В чем опасность? , 3-х проводная сеть или 2-х проводная.

Владимир Ильич
сообщение 28.7.2008, 13:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11742



7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.


Хотелось бы узнать: в чем опасность!

Я не электрик, но недавно сталкнулся с этим вопросом...


--------------------
IDDQD IDKFA
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 28.7.2008, 13:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



Почему три провода и нельзя обэденять? Ну во первых вас могут обвинить в краже е.е. так как заземление после счетчика приводить к недочету е.е. счетчиком. Во вторых это опасно для жизни так как "0" может отличаться от потенциала земли, на которой вы кстати стоите и при контакте с корпусом установки или прибора. И в третих возможно отгорание "0" и тогда корпус получиться под фазой....

вобщем нельзя... правила написаны кровю...


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир Ильич
сообщение 29.7.2008, 9:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11742



А с точки зрения пожарной безопасности?


--------------------
IDDQD IDKFA
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIXI
сообщение 30.9.2008, 1:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 9595



Вот меня этот вопрос тоже волнует очень давно. Кража мне безразлична, а вот безопастность- привыше всего!
Как сказано: Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Так и выполнено. Подключил защитный проводник к корпусу подъездного щита. К которому прикручена нулевая жила центрального кабеля (этаж последний) Если отгорит ноль, защитный останется на месте.
Раньше все электропечи так и подключали. Наверное в целях безопасности. А сейчас получается наоборот? Заземление отсутствует и не предвидится. Хотя както слышал идею использовать арматуру панельного дома в качестве заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SKlim
сообщение 9.10.2008, 11:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 4.12.2007
Пользователь №: 9971



Цитата
общий контактный зажим
имеется ввиду именно контактный зажим, т. е. контакт автомата или УЗО. Смысл в том что нуль нельзя разделять на контактах УЗО (автомата). PEN провод должен идти на PE шину, а оттуда уже N провод на контакт (ввод) УЗО.

Сообщение отредактировал SKlim - 9.10.2008, 11:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 26.12.2008, 4:46
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата(DIXI @ 30.9.2008, 3:41) *
Как сказано: Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Примечание: Контакт N должен быть изолированным от корпуса. Соединять с корпусом должна только перемычка PE-N.