Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТТ

haste
сообщение 24.8.2008, 13:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



Какие трансформаторы тока на 10кВ лучше всего подайдут для питания цепей учета. Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?

Будьте внимательны и не дублируйте свои темы

Сообщение отредактировал NickEl - 24.8.2008, 13:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 25.8.2008, 7:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(haste @ 24.8.2008, 14:18) *
Какие трансформаторы тока на 10кВ лучше всего подайдут для питания цепей учета. Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?

у ТШЛ номинальный ток начинается от 1000 А. сомневаюсь что у Вас по кабелю будет бежать такой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 25.8.2008, 21:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(haste @ 24.8.2008, 14:18) *
Какие трансформаторы тока на 10кВ лучше всего подайдут для питания цепей учета. Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?

ТШЛ не пойдет, он для шин.
Для Вас подойдет типа ТПЛ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haste
сообщение 26.8.2008, 15:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



Мне надо чтоб первичной обмоткой ТТ был кабель. А ТПЛ проходной. Короче надо "бублик".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.8.2008, 16:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(haste @ 24.8.2008, 12:18) *
... Первичная обмотка - кабель, класс точности 0,5s. Подайдут ли ТШЛ?

Поподробнее: у Вас в наличии три однофазных кабеля? Или как?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 27.8.2008, 7:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



есть еще встроенные трансформаторы тока серии ТВ. тока там типоряд на 10 кВ так же с больших номинальных токов начинается. если так уж приспичило я бы на вашем месте попробовал бы применить ТВ-35,предварительно выяснив у производителя сохранится ли заданный класс точности
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haste
сообщение 27.8.2008, 15:08
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



Цитата(mic61 @ 26.8.2008, 18:40) *
Поподробнее: у Вас в наличии три однофазных кабеля? Или как?

У меня в наличии один трехфазный кабель, надо организовать учет эл.энергии. Опорные и проходные тр-ры ТОЛ, ТПЛ и т.д. в ячейку не влезают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.8.2008, 22:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(haste @ 27.8.2008, 15:08) *
У меня в наличии один трехфазный кабель, надо организовать учет эл.энергии. Опорные и проходные тр-ры ТОЛ, ТПЛ и т.д. в ячейку не влезают.

У меня был случай. Пришлось устанавливать второй комплект ТТ (для РЗА и для измерений отдельно) с разными Ктт. Устанавливали "одни под другими". Оба комплекта типа ТПОЛ-10. "Нижний" комплект приопустили в кабельный канал, соорудили подшинки. Тип ячеек не помню. Давно это было.
Поставить "бублик" на каждую жилу, наверное, можно. Но врядли ТВ-35 влезут, раз у Вас так мало места (ТВ-35 - тор диаметром около 250 мм и высотой около 100 мм.)
По моему существуют импортные торы на 10 (20) кВ. Поищите данные на сайте АВВ.
Во проблемка... А что за ячейки у Вас?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haste
сообщение 28.8.2008, 15:17
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



Ячейки французкие, Fluokit (375мм) шириной. Я нашел нужные мне трансы завод RITZ (Германия) IGE 0,5b. Дорогие правда, по 30 тыс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.8.2008, 16:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(haste @ 28.8.2008, 15:17) *
Ячейки французкие, Fluokit (375мм) шириной. Я нашел нужные мне трансы завод RITZ (Германия) IGE 0,5b. Дорогие правда, по 30 тыс.

А штатные в них (в ячейках) какие стоят?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haste
сообщение 28.8.2008, 18:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



В этих (с выключателем нагрузки) не стояли не какие, с силовым выключателем ТОЛы ставят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:29