Допускается ли совместная прокладка силовых проводов или кабелей напряжением 220 В совместно с витой парой для компютерной сети !
|
|
|
|
20.8.2008, 22:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
С точки зрения электробезопасности - возможно при условии, что изоляция кабелей рассчитана на максимальное (из возможных) напряжение.
ГОСТ 50571-15 528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий: - каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или - кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах. Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_ВЛ_* |
20.8.2008, 22:24
Сообщение
#3
|
Гости |
Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети. Вопрос именно в этом и заключается ! Есть какие-либо нормативные документы, которые запрещают прокладку силовых цепей в одних коробах с витухой чтобы не создавать помехи на компьютерную сеть? Или же электромагнитное поле от эл. проводки никак не влияет сигнал в витухе?! |
|
|
20.8.2008, 23:27
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Есть какие-либо нормативные документы, которые запрещают прокладку силовых цепей в одних коробах с витухой чтобы не создавать помехи на компьютерную сеть? Как то вопрос поставлен... от обратного... То есть есть витуха, а кто-то пытается рядом проложить силовые линии? Так, вроде, звучит вопрос? Если так, то слаботочники будут противиться и искать любые рекомендации (строгих нормативов не встречал ). Качественный слаботочный кабель можете проложить рядом с сетевым и проблем не будет. имхо Одно из решений. Применение коробов или кабель-каналов с перегородками. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
21.8.2008, 8:42
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(savelij) ... Одно из решений. Применение коробов или кабель-каналов с перегородками. + можно применить экранированную витую пару, если есть сомнения по поводу возникновения электромагнитных помех от силового кабеля -------------------- |
|
|
21.8.2008, 9:36
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
У меня в отделе лежит в ДКС коробах электричество и компьютерная сеть. Витая пара правда, экранированная, но экран не заземлен. При проектированиии вообще сказали что сети не будет, но все нормально работает уже лет 5. Вооще проблемма совместной прокладки силовых и информацинных сетей актуальна, по моему, в случае мощного силового оборудования с большими токами (особенно пусковыми).
Сообщение отредактировал SKlim - 21.8.2008, 9:37 |
|
|
21.8.2008, 21:08
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.7.2006 Из: Koenigsberg Пользователь №: 6098 |
Умуюряюсь работать и электромонтажником, и монтажником ЛВС, зачастую одновременно, поэтому могу сказать за две стороны.
Прокладываем кабеля в коробе Le grand, слаботочка и силовой разделены междуу собой перегородкой почти по всей длине, никаких проблем для телефонной линии и копьютерной не замечал (длина совместной прокладки не более 30 метров), кабель обычный - utp (можете подстраховаться и кинуть локалку кабелем STP, FTP с обжатием экранированными коннекторами) -------------------- Птицы на проводах - это души умерших электриков...
|
|
|
|
27.8.2008, 12:23
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
замечательная старая тема - UTP (FTP) и ВВГ, как раз по существу вопроса
-------------------- |
|
|
13.12.2008, 15:59
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2008 Пользователь №: 12828 |
Прокладка запрещена ПУЭ-7 п. 2.1.16
|
|
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
4.3.2009, 11:13
Сообщение
#10
|
Гости |
Как по внешнему отличить кабель ВВГ (по виду от ПУНП и т.п., еще не могу найти на ПУНП сопротивление изоляции (на 1 км) и жил-это для сравнения с ВВГ.Ситуация-подрядчики доказыают ,что проложены ВВГ, у нас большие сомнения, кабель какой -то, по виду как ВВГ, на ощупь слишком мягкий, постараться , можно разделать изоляцию,наверное, без монт.ножа.Хотя есть серитификаты , бирки с бухт- найти не проблема,сами понимаете. А то деньги-то бюджетные, в проекте заложен ВВГ Как я знаю,ПУНП выпускается по ТУ, а ВВГ по ГОСТ.
|
|
|
|