![]() ТТ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ТТ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 11545 ![]() |
Какие трансформаторы тока на 10кВ лучше всего подайдут для питания цепей учета. Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?
Будьте внимательны и не дублируйте свои темы Сообщение отредактировал NickEl - 24.8.2008, 13:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 11545 ![]() |
Мне надо чтоб первичной обмоткой ТТ был кабель. А ТПЛ проходной. Короче надо "бублик".
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ? Поподробнее: у Вас в наличии три однофазных кабеля? Или как? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
есть еще встроенные трансформаторы тока серии ТВ. тока там типоряд на 10 кВ так же с больших номинальных токов начинается. если так уж приспичило я бы на вашем месте попробовал бы применить ТВ-35,предварительно выяснив у производителя сохранится ли заданный класс точности
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 11545 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
У меня в наличии один трехфазный кабель, надо организовать учет эл.энергии. Опорные и проходные тр-ры ТОЛ, ТПЛ и т.д. в ячейку не влезают. У меня был случай. Пришлось устанавливать второй комплект ТТ (для РЗА и для измерений отдельно) с разными Ктт. Устанавливали "одни под другими". Оба комплекта типа ТПОЛ-10. "Нижний" комплект приопустили в кабельный канал, соорудили подшинки. Тип ячеек не помню. Давно это было. Поставить "бублик" на каждую жилу, наверное, можно. Но врядли ТВ-35 влезут, раз у Вас так мало места (ТВ-35 - тор диаметром около 250 мм и высотой около 100 мм.) По моему существуют импортные торы на 10 (20) кВ. Поищите данные на сайте АВВ. Во проблемка... А что за ячейки у Вас? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 11545 ![]() |
Ячейки французкие, Fluokit (375мм) шириной. Я нашел нужные мне трансы завод RITZ (Германия) IGE 0,5b. Дорогие правда, по 30 тыс.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Ячейки французкие, Fluokit (375мм) шириной. Я нашел нужные мне трансы завод RITZ (Германия) IGE 0,5b. Дорогие правда, по 30 тыс. А штатные в них (в ячейках) какие стоят? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 11545 ![]() |
В этих (с выключателем нагрузки) не стояли не какие, с силовым выключателем ТОЛы ставят.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 1:29 |
|
![]() |