Есть ВРУ без АВР на два ввода, две секции щин, необходимо подключить конденсаторную установку (КУ) для компенсации реактивной мощности (по тех.условиям). КУ я уже выбрал (50квар), но...
Возникают вопросы:
1.КУ нужно подключать непосредственно на шины ВРУ через автомат?
2.Достаточно ли установить одну КУ или на каждую секцию шин надо свою?
3.Кабелем какого сечения надо выполнять подключение КУ на 50квар при расчетной нагрузке на ВРУ в 120кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VELZEVUL
сообщение 18.5.2007, 12:09
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855



1. КУ подключают непосредственно к шинам РУ через автомат или другое защитное устройство;
2. На каждую секцию устанавливается отдельная КУ, причем если компнесируемая мощность 50 кВАр, то мощность КУ 25 кВАр на секцию;
3. Сечение кабеля выбирается по предельно допустимому току:
I=Q/((3^1/2)*U)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 18.5.2007, 14:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



Цитата(VELZEVUL)
1. КУ подключают непосредственно к шинам РУ через автомат или другое защитное устройство;
2. На каждую секцию устанавливается отдельная КУ, причем если компнесируемая мощность 50 кВАр, то мощность КУ 25 кВАр на секцию;
3. Сечение кабеля выбирается по предельно допустимому току:
I=Q/((3^1/2)*U)


Огромное спасибо за исчерпывающий ответ. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 19.9.2008, 12:35
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



А кто подскажет как выглядит УГО компенсатора?


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.9.2008, 6:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Kelman777 @ 19.9.2008, 14:35) *
А кто подскажет как выглядит УГО компенсатора?


Прямоугольник, а внутри конденсатор.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucifer
сообщение 2.10.2008, 17:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 8.2.2007
Из: Омск
Пользователь №: 8199



Цитата(Kelman777 @ 19.9.2008, 9:35) *
А кто подскажет как выглядит УГО компенсатора?

У каждого по своему... icon_biggrin.gif . Общего изображения нет, поэтому у мну тругольник с конденсаторами по граням... во всяком случае замечаний по поводу УГО еще не было...


--------------------
Да будет свет! - сказал монтер и ... фазу посадил на нуль...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 2.10.2008, 20:17
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Цитата
У каждого по своему... Общего изображения нет

Я почему-то так и думал...))) Всем огромное спасибо!


--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 1:24
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены