питание вентиляторов дымоудаления

allex
сообщение 31.7.2008, 9:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.2.2008
Пользователь №: 10476



Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Брэд
сообщение 29.9.2008, 13:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 28.9.2008
Пользователь №: 12173



Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mww
сообщение 1.10.2008, 20:30
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 2.3.2008
Пользователь №: 10607



Сдаем систему пожаротушения и дымоудаления в городской библиотеке. Все электрокоммуникации пожаротушения и дымоудаления должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 2.10.2008, 17:22
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Цитата(mww @ 1.10.2008, 21:30) *
должны быть выполнены в металлических трубах. проходы в стене заделаны терморасширяющей мастикой.

это где написано?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.10.2008, 4:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(Брэд @ 29.9.2008, 17:18) *
Смотри по месту. Т. е. по назначению помещений. А вообще в случае пожара все вент системы должны быть отключены закрыты. Доступ кисларода перекрыт. А вот на пож. насосы есть четкие указания два ввода по первой особой категории.

Подскажите откуда это взято -"первой особой" накой ляд пожарному насосу сохранение синусоиды и крутой ИБП, 2ввода и ДГУ вполне достаточно, а это всего лишь первая, но не особая
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 3.10.2008, 8:53
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Цитата(allex @ 31.7.2008, 8:43) *
Подскажите пожалуйста в чем нужно прокладывать кабель питания ыентиляторов дымоудаления и нужно ли дополнительно обрабатывать огнестойким материалом? нормируется ли это какими-либо документами?

Питание к вентиляторам дымоудаления должно подводиться огнестойким кабелем или кабелем в огнестойких конструкциях. Последних я не встречал ни разу - дорого и сложно. Пока у нас не было огнестойких кабелей, то проходил (лукаво) и кабель в металлорукаве - считалось что этого достаточно. Хотя огнестойкость любой незащищенной металлоконструкции - 15 минут. Сейчас можно прокладывать огнестойкий кабель открыто, но пожарники в силу привычки очень полюбляют, когда и он в металлорукаве. Но это имеет и рациональное значение - кабель лучше защищен механически.

Питание вентиляторов дымоудаления производится по первой категории. Часто требуют, чтобы АВР стоял прямо возле ЩМУ вентилятора, но это не обязательно. На самом деле это не требование, а рекомендация. Если заказчик настаивает на таком решении и готов платить за него - то пожалуйста. Если же бюджет ограничен, то можно ссылаться на НПБ, где и допускается прокладка одним кабелем. Но категория все равно должна соблюдаться и АВР должен быть хотя бы на вводе в здание.

Огнестойкая заделка должна осуществляться при проходе через противопожарные преграды. Как правило - это стены и конструкции по границам зон дымоудаления.

Нормируется это действующими НПБ.

Сообщение отредактировал NickEl - 3.10.2008, 20:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 4:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены