Подключение люстры , слышно гудение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение люстры , слышно гудение |
28.8.2008, 10:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10568 |
Уважаемые, ситуация у меня такая. Повесил в комнате люстру (6 рожков, лампы миньоны, 220 В). В выключенном состоянии слышно небольшое гудение (как будто небольшой трансформатор гудит) в распред коробке самой люстры. Когда снимаешь крышку и освобождаешь провода, то гудение прекращается. Что это может быть? Может вибрация какая?
Когда люстра включена гудения вроде бы нет. |
|
|
|
|
28.8.2008, 17:53
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Гудит наверное у соседей, а крышка просто выступает в роли "динамика".
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
29.8.2008, 11:19
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10568 |
|
|
|
29.8.2008, 11:28
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
А что происходит с интенсивностью гудения при включенной люстре? И ещё: из какого материала изготовлена крышка? Сообщение отредактировал Victor195002 - 29.8.2008, 11:30 -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
29.8.2008, 12:20
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10568 |
Добрый день. А что происходит с интенсивностью гудения при включенной люстре? И ещё: из какого материала изготовлена крышка? Когда люстра включена, то гудения не наблюдается. Распредкоробка: сверху какой-то цветной металл, сама крышка сделана под дерево, но честно говоря не факт - может быть и пластик. Надо мне постучать по ней Вчера взял немного открутил крышку - гудения также не было. Но это не вариант... Может надо пропаять провода, а то по 7 штук в один клеммник многовато? |
|
|
29.8.2008, 17:12
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
вот все клеммы протянуть бы... может, они так искрят, что слышится гул?
|
|
|
29.8.2008, 18:26
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Если дать волю электротехнической фантазии, то: 1. Если на проводе внутри люстры присутствует некий потенциал (например, если в выключателе разрывается нуль вместо фазы, или по причине наводки), то на проводе в соединителе внутри «стакана» люстры при выключенной люстре постоянно присутствует некий потенциал. При этом образуется конденсатор: фазный провод – изоляция провода – воздух – материал крышки – металлизация крышки – провод PE. 2. Пи выключенной люстре в данном случае разность потенциалов максимальна и в конденсаторе возникает сила, приводящая к вибрации самой крышки. 3. При включенной люстре токи в нулевом и фазном проводах взаимокомпенсируют друг – друга, и сила в конденсаторе минимальна. Но это лишь мои пятничные фантазии -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
30.8.2008, 0:19
Сообщение
#8
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Может пучок проводов играет роль L-катушки? Попробуйте максимально развести провода, сместив возможные участки в потолочную панель.
|
|
|
30.8.2008, 19:51
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Уважаемые, ситуация у меня такая. Повесил в комнате люстру (6 рожков, лампы миньоны, 220 В). В выключенном состоянии слышно небольшое гудение (как будто небольшой трансформатор гудит) в распред коробке самой люстры. Когда снимаешь крышку и освобождаешь провода, то гудение прекращается. Что это может быть? Может вибрация какая? Когда люстра включена гудения вроде бы нет. Просто перпетуум мобиле какой-то. Есть энергия - не работает, нет - работает. Пощупайте температуру указанной коробки во включенном и отключенном состоянии люстры. Предварительно проверьте отсутствие (или наличие) напряжения на ней в этих же режимах. Не исключено, что выключатель рвет не фазу, а ноль. И если верно второе, можно предположить, что фаза безуспешно пытается найти обратный путь. Поскольку я - пока еще материалист, версию о барабашке и иных потусторонних элементах пока откладываю. Хотя, впрочем... Сообщение отредактировал doro - 30.8.2008, 19:52 |
|
|
1.9.2008, 8:35
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10568 |
Благодарю всех за ответы.
Проблему вроде бы удалось решить (по крайне мере со вчерашнего гул прекратился). Просто взяли и пропояли провода и заизолировали, а клеммники сняли. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 23:27 |
|
|
|
|