В чем опасность? , 3-х проводная сеть или 2-х проводная. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
В чем опасность? , 3-х проводная сеть или 2-х проводная. |
28.7.2008, 13:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11742 |
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Хотелось бы узнать: в чем опасность! Я не электрик, но недавно сталкнулся с этим вопросом... -------------------- IDDQD IDKFA
|
|
|
|
|
28.7.2008, 13:13
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Почему три провода и нельзя обэденять? Ну во первых вас могут обвинить в краже е.е. так как заземление после счетчика приводить к недочету е.е. счетчиком. Во вторых это опасно для жизни так как "0" может отличаться от потенциала земли, на которой вы кстати стоите и при контакте с корпусом установки или прибора. И в третих возможно отгорание "0" и тогда корпус получиться под фазой....
вобщем нельзя... правила написаны кровю... -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
|
|
29.7.2008, 9:33
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11742 |
А с точки зрения пожарной безопасности?
-------------------- IDDQD IDKFA
|
|
|
30.9.2008, 1:41
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 9595 |
Вот меня этот вопрос тоже волнует очень давно. Кража мне безразлична, а вот безопастность- привыше всего!
Как сказано: Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Так и выполнено. Подключил защитный проводник к корпусу подъездного щита. К которому прикручена нулевая жила центрального кабеля (этаж последний) Если отгорит ноль, защитный останется на месте. Раньше все электропечи так и подключали. Наверное в целях безопасности. А сейчас получается наоборот? Заземление отсутствует и не предвидится. Хотя както слышал идею использовать арматуру панельного дома в качестве заземления. |
|
|
|
|
9.10.2008, 11:28
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
Цитата общий контактный зажим имеется ввиду именно контактный зажим, т. е. контакт автомата или УЗО. Смысл в том что нуль нельзя разделять на контактах УЗО (автомата). PEN провод должен идти на PE шину, а оттуда уже N провод на контакт (ввод) УЗО.
Сообщение отредактировал SKlim - 9.10.2008, 11:29 |
|
|
26.12.2008, 4:46
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|