Есть ВРУ без АВР на два ввода, две секции щин, необходимо подключить конденсаторную установку (КУ) для компенсации реактивной мощности (по тех.условиям). КУ я уже выбрал (50квар), но... Возникают вопросы: 1.КУ нужно подключать непосредственно на шины ВРУ через автомат? 2.Достаточно ли установить одну КУ или на каждую секцию шин надо свою? 3.Кабелем какого сечения надо выполнять подключение КУ на 50квар при расчетной нагрузке на ВРУ в 120кВт? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 ![]() |
1. КУ подключают непосредственно к шинам РУ через автомат или другое защитное устройство;
2. На каждую секцию устанавливается отдельная КУ, причем если компнесируемая мощность 50 кВАр, то мощность КУ 25 кВАр на секцию; 3. Сечение кабеля выбирается по предельно допустимому току: I=Q/((3^1/2)*U) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 ![]() |
Цитата(VELZEVUL) 1. КУ подключают непосредственно к шинам РУ через автомат или другое защитное устройство;
2. На каждую секцию устанавливается отдельная КУ, причем если компнесируемая мощность 50 кВАр, то мощность КУ 25 кВАр на секцию; 3. Сечение кабеля выбирается по предельно допустимому току: I=Q/((3^1/2)*U) Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
А кто подскажет как выглядит УГО компенсатора?
-------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
А кто подскажет как выглядит УГО компенсатора? Прямоугольник, а внутри конденсатор. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 8.2.2007 Из: Омск Пользователь №: 8199 ![]() |
А кто подскажет как выглядит УГО компенсатора? У каждого по своему... ![]() -------------------- Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 16.11.2006 Из: МО Пользователь №: 7569 ![]() |
Цитата У каждого по своему... Общего изображения нет Я почему-то так и думал...))) Всем огромное спасибо! -------------------- Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |