже модуль контроля доступа набирай ACM1 и дядька Яндекс поможет, он добрый
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.10.2008, 11:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 2.9.2008, 22:07) *
2. автоматический выключатель нужен обязательно. если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно, если выше- не обязательно.

Где норма про УЗО на ОПС прописана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.10.2008, 18:36
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



1.7.49. Токоведущие части электроустановки не должны быть доступны для случайного прикосновения, а доступные прикосновению открытые и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим опасность поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 4.10.2008, 9:40
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
1. Приборы наиболее известных производителей (в данном случае мы, скорее всего, говорим о различного рода извещателях, ну и, конечно, пультах) имеют напряжениие питания +12 В.
2. Конструктивное исполнение таких приборов (внешняя оболочка из ударопрочного полимера, недоступность токоведущих частей, наличие изолированных органов управления на пультах) практически исключает возможность поражения эл. током.
3. Т.е. прямых указаний на установку УЗО как будто нет. Однако мы, вопреки этому, УЗО все же ставим. Если уж заказчик тратится на установку сложной системы ОПС, то одно УЗО хребет ему не сломает, а мне как-то спокойнее. Главное, что при этом никакие требования не нарушаются.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2008, 9:53
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



электроник1, у Вас привычка выдавать в огромных кол-вах цитаты не отвечающие на вопрос. Приведеный пунктик допускает и другие способы защиты человеков при косвенном прикосновении, например защитное заземление, зануление. Нет в п.1.7.49 "если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно"

Victor195002, для спокойствия при подключении приборов класса 1 достаточно соблюсти требование о наличии в питательном кабеле третьего ж/з провода и не забыть подключить его к РЕ-шине и к корпусу. Кашу понятно маслом не испортишь, чай не деготь. Но безапелляционно утверждать, что только УЗО и ничего более не стоит.

Сообщение отредактировал Олега - 4.10.2008, 10:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 4.10.2008, 10:11
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день

2Олега
Да, собственно говоря, я ничего и не утверждаю "безапелляционно". Просто я сказал, что сам так делаю, хотя обязательность УЗО и не обязательна (извините за каламбур). Так что вроде бы противоречий я не вижу.

Сообщение отредактировал Victor195002 - 4.10.2008, 10:15


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 4.10.2008, 16:54
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Олега @ 4.10.2008, 9:53) *
электроник1, у Вас привычка выдавать в огромных кол-вах цитаты не отвечающие на вопрос.
я дал такой ответ вообще-то вкратце, что называется "на скорую руку"...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2008, 21:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Victor195002 @ 4.10.2008, 11:11) *
Да, собственно говоря, я ничего и не утверждаю "безапелляционно".

Victor195002
Это не о Вас, а исключительно об утверждении электроника1.

электроник1
На скорую руку"если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно"? Или ссылка на п.1.7.49?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 4.10.2008, 21:58
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет проводящий корпус, в нём более 50 В, он находится на высоте менее 2,5 м. и это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное- то УЗО обязательно. Теперь понятно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2008, 22:36
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Что ж тут непонятного. Я бы добавил лишь, что рядом с прибором ОПС в обязательном порядке должен стоять пожарник в полной выкладке с огнетушителем и багром. Сам прибор обязательно во взрывозащищенном исполнении. Такая необходимость продиктована возможностью размещения прибора в помещении класса П-I или В-I

"это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное" это вдруг из какого поста? уж не о ванной ли комнате речь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 4.10.2008, 22:45
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



особо опасное оно может быть и не только в ванной, а, например, ты стоишь на кафельном полу и есть там открытая батарея. Вот тебе уже и особо опасное помещение. И такое может быть очень легко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2008, 23:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Кошмар какой. Ведь и ведро с водой может пролиться, сырости поколено. А при засоре фанины все в органике.. Вам то кто поведал о столь безысходной ситуации? На чем основали свое мнение о категории помещения? То, что в принципе может случиться, мы уже напредполагали. "это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное" это вдруг из какого поста?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.2.2009, 7:53
Сообщение #17





Гости






Цитата(электроник1 @ 4.10.2008, 21:58) *
если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет проводящий корпус, в нём более 50 В, он находится на высоте менее 2,5 м. и это помещение- с повышенной опасностью или особо опасное- то УЗО обязательно. Теперь понятно?


А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 25.2.2009, 8:04
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.2.2009, 7:53) *
А как же п. 7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (к отключению пожарной сигнализации и т.п.)

Согласен. К тому-же ОПС является стационарным приемником, где розетка служит для отключения от сети для ремонта. Для них УЗО допускается не ставить.

По поводу ванны - вообще то надо УЗО 10мА. По крайней мере всегда так ставим - вопросов при сдаче нет. 10мА регламентируется надзором по своим внутренним бумагам со ссылкой на ПУЭ и СНиП..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 4:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены